0
Вопрос

Потолочная балка длиной 14 футов провисает на 5/8 дюйма. Что делать?

Сначала немного предыстории:


Наш дом представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание. На первом этаже полностью открытая планировка, а кухню от гостиной отделяет горизонтальная опорная балка из гипсокартона длиной около 14 футов. Эта «балка» (я называю её так, потому что пока не знаю точно, что находится за гипсокартоном) спускается с потолка примерно на 1,5 фута и имеет отделку и т. д. Дому около 7 лет. Мы были вторыми владельцами дома (он был построен компанией-застройщиком). На первом этаже у нас потолки высотой 9 футов. Наша главная спальня и ванная комната находятся прямо над этой зоной. В ванной комнате есть глубокая ванна и отдельная душевая кабина, выложенная плиткой. У нас не было проблем с тем, что окна или двери плохо открывались или закрывались.


Что происходит


Когда мы купили дом, то заметили, что в главной спальне на втором этаже (которая находится прямо над кухней) пол довольно сильно скрипит при ходьбе. Мы попросили продавца «починить» его, но что бы они ни сделали, это не помогло, и скрип вернулся вскоре после того, как мы въехали. Это было около 5 лет назад.


За прошедшие годы мы заметили пару прямых вертикальных трещин толщиной с волос на гипсокартоне, окружающем опорную балку на первом этаже. Похоже, что гипсокартонная лента порвалась. В прошлом месяце мы закончили ремонт в подвале, и один из подрядчиков указал на небольшое провисание опорной балки, которое мы раньше не замечали. Они взяли лазерный уровень и подтвердили, что балка проседает примерно на 5/8 дюйма в середине 14-футового пролёта, который она поддерживает, а потолок рядом с балкой слегка прогибается. На самом потолке пока нет трещин, только на балке. Мы не заметили никаких повреждений потолка от воды.


Мы просто заделали трещины вокруг балки и начали ежемесячно измерять расстояние от середины балки до пола, чтобы следить за тем, не появятся ли трещины снова.


Часть меня хочет вскрыть потолок и вызвать специалиста по жилищному надзору, чтобы он определил причину, но я также не хочу без необходимости вскрывать гипсокартон.


Мы немного нервничаем из-за этого, и теперь каждая маленькая трещина, которую мы находим в доме, заставляет нас задуматься, не связана ли она с этим...


Мы не особо умелые мастера и не знаем, как подойти к решению этой проблемы, поэтому будем благодарны за любой совет.


Комментарии:
E

Да, микротрещины посередине швов гипсокартона — обычное дело. Скорее всего, они появляются из-за того, что пустоты между листами гипсокартона недостаточно заполнены шпаклёвкой, или из-за использования стекловолоконной ленты на стыках.

d

@Эдвин, я мог бы сделать фотографии, но, честно говоря, это сложно увидеть, кроме как вживую. Думаю, это хорошо?

d

@Paul нет, он не двигается заметно под нагрузкой

P

Вы проверяли прогиб балки под нагрузкой? Когда ванна наполнена водой, прогиб составляет более 5/8 дюйма? Видите ли вы, как балка смещается, когда люди прыгают по ней?

u

Сделать балку глубже значительно эффективнее, чем сделать её шире.

E

У вас есть фотографии? Пожалуйста, не пугайтесь прогиба в 5/8 дюйма. Когда я купил свой дом в Филадельфии, построенный в 1880 году, его потолочные балки прогибались на 1,5–2 дюйма на протяжении 14 футов. С тех пор я выровнял балки, но пол ни разу не обрушился и ничего подобного не происходило. На данный момент эта проблема не является критической!


Ваш ответ

4 ответа 3
0
Лучший ответ
D

Я хочу дополнить ответ Бена. При высоте потолка 14 футов прогиб неизбежен. Если это металлическая двутавровая балка, то прогиб может составить 1/100 дюйма... Деревянная балка или LVL-балка просядет гораздо сильнее.

То, что вы описываете, — типичная ситуация, когда сверху действует точечная нагрузка, а они использовали LVL. Я не знаю, почему в городах разрешено использовать LVL для конструкций высотой более 10 футов. Сначала всё будет выглядеть отлично, но через 2–3 года начнёт провисать... через 4–5 лет появятся трещины, и вы это заметите... Это не опасно, потому что LVL должны сильно провиснуть, прежде чем что-то случится. 5/8 дюйма — это как раз то, что может нарушить отделку и раздражать вас. Вы можете либо установить балку посередине комнаты, либо сделать более качественный потолок.

Могу сказать, что я купил несколько домов с просевшими комнатами с огромной скидкой. Это действительно легко исправить. Вы поддерживаете каждую сторону комнаты временной рамой, вырезаете LVL и устанавливаете металлическую двутавровую балку. Если у вас есть пара помощников, то работа займёт один день. Главное — поднять металлическую балку немного выше уровня пола и поддерживать этот уровень во время установки.

Комментарии:
  • D

    Обратите внимание, что я не знаю всех подробностей, поэтому после установки балки может потребоваться установка опорного столба. Это нетипично, если они добавили верхний обвязку после того, как дом был построен, — потому что в этом случае должна была быть удалена несущая точка под стеной. Кроме того, работа на один день — это просто установка... очевидно, что вам также придётся немного поработать с гипсокартоном. Просто к сведению: у меня была похожая ситуация, и я заплатил своей бригаде 2000 долларов за работу.

0
V

Однажды я использовал стальной трос и талреп, чтобы выровнять перегруженную балку (тяжелая акустическая балка на штукатурке), прикрепленную к окружающим ее фермам крыши, а затем выровнял напряжения с помощью лазерного индикатора отклонения на всех сжимаемых поверхностях.

ПРИМЕЧАНИЕ: удаление покрытий не устранит провисание, но было необходимо, так как покрытия были небезопасными.

0
T

Я не утверждаю, что это правильный способ починить провисшую опорную балку, но я видел, как люди укрепляли опорную балку с каждой стороны прогиба и обрезали её пилой, чтобы уменьшить прогиб в разумных пределах, а затем брали тонкую длинную плиту OSB, обрезали её по ширине с каждой стороны пропила, приклеивали и прикручивали. Конечно, это не идеальное решение, и оно не соответствует нормам. Я просто говорю, что видел, как это делается

Комментарии:
  • F

    «Тонкий длинный бард из OSB» не выглядит настолько прочным, чтобы выдержать какую-то инженерную нагрузку.

  • J

    Обычно мы стараемся не давать ответов, которые не соответствуют требованиям, только потому, что мы видели, как это делалось раньше.

0

Без демонтажа отделки невозможно определить, является ли это проблемой, поскольку прогиб в 0,625 дюйма (5/8 дюйма) на пролёте длиной 14 футов — 0 дюймов меньше максимально допустимого прогиба (длина/240), который уже много лет является нормой для большинства строительных норм США.

Реальность такова, что определение строительства как «соответствующего нормам» устанавливает планку на самом низком уровне, который только допускает закон. На практике это означает, что полы в жилых домах часто «проседают», и прогиб становится заметным по мере увеличения пролётов. Однако, если конструкция соответствует минимальным требованиям норм, это не означает, что здание небезопасно.

Я такой и есть:


  • не утверждаем, что здание безопасно.

  • не утверждаем, что здание небезопасно.


Правильный способ определить, безопасно ли здание, — это обратиться к профессиональному инженеру, который изучит фактическое состояние объекта. Это действительно не входит в обязанности домашнего инспектора — его работа заключается в том, чтобы сказать: «Балка проседает».

Комментарии:
  • R

    Наймите инженера-строителя. Думаю, он/она скажет вам, что всё в порядке.