0
Вопрос

Потолочный светильник не выключается после установки

Я купил новый потолочный светильник, чтобы заменить старый.


У меня с потолка свисают 3 серых кабеля: 3 красных провода соединены вместе, 3 зелёных провода соединены вместе, а 3 чёрных провода соединены вместе, но только 2 из них помечены изоляцией.


Сначала я соединил все чёрные провода и подключил их к нейтральному проводу потолочного светильника, а красный — к фазному, а зелёный — к заземлению, но из-за этого выбило автоматический выключатель.


Затем я переподключил его без единственного чёрного провода, и свет включился, но не выключается с помощью выключателя. Единственный способ выключить его — отключить главный выключатель. Я заменил выключатель, думая, что он неисправен, но это не решило проблему.


Как следует подключать светильник?


Один чёрный провод нужно подключить к L на светильнике, а два чёрных — к нейтрали. А что насчёт трёх красных проводов, куда их подключать?


текущая проводка


Комментарии:
B

Возможный дубликат: diy.stackexchange.com/a/31318/2196

B

Было бы полезно привести схему, так как ваше объяснение очень сложно понять


Ваш ответ

4 ответа 3
0
E

Вам вообще не нужно прикасаться к выключателю света. Если вы подойдёте к первой распределительной коробке, то увидите, что все медные концы не соприкасаются друг с другом. Аккуратно выключите автоматический выключатель и с помощью мультиметра найдите «горячий» провод. Этот «горячий» провод должен быть соединён с белым проводом, идущим к выключателю света, а чёрный провод, идущий к выключателю света, теперь является вашим новым «горячим» проводом. Подсоедините его к остальным чёрным проводам, и проблема будет решена. Если вам сложно определить, какие из чёрных и белых проводов идут к выключателю, просто включите свет и выясните, какие из двух чёрных и белых проводов имеют непрерывное соединение (при условии, что вы отсоединили все провода)

Комментарии:
  • S

    Это не североамериканская система, и здесь не будет белых проводов, так что этот совет может быть правильным, но не в данном контексте.

0
R

Коричневый провод от светильника (под напряжением) нужно соединить с единственным чёрным проводом (под напряжением на выключателе). Это должно решить проблему с включением и выключением

0
Старая британская проводка

Старая проводка в Великобритании выглядела так

введите описание изображения здесь

A — от блока предохранителей/потребителя (возможно, через другие распределительные коробки/розетки для других потолочных светильников). B — к следующему потолочному светильнику. C — к выключателю этой лампы.

Однако у большинства электриков нет кабеля типа C с двумя красными проводами, поэтому они используют обычный кабель с чёрным и красным проводами и обматывают конец чёрного провода красной изолентой, чтобы обозначить, что это «переменный ток», а не нейтраль (о чём говорит чёрный цвет).

Судя по тому, что я читал, иногда чёрный провод C подключали к позиции 3 (к другим красным проводам под напряжением), а красный провод C становился проводом под напряжением, идущим от выключателя. Подключение чёрного провода к красным проводам было бы очевидным для электрика, и, возможно, именно поэтому ни на одном проводе не было красной изоленты.


Проверка

Если кто-то устранил бюрократические проволочки, вы можете:


  • отключите цепь освещения блока предохранителей / потребительского блока,
  • проверьте отсутствие напряжения с помощью тестера напряжения (предпочтительно бесконтактного типа) и
  • отсоедините все провода,
  • используйте тестер непрерывности, чтобы увидеть, какая пара красного и черного цветов подключена / отключена переключателем

введите описание изображения здесь
введите описание изображения здесь
Обычный бесконтактный детектор напряжения (NCV) и обычный сетевой тестер

введите описание изображения здесь
С помощью мультиметра (как минимум CatII, рассчитанного на 600 В) определите, какие провода идут к выключателю, в изолированной цепи (выключенной на блоке предохранителей и проверенной на отсутствие напряжения 240 В переменного тока).


Ваша проводка (догадки)

Глядя на вашу фотографию, я думаю, что верхние части резьбовых соединений слева направо, скорее всего, выглядят так:


  • Живой (3, 4, 5 на схеме в этом ответе)
  • Земля (9)
  • Нейтральный (6, 7)
  • Переключённый в режим живого (2)

В этом случае ваша лампа должна быть подключена к нижним двум правым контактам.

Комментарии:
  • h

    Привет, спасибо за помощь. Теперь всё работает. Я просто поменял местами красный и чёрный провода, так как это был выключатель, как вы и сказали.

0

Похоже на старую проводку в Великобритании (или в бывшей колонии), где красный провод обычно под напряжением, а чёрный — нейтральный. Единственный чёрный провод, вероятно, является возвратной ветвью выключателя, он должен быть обозначен красной изолентой, но об этом часто забывают. Вот почему при подключении всех чёрных проводов срабатывал автоматический выключатель. А при подключении красного и чёрного проводов установка становится не переключаемой. Единственный чёрный провод должен быть подключён к силовой стороне светильника, а два других чёрных провода — к нейтральной стороне.

Пометьте единственный чёрный провод скотчем, чтобы в будущем никого не запутать.

Комментарии:
  • b

    Я вижу, ты понял, что нужно оставить красных в покое. Я рад, что у тебя всё получилось!

  • h

    Привет, ты прав, это старая проводка. Просто чтобы убедиться... один чёрный провод нужно подключить к L на светильнике, а два других чёрных провода — к N на светильнике. А что с тремя красными проводами? Нужно ли их оставить без подключения? Я прикрепил фотографию текущего подключения, надеюсь, это прояснит ситуацию... большое спасибо за помощь