Потолочный светильник не выключается после установки
Я купил новый потолочный светильник, чтобы заменить старый.
У меня с потолка свисают 3 серых кабеля: 3 красных провода соединены вместе, 3 зелёных провода соединены вместе, а 3 чёрных провода соединены вместе, но только 2 из них помечены изоляцией.
Сначала я соединил все чёрные провода и подключил их к нейтральному проводу потолочного светильника, а красный — к фазному, а зелёный — к заземлению, но из-за этого выбило автоматический выключатель.
Затем я переподключил его без единственного чёрного провода, и свет включился, но не выключается с помощью выключателя. Единственный способ выключить его — отключить главный выключатель. Я заменил выключатель, думая, что он неисправен, но это не решило проблему.
Как следует подключать светильник?
Один чёрный провод нужно подключить к L на светильнике, а два чёрных — к нейтрали. А что насчёт трёх красных проводов, куда их подключать?

hassan
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Вам вообще не нужно прикасаться к выключателю света. Если вы подойдёте к первой распределительной коробке, то увидите, что все медные концы не соприкасаются друг с другом. Аккуратно выключите автоматический выключатель и с помощью мультиметра найдите «горячий» провод. Этот «горячий» провод должен быть соединён с белым проводом, идущим к выключателю света, а чёрный провод, идущий к выключателю света, теперь является вашим новым «горячим» проводом. Подсоедините его к остальным чёрным проводам, и проблема будет решена. Если вам сложно определить, какие из чёрных и белых проводов идут к выключателю, просто включите свет и выясните, какие из двух чёрных и белых проводов имеют непрерывное соединение (при условии, что вы отсоединили все провода)
Комментарии:
-
S
Это не североамериканская система, и здесь не будет белых проводов, так что этот совет может быть правильным, но не в данном контексте.
0
Коричневый провод от светильника (под напряжением) нужно соединить с единственным чёрным проводом (под напряжением на выключателе). Это должно решить проблему с включением и выключением
0
Старая проводка в Великобритании выглядела так

A — от блока предохранителей/потребителя (возможно, через другие распределительные коробки/розетки для других потолочных светильников). B — к следующему потолочному светильнику. C — к выключателю этой лампы.
Однако у большинства электриков нет кабеля типа C с двумя красными проводами, поэтому они используют обычный кабель с чёрным и красным проводами и обматывают конец чёрного провода красной изолентой, чтобы обозначить, что это «переменный ток», а не нейтраль (о чём говорит чёрный цвет).
Судя по тому, что я читал, иногда чёрный провод C подключали к позиции 3 (к другим красным проводам под напряжением), а красный провод C становился проводом под напряжением, идущим от выключателя. Подключение чёрного провода к красным проводам было бы очевидным для электрика, и, возможно, именно поэтому ни на одном проводе не было красной изоленты.
Проверка
Если кто-то устранил бюрократические проволочки, вы можете:
- отключите цепь освещения блока предохранителей / потребительского блока,
- проверьте отсутствие напряжения с помощью тестера напряжения (предпочтительно бесконтактного типа) и
- отсоедините все провода,
- используйте тестер непрерывности, чтобы увидеть, какая пара красного и черного цветов подключена / отключена переключателем


Обычный бесконтактный детектор напряжения (NCV) и обычный сетевой тестер

С помощью мультиметра (как минимум CatII, рассчитанного на 600 В) определите, какие провода идут к выключателю, в изолированной цепи (выключенной на блоке предохранителей и проверенной на отсутствие напряжения 240 В переменного тока).
Ваша проводка (догадки)
Глядя на вашу фотографию, я думаю, что верхние части резьбовых соединений слева направо, скорее всего, выглядят так:
- Живой (3, 4, 5 на схеме в этом ответе)
- Земля (9)
- Нейтральный (6, 7)
- Переключённый в режим живого (2)
В этом случае ваша лампа должна быть подключена к нижним двум правым контактам.
Комментарии:
-
h
Привет, спасибо за помощь. Теперь всё работает. Я просто поменял местами красный и чёрный провода, так как это был выключатель, как вы и сказали.
0
Похоже на старую проводку в Великобритании (или в бывшей колонии), где красный провод обычно под напряжением, а чёрный — нейтральный. Единственный чёрный провод, вероятно, является возвратной ветвью выключателя, он должен быть обозначен красной изолентой, но об этом часто забывают. Вот почему при подключении всех чёрных проводов срабатывал автоматический выключатель. А при подключении красного и чёрного проводов установка становится не переключаемой. Единственный чёрный провод должен быть подключён к силовой стороне светильника, а два других чёрных провода — к нейтральной стороне.
Пометьте единственный чёрный провод скотчем, чтобы в будущем никого не запутать.
Комментарии:
-
b
Я вижу, ты понял, что нужно оставить красных в покое. Я рад, что у тебя всё получилось!
-
h
Привет, ты прав, это старая проводка. Просто чтобы убедиться... один чёрный провод нужно подключить к L на светильнике, а два других чёрных провода — к N на светильнике. А что с тремя красными проводами? Нужно ли их оставить без подключения? Я прикрепил фотографию текущего подключения, надеюсь, это прояснит ситуацию... большое спасибо за помощь
Похожие вопросы
Устранение проблемы с прерывистым подключением в низковольтн...
2 ответа
24.12.2025Почему индикаторы, подключённые к адаптеру для патрона, пока...
3 ответа
25.12.2025Как лучше/проще всего установить и подключить настенный свет...
2 ответа
24.12.2025Не ошибся ли я при установке люминесцентных ламп?...
2 ответа
27.12.2025Новые мини-лампы CFL не подходят/не работают в светильниках?...
1 ответ
24.12.2025
BMitch
Возможный дубликат: diy.stackexchange.com/a/31318/2196
BlueRaja - Danny Pflughoeft
Было бы полезно привести схему, так как ваше объяснение очень сложно понять