0
Повредил ли я выключатель, неправильно подключив генератор?
Во время отключения электроэнергии я неправильно подключил свой генератор (я никогда раньше этого не делал - я просто не обращал внимания). В любом случае, я пересек площадку у коробки с черным. Когда я включил питание, а затем определенные цепи внутри ближайшего GFCI образовали дугу и задымились. Я немедленно отключил питание и обнаружил свою ошибку. Остальная часть дома сейчас работает нормально от генератора, но одна розетка GFCI теперь будет отключаться каждый раз, когда я включаю эту конкретную цепь, которая питает сеть в подвале. Я заменил эту розетку на новую с таким же током утечки. Повредил ли я конкретный автоматический выключатель? Как я уже сказал, всё остальное работает исправно, никаких отключений или проблем — только этот выключатель. Он находится прямо рядом с электрощитом в подвале.
John
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Автоматические выключатели рассчитаны на максимальный ток, обычно около 10 000 ампер для бытовых устройств. Если вас это беспокоит, вы можете посмотреть характеристики вашей модели, но, скорее всего, ваш генератор не сможет выдать такой ток.
Фактически, автоматический выключатель, вероятно, единственное электрическое устройство во всем доме, которое, как вы можете с уверенностью гарантировать, было не повреждено. Все остальное вызывает подозрения.
Я согласен с другими: вполне возможно, что ваша проводка была повреждена. Я бы сказал, что вам следует отключить питание от как можно большего количества цепей, особенно от GFCI, и немедленно вызвать электрика. Даже если цепь в данный момент функционирует нормально, возможно, сгорела / расплавилась изоляция или повреждены соединения, которые только и ждут, чтобы начался пожар. Я предполагаю, что электрик захочет провести проверку всех цепей, аналогично тому, что вы сделали бы после удара молнии, когда они электрически проверяют изоляцию и соединительные свойства цепей.
Очевидно, что-то всё ещё не так, поэтому не стоит списывать это на случайность.
0
Скорее всего, вы перегрели и сожгли все компоненты этой линии, включая проводку и розетку с устройством защитного отключения.
Вероятно, вы расплавили/разрушили изоляцию в этой цепи. Устройство защитного отключения срабатывает, потому что на фазной или нейтральной линии происходит значительная утечка, то есть ток уходит либо на землю, либо по другому пути внутри дома.
Возможно, у вас повреждена проводка в других цепях в доме, даже если они кажутся исправными.
Я не думаю, что автоматический выключатель может перегореть, если только он изначально не был неисправен. Он размыкает фазный провод и не имеет заземления, поэтому ему не с чем замыкаться, и он отключается при превышении допустимого тока, защищая себя и всё, что подключено к этой цепи.
Комментарии:
-
J
В таком случае я бы посоветовал вызвать профессионального электрика. Из приведённого выше описания не совсем понятно, что произошло, поэтому лучше вызвать электрика. Если вы попытаетесь объяснить это здесь, то расскажете о том, что, по вашему мнению, вы сделали, а это может отличаться от того, что вы сделали на самом деле, и, вероятно, будет понятнее тому, кто находится на месте. И прислушайтесь к его совету, когда он скажет вам, что вам нужен правильный переключатель, даже если это кажется дорогим решением (восстановление сгоревшего дома тоже обходится дорого, как и штраф или уголовное преследование после травмы или смерти работника энергетической компании).
Похожие вопросы
Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025Почему мой автоматический выключатель GFCI срабатывает при л...
6 ответов
29.12.2025Что может вызывать срабатывание новой выделенной цепи на 20 ...
1 ответ
30.12.2025Как отключить цепи, если у меня есть генератор с автоматичес...
3 ответа
27.12.2025Что может привести к срабатыванию автоматического выключател...
6 ответов
31.12.2025
Johnny
Не совсем понятно, что вы сделали, но, похоже, вы подключили фазу генератора к заземлению. В зависимости от того, как именно вы это сделали, вы могли направить весь выходной ток генератора через заземление и обратно через нейтраль (которая не имеет защиты от перегрузки по току, кроме той, которую может обеспечить генератор), поэтому проводка могла перегреться и изоляция расплавиться. Я бы вызвал электрика, показал ему, что именно вы сделали, и дал бы ему возможность оценить ситуацию.
antiduh
К вашему сведению, линейные монтёры, которые дорожат своей жизнью, имеют привычку замыкать предполагаемые обесточенные линии с обоих концов, чтобы случайно не включить генератор под напряжением. Спасите чью-то жизнь и свой генератор — установите правильный переключатель.
HerrBag
Как предлагает tester101, рекомендуется использовать переключатель резерва. Более дешёвый (хотя и менее надёжный) способ — отключить главный автоматический выключатель (100–200 А) перед подключением генератора. Всех проблем с обратной подачей можно избежать, если подключить удлинители к каждому нужному прибору (морозильной камере, холодильнику) отдельно.
Tester101
Возможно, вам стоит обратиться к электрику и установить правильный автоматический выключатель/панель. Это позволит избежать проблем в будущем и, возможно, спасёт жизнь бедному электрику, который будет восстанавливать электроснабжение.
Tester101
«Немедленно отключил питание и обнаружил свою ошибку.» Это всегда меня смешит. Если только ваша реакция не быстрее скорости света, вы не успели предотвратить повреждение. Неясно, что именно вы сделали и как пытались исправить ситуацию. Пожалуйста, опишите подробнее, что произошло, в том числе что вы пытались сделать (именно) и что вы сделали после этого.