0
Вопрос

Пожароопасность вытяжного вентилятора с лампами накаливания в ванной комнате?

23.12.2025 22:15

Управляющая компания разрешила нам установить в ванной вытяжной вентилятор с 4 нагревательными лампами мощностью 250 Вт. Мы живём на верхнем этаже, и над нами находится чердак, который служит потолком для всего здания. В потолке нет противопожарных перегородок.


Мой друг, лицензированный электрик, сказал мне, что эти предметы могут представлять большую опасность с точки зрения возгорания. Если что-то загорится в ванной и будет включён вентилятор, огонь затянет прямо в пространство под крышей.


Какова вероятность того, что это произойдёт? Я не могу представить, что в ванной комнате может что-то загореться.

M
Mark Henderson
Автор вопроса


Ваш ответ

3 ответа
0
Лучший ответ
23.12.2025 22:15

Я бы больше беспокоился о том, что нагревательные лампы сами могут стать причиной пожара.

Во-вторых, я бы беспокоился о плесени, если бы вы не проветривали должным образом тёплую и влажную ванную комнату.

Я не уверен, что вытяжной вентилятор может занести огонь в пространство под крышей, но, думаю, такое возможно. Я бы сказал, что для этого пожар должен быть довольно сильным, и в таком случае вентилятор, скорее всего, будет наименьшей из ваших проблем.

0
23.12.2025 22:15

Насколько мне известно, обычно это не вызывает особых опасений, если ванная комната находится на верхнем этаже дома (и воздух выводится наружу). Это может стать серьёзной проблемой, если ванная комната находится под другой жилой комнатой, так как в этом случае потолок будет частью противопожарной защиты комнаты над ней. Или, если воздух откуда-то вытягивается, он может попасть обратно в жилое помещение (так как он будет нести с собой токсичный дым), но, поскольку это влажный воздух, вы, скорее всего, просто будете выводить его наружу. Однако это в некоторой степени зависит от конструкции здания и местных строительных норм.

Можно приобрести устройства, которые перекрывают вытяжную шахту в случае пожара. К ним относятся противопожарные манжеты и обмотки, которые пережимают воздуховод в случае пожара, а также решетки и вентиляционные отверстия со встроенными противопожарными заслонками (которые закрывают вентиляционное отверстие, если оно нагревается). Эти устройства необходимо использовать, если ваша система вентиляции проходит через противопожарную часть здания, чтобы обеспечить безопасность здания. Если у вас есть сомнения, я бы порекомендовал установить противопожарные устройства, соответствующие требованиям для сохранения той же противопожарной защиты, которая была у вас до начала работ (например, если вы делаете отверстие в гипсокартоне, установите заслонку/манжету, которая по своим характеристикам не уступает гипсокартону). Обязательно полностью следуйте инструкциям по установке.

0
23.12.2025 22:15

Помимо кухни, я бы сказал, что ванная комната — одно из самых пожароопасных мест. У вас есть:


  1. Вода и электричество (не лучшее сочетание).

  2. Щипцы для завивки и фены (часто некачественные и сильно нагреваются)

  3. Много легковоспламеняющихся вещей (краска, обои, гипсокартон, шкафы, полотенца и т. д.)

  4. Вещи, которые взрываются (лак для волос, освежители воздуха, другие аэрозоли)


Комментарии:
  • B
    Bryce
    23.12.2025 22:15

    Но... большинство из этих вещей взрываются, когда вы находитесь в комнате. Это не так страшно, как старые тряпки в гараже или неисправный водонагреватель.