0
Вопрос

Правильная установка УЗО в цепи с выключателем

25.12.2025 08:27

Итак, я добавил трехконтактную вилку в мусоропровод, и теперь приступаю к установке розетки GFCI. Выключатель не был защищен GFCI, и в контуре нет розетки GFCI. Я дошел до того, что мне нужно знать, какая из них моя линия, а какая - моя нагрузка, учитывая, что это была переключенная коробка.


Учитывая то, что я обнаружил, я почти уверен, что линия идёт влево, а груз — вправо. Рисунок был обновлён, чтобы отразить реальную ситуацию.


Масса путаницы с линиями и грузами.


Я прав или мне нужно проверить каждую пару на УЗО по отдельности, прежде чем подключать их, как, по моему мнению, и нужно сделать?

u
user7116
Автор вопроса


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
B
25.12.2025 08:27

Просто подключите УЗО между проводкой и розеткой так, чтобы оно было подключено к выключателю (часто выключатель подключают последовательно к УЗО, а само устройство подключают напрямую, но это не решит вашу проблему). Итак, на вашей схеме сторона нагрузки — это место, куда поступает ток, сторона линии — это выключатель, а розетка очевидна. У вас получится следующее:


              Switch (I'm guessing this is "line?" in your diagram)
| | |
Line W G B GFCI Plug Disposal
Black ---------+ | +--B------- Black =----B
Green -----------+----G------- Green =----G
White ----------------W------- White =----W

В выключателе вход — белый, даже если он под напряжением, а выход — чёрный, так как именно он становится «горячим» для следующего устройства. По возможности я предпочитаю подключать выключатель к чёрному и красному проводам: чёрный всегда под напряжением, а красный переключается. Но обычно это неудобно, так что это лучшее, что может сделать электрик.

Комментарии:
  • K
    KeithS
    25.12.2025 08:27

    Итак, чтобы успокоить его, после сброса УЗО и включения выключателя и панели подключите тестер розеток. Вы должны увидеть два желтых индикатора и ни одного красного (обычно это указывает на правильную подключение розетки). Теперь выключите измельчитель. УЗО не должно сработать, и все индикаторы на тестере розеток должны погаснуть. Если некоторые индикаторы все еще горят, скорее всего, вы перепутали нейтраль. Это небезопасно. Затем снова включите его. Устройство защитного отключения не должно сработать, и должны снова загореться два желтых индикатора.

  • K
    KeithS
    25.12.2025 08:27

    @sixlettervariables — Ширлок беспокоится не о том, что УЗО не сработает должным образом и не обесточит цепь. Он беспокоится, что установленный вами выключатель может размыкать «нейтральную» часть цепи, а не фазу. Если это так, то даже при выключенном выключателе черный провод все еще остается "под напряжением" и может привести к смертельному поражению электрическим током, если вы будете работать в этой точке соединения с выключенным выключателем, но включенным выключателем (что безопасно ПРИ условии, что вы работаете только после выключателя И включено напряжение питания, а не нейтраль).

  • u
    user7116
    25.12.2025 08:27

    @shirlock, при срабатывании УЗО все 3 индикатора на тестере гаснут. Я обновил изображение, чтобы оно отражало реальную ситуацию. От выключателя к переключателю идёт фаза по белому проводу, а обратно к УЗО — фаза по чёрному проводу. На моём изображении было непонятно, какие провода к каким контактам розетки подключаются, но теперь я вижу, что здесь есть дополнительный уровень «прикорма». Я обновил изображение, чтобы оно отражало реальность, и тогда оно не убьёт кого-нибудь в будущем. Большое спасибо, сэр!

  • s
    shirlock homes
    25.12.2025 08:27

    Меня не беспокоит обратная полярность (белый и чёрный), меня беспокоит обрыв нейтрали, когда выключатель находится в выключенном положении. Чтобы проверить это с помощью трёхконтактного тестера, подключите его к автоматическому выключателю при включенном выключателе. Все три индикатора должны гореть. Выключите выключатель, и все три индикатора должны погаснуть. Если у вас выключатель с нейтралью, на тестере будут гореть два индикатора, и он покажет «обрыв нейтрали». Если это так, вам нужно будет переключить провода так, чтобы отключалась фаза, а не нейтраль, как показано на вашем фото. Удачи, дайте мне знать, что у вас получится.

  • u
    user7116
    25.12.2025 08:27

    Мой тестер показывает, что проводка подключена правильно, а на розетке GFCI, которую я купил, есть индикатор, который будет гореть, если розетка подключена неправильно (так написано в инструкции). @shirlock: до меня эту работу не выполнял ни один электрик. Я не знал, что лучше использовать прямые вставки. Завтра возьму мультиметр и проверю. GFCI срабатывает, когда я использую тестер (но это не значит, что я всё сделал правильно).

  • B
    BMitch
    25.12.2025 08:27

    @shirlock: я нечасто занимаюсь электропроводкой, поэтому всегда дважды проверяю чёрно-белую схему. Но мне должно быть стыдно за то, что я не проверил линию и нагрузку. Я надеюсь, что sixlettervariables просто поменял местами его схему, а предыдущий электрик всё подключил правильно. Но всегда полезно перепроверить.

  • s
    shirlock homes
    25.12.2025 08:27

    После размышлений: Почему вы использовали боковые клеммы на GFI? На задней панели GFI есть отверстия для прямого ввода провода. Рекомендуемым местом подключения являются задние отверстия, в отличие от обычных недорогих розеток, где задняя проводка является более короткой, а боковая лучше всего подходит.

  • s
    shirlock homes
    25.12.2025 08:27

    Я обеспокоен тем, что если вы использовали провода с левой стороны (см. изображение) в качестве питающих, то чёрный провод под напряжением идёт к устройству защитного отключения, а нейтральный провод переключается. Это очень неправильно. Проверяли ли вы какой-либо из проводов с помощью вольтметра, чтобы определить, какая пара является питающей, а какая идёт к выключателю?. На вашем фото источник/питание должны быть справа, с включенным напряжением и непрерывной нейтралью. Проверьте, измерив напряжение между узким разъемом вашего приемника и заземлением. (зеленым цветом) Если напряжение сохраняется в любом положении переключателя, значит, у вас переключаемая нейтраль.

  • B
    BMitch
    25.12.2025 08:27

    Я всегда использовал острогубцы из моего удобного набора Leatherman, чтобы согнуть провода перед тем, как надеть их на клеммы. Я также использую либо Leatherman, либо плоскогубцы, чтобы предварительно скрутить провода, прежде чем надеть на них проволочную гайку.

  • B
    BMitch
    25.12.2025 08:27

    Отличная работа. И спасибо за дополнительное фото.

  • u
    user7116
    25.12.2025 08:27

    Большое спасибо, работает хорошо.

  • u
    user7116
    25.12.2025 08:27

    Знаете, вот что я только что сделал. И я рад, потому что не могу поверить, насколько сложно было изогнуть эти провода вокруг столбов...