Правильная вентиляция газовой колонки
Ах, эти радости старого дома.
Бывшие владельцы моего дома что-то намудрили с вентиляцией водонагревателя. Позвольте мне объяснить:
- водонагреватель находится в подвале
- там есть 3-дюймовая вентиляционная труба с одной
стенкой, которая поднимается на первый этаж под углом примерно 45
градусов - далее идёт стык, который ведёт на первый этаж
- короткая 3-дюймовая вентиляционная труба с одной стенкой уходит в пол
- теперь
на первом этаже в шкафу есть ещё один стык, который соединяется
горизонтально с вертикальной 12-дюймовой(?) мегатрубой. - эта «стоячая
труба» использовалась в качестве вытяжного отверстия для духовки на
кухне, но больше не используется для этой цели. - в верхней части трубы
видно, что эта большая труба имеет двойные стенки и 10-дюймовую (?) глиняную трубу
проходящую через чердак и выходящую в вентиляционное отверстие на крыше. - вентиляционное отверстие на крыше
новое, это стандартное вентиляционное отверстие с колпаком.
Итак, мой вопрос: можно ли просто проложить вентиляционную трубу с двойными стенками от стыка в подвале (#3) до чердака (#8) (после удаления всего лишнего (#4–7)
Вот несколько проблем:
- В идеале эта вентиляционная труба с двойными стенками должна быть встроена в стену, а не находиться в центре шкафа, как сейчас. Я считаю, что это безопасно и труба может касаться гипсокартона/обрешётки, если у неё двойные стенки.
Редактировать: Нет, это небезопасно. d-wall должен находиться на расстоянии 2,5 см от горючих материалов
- Я бы хотел заделать дыру на чердаке. Думаю, я могу просто вырезать кусок гипсокартона по размеру трубы с двойными стенками.
Правка: Нет, это небезопасно. d-стена должна находиться на расстоянии 2,5 см от горючих материалов, поэтому нельзя допускать, чтобы гипсокартон касался трубы. Необходимо использовать противопожарную изоляцию
- у нас есть вентилятор для всего дома. Это значит, что на чердаке создаётся давление. Есть ли какие-то проблемы с тем, что вентиляционная труба неплотно прилегает к старому стояку на крыше? То есть может ли давление подняться по стояку, а затем спуститься по вентиляционной трубе и создать обратную тягу? Я подозреваю, что это не проблема. Я также мог бы загерметизировать стояк изнутри чердака, чтобы избежать проблем.
Правка: мне нужно снова установить противопожарную преграду прямо под кровельной фанерой, чтобы воздух под давлением не выходил через старый вентиляционный стояк.
Комментарии?
mlathe
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
Я провёл ещё много исследований и пришёл к выводу, что предложенный мной способ в целом безопасен. Есть несколько важных моментов
- Одностенные вентиляционные трубы должны находиться на расстоянии 6 дюймов или более от горючих материалов (в том числе от гипсокартона!). Это значит, что их нельзя использовать в стенах или рядом с балками/стропилами.
- Двухстенные вентиляционные трубы должны находиться на расстоянии 1 дюйма или более от горючих материалов. Их нельзя устанавливать вплотную к гипсокартону, стойкам и т. д. Это значит, что для трубы диаметром 3 дюйма (4–5 дюймов с двойными стенками) нужна стена толщиной 6–7 дюймов.
- Вам следует использовать противопожарную перегородку (лист жести с отверстием для трубы) на стенах и полах/потолках, чтобы труба находилась на безопасном расстоянии от стоек/гипсокартона.
- Чтобы предотвратить обратную тягу от вентилятора Whole House Fan, непосредственно под кровельной фанерой следует установить ещё одну противопожарную перегородку, которая ограничит поток воздуха с чердака к верхней части вентиляционной трубы.
0
Я предполагаю, что у вашего водонагревателя есть вытяжной колпак, а камера сгорания не герметична. Когда работает вентилятор во всём доме, он снижает давление в доме и, вероятно, в подвале тоже. Если это так, то даже при идеальной системе вентиляции тяга в вашем водонагревателе может легко измениться на противоположную. Это не является серьёзной проблемой, если камера сгорания чистая, а обычно так и есть. Но если водонагреватель новый, то он устойчив к воспламенению паров горючих веществ, что обычно означает, что воздух для горения проходит через пламегаситель, который может засориться. В этом случае в дымовых газах повышается содержание угарного газа, а это совсем не то, что вам нужно. В современном доме лучше не устанавливать приборы с вытяжными колпаками в помещении.
0
Обратная тяга — это серьёзная проблема, которая может привести к летальному исходу. Не подключайте две выхлопные трубы к одной и той же трубе. Давление одного вентилятора может превысить давление другого, и возникнет обратная тяга. Угарный газ может попасть в помещение, если сработает система защиты от угарного газа.
Комментарии:
Похожие вопросы
Можно ли выводить воздух из сушильной машины через тот же ве...
2 ответа
24.12.2025Что мне нужно знать об уровне содержания радона в доме? Каки...
5 ответов
24.12.2025Может ли владелец дома самостоятельно заменить клапан T&...
1 ответ
27.12.2025Какие системы защиты от радона в доме вы использовали и наск...
3 ответа
23.12.2025Можно ли прочистить вентиляционное отверстие в сушильной маш...
3 ответа
26.12.2025
mlathe
@bib: Верно. Похоже, что при установке предыдущего владельца вытяжной вентилятор над духовкой был подключен к той же вентиляционной трубе, что и водонагреватель. Я пытаюсь решить эту проблему и освободить много места в этом шкафу.
bib
Похоже, автор вопроса говорит о новом устройстве с одним блоком.