0
Правильно ли подключена эта розетка?
Я проверял розетки, чтобы убедиться, что они подключены правильно, и обнаружил вот эту. Тестер розеток показал, что она не заземлена. Один чёрный провод идёт от чего-то похожего на выключатель, обвивается вокруг латунного винта и уходит к другому выключателю (как мне кажется). Другой чёрный провод идёт куда-то ещё. Правильно ли это?
Спасибо тебе,
Кэтлин
Kathleen
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
Если вы проверяли заземление, когда розетка была вне электрощита, это может объяснить, почему вы не получаете заземление. Похоже, у вас металлический электрощит, который должен быть заземлён. Важно, чтобы все металлические электрощиты были заземлены. Существуют розетки с «самозаземляющимся» контактом, которые проверяются на заземление только при установке в электрощит. Если в вашей розетке есть медный контакт с одним из крепёжных винтов, значит, она самозаземляющаяся.
На этой фотографии мне бросилось в глаза несколько моментов:
Мне кажется, что к винту подключены два провода. Если это так, то это неправильно. К каждому винту должен быть подключен только один провод. Если это ограничение является препятствием, вам нужно будет сделать косичку с помощью проволочной гайки.
Слишком много оголённой меди. Проволока должна быть зачищена ровно настолько, чтобы её можно было намотать на винтовую клемму. Изоляция должна заканчиваться чуть раньше винта, а не под ним.
Похоже, что стена была обшита гипсокартоном поверх первоначальной проводки. Вам понадобится удлинитель для розетки, чтобы коробка была вровень со стеной. Если розетка была установлена на расстоянии 1/2 дюйма от коробки, это может объяснить, почему коробка не «самозаземляется». Если удлинитель для коробки не металлический, вам обязательно нужно будет добавить заземляющий провод к розетке, как описано в других ответах.
Если розетка подключена к выключателю, возможно, вам будет интересно ознакомиться с моим вчерашним ответом о проблеме, которая может возникнуть, если розетка неправильно настроена в этом случае. Как определить назначение этого выключателя?
0
Если тестер розеток показал, что розетка не заземлена, значит, она подключена неправильно.
Проблема не в трёх чёрных проводах. Это распространённый способ подачи питания на розетку, а затем на другие розетки или осветительные приборы.
Соединение между розеткой и выключателем может быть одним из двух вариантов:
— если выключатель находится ниже по схеме (дальше от источника питания), то розетка передаёт ток выключателю, а затем — светильнику.
— если выключатель находится выше по схеме (между розеткой и источником питания), то розетка и всё остальное, питаемое от чёрных проводов, показанных на схеме, управляются этим выключателем. По показанной схеме подключения невозможно определить, какой вариант используется.
Белые провода на заднем плане могут быть настоящими, но по этой фотографии сложно сказать наверняка.
Настоящая проблема заключается в отсутствии заземления. В распределительной коробке должен быть зелёный или оголённый провод. Этот провод нужно подключить к заземляющему винту розетки. Если он уже подключён к чему-то другому в коробке, нужно отсоединить заземление и подключить к нему два пигтейла, а затем подключить их к другому заземлённому элементу и розетке.
Судя по информации, содержащейся в вашем вопросе, у вас мало опыта работы с электричеством. Возможно, будет лучше, если этим проектом займётся кто-то более опытный, а вы будете наблюдать и знакомиться с электричеством.
Прежде всего убедитесь, что питание всех проводов в коробке отключено (проверьте с помощью бесконтактного тестера), прежде чем приступать к каким-либо действиям.
0
Если не считать отсутствия заземления, то, на мой взгляд, всё в порядке. Цепи часто представляют собой последовательность розеток, подключённых параллельно, поэтому фаза из одной розетки будет поступать в другую. При прокладке провода некоторые монтажники просто срезают изоляцию, не перерезая сам провод. Преимущество такого подхода в том, что вероятность обрыва или короткого замыкания гораздо ниже, поскольку медь цельная. Недостаток в том, что нужно быть очень внимательным при измерении провода, так как большинство монтажников оставляют около 30 см провода в розетке во время черновой установки и обрезают лишнее при установке розетки. Кстати, я лично терпеть не могу вставные разъёмы на задней панели, но их тоже вполне разумно использовать.
Похожие вопросы
Требования к проводке для электроприборов...
3 ответа
25.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025