0
Правильно ли подключена распределительная коробка к стандартному электрическому щиту? (изображение прилагается)
25.12.2025 21:22Мне нужно было соединить провода, чтобы починить повреждённую изоляцию, но мне не хотелось идти в строительный магазин только ради распределительной коробки. Вместо этого я использовал обычную электрическую коробку.
Провод выходит из пола и входит в нижнюю часть коробки. Отремонтированная деталь входит сверху и будет подключена к электрической розетке. Я скрутил провода плоскогубцами и плотно затянул их гайками. За пределами гаек нет оголённых проводов.
Я включил питание, и, к моему удивлению, всё заработало! Однако прежде чем заделывать стену, я хочу убедиться, что всё сделал правильно.
oscilatingcretin
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
5 ответов
0
Выглядит неплохо, но для правильной установки оболочка Romex на нижнем кабеле должна заходить в коробку. Я не могу рассмотреть эту область, чтобы сделать такой вывод, но если у вас есть оболочка, то вы всё сделали правильно.
Комментарии:
-
E
Eric Gunnerson
25.12.2025 21:22Для новых работ необходимо закрепить кабель. Для работ по модернизации это не требуется, и именно к таким работам это относится. Это не лучший вариант, но правила не требуют вскрывать готовые стены.
-
o
oscilatingcretin
25.12.2025 21:22С тех пор я опустил коробку на 3 дюйма, чтобы нижний кабель выходил через дно. Я бы предпочёл заменить весь кабель, но он уходит в пол, и я понятия не имею, куда он ведёт и как это выяснить.
-
s
shirlock homes
25.12.2025 21:22Провода, идущие снизу, выглядят слишком короткими. Вам следует заменить кабель, идущий от этой коробки к нижней розетке, чтобы в каждой коробке было достаточно места. Заземление должно быть выполнено с помощью медной обжимки или зеленой кабельной гайки. Провода должны быть закреплены скобами на расстоянии не более 8 дюймов от коробки или с помощью старой металлической или пластиковой коробки с внутренними кабельными зажимами.
-
o
oscilatingcretin
25.12.2025 21:22Я закрепил скобами провод, выходящий сверху, но, думаю, он был примерно в 12 дюймах от коробки. Я не закреплял скобами провод, идущий вниз к нижней пластине рамы, но не думаю, что он вообще был закреплён. Я даже не думаю, что у этого кабеля достаточно свободного пространства, чтобы закрепить его скобами на стойке, к которой крепится его родительская коробка, но, возможно, я проверю это позже. Спасибо за совет.
-
S
SteveR
25.12.2025 21:22@oscilatingcretin — Нет, вы прикрепляете провод к шпильке на расстоянии 8 дюймов от коробки, провод не крепится внутри коробки. Это нужно для того, чтобы кто-нибудь в будущем не потянул за провод, не вытащил его из коробки и не вызвал короткое замыкание! Во всех коробках Romex провод должен быть прикреплён до установки коробки, а в вашей коробке нет зажима для провода, поэтому это ещё важнее! Коробки с зажимами для проводов часто вставляют в стену (старые рабочие коробки), где нельзя использовать скобы, но есть зажим, который не даёт проводу выскользнуть из коробки.
-
S
SteveR
25.12.2025 21:22@lqlarry — в коробке, которую он использует, нет зажима для Romex. Если он не прикрепит провод к стойке, ничто не помешает кому-нибудь вытащить этот провод из коробки, возможно, с потолка этажом ниже! Во время строительства провода постоянно дёргают.
-
l
lqlarry
25.12.2025 21:22@SteveR — я думал, что гипсокартон уже установлен и это делается постфактум. Например, сколько раз вы использовали врезные коробки и закрепляли провода на расстоянии 20 см от коробки? Обратит ли на это внимание инспектор? Насколько я знаю, инспектор заставил бы вас снять гипсокартон, но я в этом сомневаюсь. Мы скорее говорили о том, что не стоит закреплять провода.
-
T
Tester101
25.12.2025 21:22@SteveR Вы хотите сказать, что кабель нужно закрепить скобами внутри коробки?
-
o
oscilatingcretin
25.12.2025 21:22Вы знаете, в какую минуту и секунду он начинает говорить о том, чтобы закрепить провод?
-
S
SteveR
25.12.2025 21:22youtube.com/watch?v=3d9A_s3AA9Q Также homedepot.com/h_d1/N-5yc1v/R-100174976/h_d2/… Я не буду обходить коды, они нужны для защиты домовладельца, а не для того, чтобы обмануть инспектора. Скрепление коробки степлером — это код!
-
l
lqlarry
25.12.2025 21:22Звучит неплохо. Я не думал о скреплении степлером, вспомнив наш недавний разговор о том, что «если инспектор не видит провод, то откуда ему знать, что он не скреплён степлером».
-
o
oscilatingcretin
25.12.2025 21:22SteveR, чем бы мне скрепить их в коробке? К чему мне их прикрепить? Спасибо за совет, lqlarry. Я опустил коробку на три дюйма, чтобы внутри было достаточно места для оболочки. Стена теперь закрыта, но распределительная коробка по-прежнему доступна для дальнейшей настройки.
-
J
Jay Bazuzi
25.12.2025 21:22Многие пластиковые коробки оснащены встроенными зажимами. Думаю, язычок, который вы отщелкнули, и есть зажим.
-
S
SteveR
25.12.2025 21:22Кроме того, кабели Romex должны быть закреплены скобами на расстоянии нескольких сантиметров от коробки.
-
c
chris
25.12.2025 21:22И я думаю, что в некоторых местах кабели должны быть прикреплены к коробке — похоже, что их просто проталкивают через отверстие сзади.
0
«Мне нужно было соединить провода, чтобы починить изоляцию...»
Я ценю это обсуждение, но я утверждаю, что не было НЕОБХОДИМОСТИ перерезать кабель и пытаться поместить его в коробку. На самом деле, я думаю, что это было бы гораздо более рискованно. Если проводник не был значительно поврежден, я утверждаю, что простое нанесение обмоток изоленты, которые надлежащим образом защищают провод (ы) от короткого замыкания друг на друга и / или [металлическое] здание, металлические трубопроводы и т.д., Или же представляют какую-либо опасность поражения электрическим током для находящихся в здании людей, должно быть надлежащим в использовании.
Меня учили, и мой опыт расследования пожаров показал, что правильное завершение цепи — это самое важное, что делает электрик изо дня в день. Это, конечно, не считая правильного подбора элементов цепи, таких как автоматические выключатели и провода. Поэтому сращивать провода в цепи гораздо хуже, чем просто восстанавливать изоляцию.
0
Э-э... вы не можете заделать стену. Нужно оставить доступ к распределительной коробке. Верно, ребята?
Комментарии:
-
B
BrianK
25.12.2025 21:22Извините, я поспешил с выводами, когда вы сказали «прежде чем я заделаю стену»
-
o
oscilatingcretin
25.12.2025 21:22Кто сказал что-то о герметизации? Там будет заглушка для розетки.
0
Ещё раз: коробка, которую он использует, — это «новая рабочая» «удобная коробка». Это только скоросшиватель, а не зажим! Поэтому действует правило 8 дюймов! В коробках такого типа скоросшиватель должен находиться на расстоянии 8 дюймов, а в коробках с зажимом — 12 дюймов! В «старой рабочей» удобной коробке есть зажим, а также ушки для крепления с помощью шурупов
Обратите внимание на поле «Зажим» Обратите внимание на поле «Нокаут»
См. цитату из кода Tester101: «314.17 C Исключение... Говорит само за себя!
Глядя на его фотографию, я не вижу зажима на проводе! Если он там и был, то теперь его нет!»
Комментарии:
-
C
Craig Tullis
25.12.2025 21:22Одна из основных целей скрепления — предотвратить распространение огня по кабелю (кабель NM/Romex довольно хорошо горит).
-
S
SteveR
25.12.2025 21:22Это говорит о том, что вы использовали коробку с разъёмом только для отключения. Чтобы соответствовать требованиям, кабель Romex, входящий в коробку, должен быть закреплён скобами на расстоянии не более 8 дюймов от места входа в коробку. О назначении скоб уже говорилось, я не буду повторяться. Если вы можете каким-то образом закрепить провода сейчас, чтобы их нельзя было вытащить из коробки в будущем, или, возможно, заменить коробку на ту, которая имеет разъём для «снятия натяжения» (из вашего второго описания), сделайте это. Это ваше решение, мы не знаем, что вы видите. Вы должны быть уверены, что это безопасно. Удачи...
-
o
oscilatingcretin
25.12.2025 21:22Нокауты в этой коробке отличаются от нокаутов в других типах коробок. С обеих сторон нокаутирующего элемента есть только по одному тонкому пластиковому кусочку, которые прикрепляют его к коробке (это те самые крошечные кусочки, которые нужно отрезать канцелярским ножом). Как только вы сломаете один из них, нокаутирующий элемент просто повиснет. В других коробках, которые у меня есть, с двух сторон нокаутирующего элемента есть по два более прочных кусочка, которые прикрепляют его к коробке. Когда вы отрезаете два из них, нокаутирующий элемент вдавливается, но оставшиеся кусочки по-прежнему крепко держатся. Я не знаю, как называются эти маленькие кусочки. Они похожи на перфорацию.
-
T
Tester101
25.12.2025 21:22Похоже, он сломал зажим, когда вставлял кабель.
-
S
SteveR
25.12.2025 21:22@oscilatincretin — есть ли в коробке пластиковый зажим, который не даст проводу выскользнуть из коробки? Был ли у вас такой зажим, который вы сняли?
-
S
SteveR
25.12.2025 21:22Я не знаю, что они подразумевают под «V-образным зажимом», но, поскольку они не говорят, что он встроенный, можно предположить, что это какой-то дополнительный зажим. У меня есть такие, но это не зажимы. В следующий раз, когда пойдёте в большой сетевой магазин, присмотритесь. В любом случае на его фотографии явно не видно никаких признаков зажима, независимо от того, был он там или нет.
-
T
Tester101
25.12.2025 21:22Это зажим. Обратите внимание на раздел «Характеристики» на связанной странице для «Коробки типа Knockout» Clamp type : V Clamps. В разделе «Характеристики» другой коробки Clamp type : Integral Clamps. И в обеих Number of Knockouts : 0
0
На самом деле это не ответ (ну, в каком-то смысле ответ), я просто хотел прояснить некоторые моменты, упомянутые в комментариях.
Во-первых, эти маленькие выступы, закрывающие отверстия в некоторых пластиковых коробках, НЕ являются заглушками. Это зажимы.
Однако в данном случае они выглядят как заглушки.

Если бы это были зажимы, то кабель нужно было бы продеть в коробку мимо зажимов, а затем зажимы не дали бы кабелю выскользнуть из коробки. С ними может быть непросто работать, но они довольно хорошо удерживают кабель.
Во-вторых, давайте посмотрим, что в NEC 2008 говорится о креплении кабеля.
334.30 Крепление и поддержка. Кабель с неметаллической оболочкой должен поддерживаться и закрепляться с помощью скоб, кабельных стяжек, ремней, подвесов или
аналогичных приспособлений, спроектированных и установленных таким образом, чтобы не повредить кабель,
на расстоянии не более 1,4 м (4 1⁄2 фута) и в пределах 300 мм (12 дюймов)
от каждой распределительной коробки, распределительного шкафа или приспособления. Плоские кабели
не должны крепиться скобами по краям. Участки кабеля, защищённые от
физических повреждений кабельным каналом, не должны крепиться внутри
кабельного канала.(A) Горизонтальные пропилы через отверстия и выемки. При прокладке не по вертикали кабели, установленные в соответствии с пунктом 300.4, должны
считаться закреплёнными и зафиксированными, если расстояние между
опорами не превышает 1,4 м (4 1⁄2 фута), а кабель с неметаллической оболочкой
надёжно закреплён с помощью одобренных средств на расстоянии 300 мм (12
дюймов) от каждой коробки, шкафа, корпуса кабелепровода или другого
места подключения кабеля с неметаллической оболочкой.FPN: см. раздел 314.17(C) для получения информации о поддержке при использовании неметаллических корпусов.
(B) Кабели без опоры. Кабели с неметаллической оболочкой могут прокладываться без опоры, если кабель:
(1) Прокладка между точками доступа через скрытые пространства в готовых зданиях или сооружениях нецелесообразна.
(2) Расстояние от последней точки опоры кабеля до точки подключения к светильнику или другому
электрическому оборудованию составляет не более 1,4 м (4 1/2 фута), а кабель и точка подключения находятся в пределах
доступного потолка.(C) Подключение устройства без отдельной распределительной коробки. Электропроводное устройство, определенное для использования, без отдельной розетки и
включающее встроенный кабельный зажим, допускается, если
кабель закреплен на месте с интервалом, не превышающим 1,4 м (4 1/2 фута),
и в пределах 300 мм (12 дюймов) от отверстия в стене электропроводного устройства, и
на внутренней стороне
готовой стены должна быть петля из неразорванного кабеля диаметром не менее 300 мм (12 дюймов) или
150 мм (6 дюймов) кабельного конца, доступного для замены.
314.17 Провода, входящие в коробки, кабельные каналы или фитинги. Провода, входящие в коробки, кабельные каналы или фитинги, должны быть
защищены от истирания и соответствовать требованиям 314.17(A)–(D).(C) Неметаллические коробки и кабельные каналы. Неметаллические коробки и кабельные каналы должны быть рассчитаны на самую низкую температуру
проводника, входящего в коробку. Если в неметаллических коробках и кабельных каналах
используется проводка на изоляторах, открытая проводка на изоляторах или
скрытая проводка с трубками, проводники должны входить в коробку
через отдельные отверстия. Если для изоляции
проводников используется гибкая трубка, она должна выступать от последней изолирующей опоры
не менее чем на 6 мм (1⁄4 дюйма) внутри коробки и за пределы любого кабельного
зажима. Если используется кабель с неметаллической оболочкой или многожильный кабель типа UF
, оболочка должна выступать не менее чем на 6 мм (1⁄4 дюйма) внутри
коробки и за пределы любого кабельного зажима. Во всех случаях все разрешённые
способы подключения должны быть закреплены на коробках.Исключение: Если кабель в неметаллической оболочке или многожильный УФ-кабель типа используется с однопроводными коробками размером не более номинального 57
мм × 100 мм (2 1/4 дюйма × 4 дюйма), установленными в стенах или потолках, и где
кабель закреплен на расстоянии 200 мм (8 дюймов) от коробки, измеренной вдоль
оболочки, и где оболочка проходит через выемку кабеля не
менее 6 мм (1/4 дюйма), крепление кабеля к коробке не должно
требоваться. В одном кабельном отсеке
допускается прокладка нескольких кабелей.
Так что же всё это значит?
В стандарте 334.30 говорится, что кабель необходимо закреплять на расстоянии 4 1/2 дюйма и 12 дюймов от каждой коробки. Однако в стандарте 334.30(B)(1) говорится, что если кабель прокладывается через готовые поверхности, то его не нужно закреплять. Таким образом, в стене может быть незакреплённый кабель, но в стандарте 314.17(C) говорится, что если используется неметаллическая коробка, то кабель должен быть закреплён на коробке (для этого и нужны зажимы). Исключение из этого правила составляет случай, когда кабель закреплён в пределах 8 дюймов от коробки. Если мы закрепим кабель в пределах 8 дюймов от коробки, нам не нужно будет закреплять кабель на коробке.
Комментарии:
-
C
Craig Tullis
25.12.2025 21:22@Tester101 Я тоже сначала принял его за зажим. На самом деле я поставил минус под ответом SteveR, но потом, осознав свою ошибку, поставил плюс. ;-)
-
T
Tester101
25.12.2025 21:22@Craig Моя ошибка, вы правы.
-
C
Craig Tullis
25.12.2025 21:22...небольшие выступы на нижней стороне заглушки облегчают процесс извлечения с помощью отвёртки.
-
C
Craig Tullis
25.12.2025 21:22@Tester101 Ещё один признак (не на 100 % надёжный, но близкий к истине) заключается в том, что на фотографии ОП явно не «старая рабочая» коробка с завинчивающимися выступами для фиксации в гипсокартоне. В большинстве таких коробок используются встроенные пластиковые зажимы, потому что в таких случаях вы явно не сможете залезть в стену, чтобы прикрепить кабель NM к стойке.
-
C
Craig Tullis
25.12.2025 21:22@Tester101 Поверьте, я знаю, в чём разница. Этот выглядит как коробки, которые я видел, с четырьмя маленькими выступами, удерживающими нокаут на месте. Это точно не зажим. Тот, что здесь, определённо зажим.
-
C
Craig Tullis
25.12.2025 21:22НЕТ — если вы присмотритесь, то увидите, что это не одна из «старых рабочих» коробок с ушками и встроенными кабельными зажимами. Это подделки.
-
o
oscilatingcretin
25.12.2025 21:22Есть ли способ закрепить его внутри коробки, учитывая, что я выбил заглушку, через которую проходит провод? Мне совсем не хочется переставлять провод в другое отверстие, потому что с электричеством я уже наигрался =\
Похожие вопросы
Какие кошмары предыдущего владельца вы унаследовали?...
22 ответа
24.12.2025Каковы преимущества и недостатки различных типов умных выклю...
0 ответов
23.12.2025Как правильно подключить трёхпозиционный переключатель?...
4 ответа
25.12.2025Как работает трёхпозиционный выключатель?...
2 ответа
23.12.2025Что мне делать с мигающим светом в ванной и загадочным сраба...
3 ответа
24.12.2025
Tester101
25.12.2025 21:221/4 дюйма оболочки кабеля в коробке, 6 дюймов оголённого провода — вот что я узнал.