0
Вопрос

Правильно ли подключён электрический водонагреватель?

Недавно я перевёл свой водонагреватель с 120 В на 240 В. Я не знаю, почему изначально он был рассчитан на 120 В, но он не обеспечивал достаточный объём горячей воды. Я посмотрел базовую схему подключения термостата и обнаружил, что термостат подключён неправильно, поэтому я поменял местами провода.


Может ли кто-нибудь подтвердить, что проводка подключена правильно? Я загрузил фотографии до и после замены проводки.


На третьем изображении показана перемычка, которую я не могу найти ни на одной из схем подключения.


До того , как:


Раньше (при таком напряжении) работал от сети 120 В


После:


После (теперь с напряжением 240 В)


Нужно ли оставить этот джемпер или снять его:


Нужно ли оставить этот джемпер на месте или снять его


Нажмите, чтобы получить изображение в натуральную величину



Ваш ответ

1 ответ 3
0

Я просто поискал информацию о подключении термостата John Woods и нашёл сайт John Wood.

Затем я использовал его и ваши фотографии, чтобы создать изменённую версию изображения ниже.

Мне кажется, что вы всё подключили правильно. Кроме того, похоже, что изначальная проводка была сделана таким образом, чтобы верхний и нижний нагревательные элементы включались одновременно. При такой проводке, как у вас, верхний элемент должен отключаться при достижении заданной температуры и одновременно включать нижний элемент. На вашем месте я бы проверил это с помощью вольтметра.

Я НЕ ЭЛЕКТРИК, А ПРОСТО САМОУЧКА С 50-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ. Так что, возможно, вам стоит подождать ответа от настоящего электрика.

введите описание изображения здесь
введите описание изображения здесь
Нажмите, чтобы увеличить изображение

Комментарии:
  • g

    Хорошая правка, Tester101. Жаль, что я об этом не подумал.