0
Правильно ли заземлён этот выключатель?
Я заменил стандартный однополюсный выключатель на таймерный выключатель Intermatic ST01, установив его в металлическую электротехническую коробку с тремя другими выключателями. Выключатель, который я заменял, не имел заземления, в отличие от некоторых других.
При установке таймера я подсоединил зелёный провод заземления от выключателя к винту в задней части электрощита. Я делаю это впервые, поэтому хотел узнать, правильно ли я заземлил выключатель и не упустил ли я что-нибудь.
Joe Attardi
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Этот винт, похоже, предназначен для зажима, который фиксирует проводку, проходящую через заднюю часть распределительной коробки. Вместо этого вам следует соединить зеленый провод с помощью проволочной гайки с оголенными медными проводами, которые, как мне кажется, видны в нижней части изображения. Убедитесь, что вы используете проволочную гайку подходящего размера, который зависит от сечения провода и количества соединяемых проводов.
Комментарии:
-
s
shirlock homes
BMitch абсолютно прав. Зелёный провод необходимо подключить к существующему заземлению, а хотя бы один провод заземления из пучка заземляющих проводов нужно соединить с металлической коробкой с помощью одного из зелёных винтов.
-
J
Joe Attardi
Да, думаю, я немного переоценил свои силы (и уровень мастерства). Завтра я вызову электрика, чтобы он всё переделал как следует.
-
S
Steven
Не похоже, чтобы под винтом было много провода
-
B
BMitch
Если коробка металлическая, вы заземляете её, но не используете для заземления выключателя. Всё, что вы делаете, — это добавляете ещё один провод к пучку заземляющих проводов, как и в случае со всеми нейтральными проводами, которые, скорее всего, собраны вместе в других местах (в зависимости от источника питания вы можете увидеть или не увидеть их внутри этой коробки).
-
J
Joe Attardi
Эти медные провода уже подключены к другим элементам в коробке. В задней части коробки (закрытой проводами) есть отверстие без винта. Туда вкручивается заземляющий винт? Будет ли это безопаснее?
0
Каждый выключатель должен быть заземлён с помощью оголённых медных проводов, идущих от зелёных контактов на выключателях, к оголённому медному проводу, прикрученному к одному из зажимных винтов металлической коробки, и к оголённым медным проводам всех входящих кабелей.
Все эти провода должны быть соединены между собой качественно и профессионально.
Чтобы проверить, правильно ли выполнено заземление, можно использовать обычный мультиметр для измерения сопротивления или целостности цепи между заземлённым источником и нейтральным проводом, питающим коробку.

Вы можете настроить мультиметр на проверку целостности цепи или на измерение низкого сопротивления, как показано выше. Прикосновение одним щупом к нейтрали, а другим — к заземлению должно показать на дисплее почти нулевое сопротивление, поскольку нейтраль и заземление соединены в распределительном щите. Почти нулевое сопротивление означает, что цепь цела.
Высокое значение сопротивления или показатель 1 по сути означают, что между заземлением и нейтралью существует бесконечное сопротивление, а это значит, что тестируемая розетка или выключатель не заземлены.
Подсоедините один конец к зелёному винту одного из выключателей, а другой — к нейтральному проводу, чтобы проверить каждый выключатель.
Затем подсоедините один конец к металлической коробке, а другой — к нейтральному проводу, чтобы проверить заземление коробки.
Затем проверьте все остальные заземляющие провода во всех остальных кабелях, чтобы убедиться, что они тоже заземлены.
Вы сможете безопасно провести этот тест при отключенном выключателе (выключателях), так как для проверки целостности цепи вам не понадобится источник питания под напряжением.
Комментарии:
-
B
BMitch
Белые провода могут быть фазами, идущими обратно к светильнику, где может находиться линия. Наличие красного провода наводит меня на мысль, что вы правы, но я не могу быть уверен. Может быть, я недостаточно выспался, но первый абзац сбивает с толку, даже если совет хороший. Похоже, вы предлагаете подключить выключатель к распределительной коробке, а затем к линии.
-
m
maple_shaft
@BMitch Я могу сказать, что нагрузка подключена к коробке, потому что на картинке видны белые нейтральные провода. Что касается другого вашего замечания, я хочу сказать, что в пучке заземляющих проводов должен быть провод заземления, прикреплённый к коробке, поскольку это металлическая коробка и она тоже должна быть заземлена.
-
B
BMitch
В зависимости от проводки у вас может не быть нейтрали на выключателе для проверки целостности цепи. Из первого абзаца неясно, предлагаете ли вы автору вопроса подключить выключатель напрямую к распределительной коробке или к заземляющему проводу.
Похожие вопросы
Можно ли проложить кабели от наружной коробки к внутренней ч...
1 ответ
25.12.2025Определите тип выключателя...
1 ответ
24.12.2025Как именно работает трёхпозиционный переключатель?...
2 ответа
24.12.2025Нужно ли менять старую проводку с переключателями?...
10 ответов
23.12.2025Схема выключателя для дома с 5 переключателями...
8 ответов
24.12.2025
Michael Karas