0
Предохранитель Furace срабатывает, когда увлажнитель воздуха Aprilaire включается при влажности выше 35 %
Я живу в довольно старом доме, и у меня есть печь Carrier с подключённым к ней увлажнителем воздуха Aprilaire. Устройство, которое регулирует поток воды, кажется, это соленоид, видно снаружи, но оно очень ржавое. Оно настолько ржавое, что выглядит как кусок ржавчины, к которому подсоединены провода. Это уже четвёртая зима, и я наконец решил проверить, работает ли оно. Оказалось, что при влажности 25 % он работал несколько недель. Затем стало «теплее», температура на улице приблизилась к 20 градусам, просто замечательно. Поэтому я последовал рекомендациям и увеличил влажность до 35 %.
Увеличив мощность до 35 %, я обнаружил, что внутри печи перегорел предохранитель на 3 ампера.
Поможет ли замена соленоида решить проблему? Или есть какая-то другая возможная причина или несовместимость между двумя системами?
Если я заменю соленоид, он мне не понадобится до следующей зимы, при условии, что за это время потеплеет.
Dave
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Электромагнитный клапан не должен выбивать предохранитель, если только в нём нет короткого замыкания. Это не то же самое, что двигатель с высоким током блокировки ротора, который может выбить предохранитель, если ротор заклинит. Если на катушку электромагнитного клапана подаётся напряжение, то не имеет значения, движется плунжер или нет (с точки зрения электричества).
Я бы проверил сопротивление катушки в соответствии со спецификациями для соленоида. Это поможет определить, есть ли короткое замыкание. В зависимости от цены нового соленоида я мог бы просто заменить его, если он в таком плохом состоянии, как вы описываете.
Ещё один прибор, который стоит проверить, — это гигростат.
Я не совсем понимаю, почему предохранитель перегорает при одном уровне влажности и не перегорает при другом. Я предполагаю, что устройство не включалось, пока влажность не превышала 35 %, так что проблема может быть связана с настройкой, а может и не быть.
Комментарии:
Похожие вопросы
Почему газовая печь выдувает холодный воздух в начале отопит...
3 ответа
24.12.2025Изоляция воздуховодов в подполье...
1 ответ
24.12.2025Можно ли ставить стиральную машину и сушилку рядом с водонаг...
2 ответа
24.12.2025Почему у меня две параллельные газовые трубы?...
4 ответа
24.12.2025печь, создающая почву?...
2 ответа
24.12.2025
Dave
Спасибо. Даже при 20 % соленоид срабатывал, и вода текла. У меня сложилось впечатление, что соленоид срабатывал «чаще» при 35 %, и это могло привести к короткому замыканию или чему-то подобному. Но я проверю сопротивление и датчик влажности, как вы и сказали.