0
Преобразуйте один 3-позиционный выключатель света в выключатель света Belkin WeMo (однополюсный)
Наша люстра в фойе управляется тремя выключателями. Я хочу управлять ею с помощью выключателя Belkin WeMo, на котором, к сожалению, указано, что он не совместим с трёхпозиционными выключателями/светильниками. Что ж, если я не могу заменить один из трёх выключателей на выключатель Belkin WeMo и при этом сохранить работоспособность двух других выключателей, я бы хотел заменить один из выключателей на однополюсный выключатель WeMo, чтобы два других выключателя просто оставались включёнными.
В моём случае выключатель, который я хочу переделать/заменить, имеет четыре провода. Два чёрных провода. Два белых провода. Внутри металлической коробки есть несколько петель из оголённого медного провода, но в данный момент они никак не подключены к существующему выключателю.
Новый выключатель Belkin WeMo имеет четыре собственных провода. Два чёрных (с маркировкой «выключатель», один со значком лампочки, другой со значком молнии), один белый (с маркировкой «нейтраль» и значком нуля) и один зелёный (с маркировкой «заземление» и стандартным значком заземления).

Итак, как мне определить, какие провода на выключателе WeMo нужно подключить к каким проводам, которые в данный момент подключены к существующему трёхпозиционному выключателю, чтобы реализовать эту функцию?
Есть ли какие-нибудь хитрости/лайфхаки, которые помогут мне сохранить функциональность хотя бы одного из двух других трёхпозиционных выключателей и при этом использовать третий выключатель WeMo? Я бы хотел, чтобы компания Belkin уже выпустила трёхпозиционную версию, но пока этого не произошло, думаю, мне придётся пойти этим путём, если я хочу использовать возможности WeMo (а я хочу).
purefusion
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Технически вы могли бы просто добавить ещё один выключатель (WeMo) с новой «горячей» клеммой, подключённой напрямую к люстре. И сохранить схему с 3/4-позиционным переключателем. Но есть один недостаток. WeMo будет главным, а 3/4-позиционный переключатель будет работать в обычном режиме, когда WeMo выключен (хорошая схема, если вы собираетесь использовать WeMo в основном для режима «вне дома» или режима будильника). Вы подключаете питание и нейтраль напрямую к сети. И подключите WeMo (лампочку) к люстре (или к трёхконтактному разъёму). WeMo может включать и выключать свет. Когда WeMo включён, свет всегда будет включён. Когда WeMo выключен, свет будет включаться и выключаться вручную. В зависимости от последней настройки свет будет либо включён, либо выключен.
Комментарии:
-
T
Я думал, у вас, ребята, здесь простые вопросы. Это сложнее, чем электротехника.
0
Есть один способ превратить его в трёх- или четырёхпозиционный переключатель.
В этом примере я буду использовать трёхпозиционный переключатель (это моя схема).
У меня один переключатель настроен как «главный»
)
На этом этапе вы установили первый выключатель Wemo в соответствии с инструкцией.
Для второго выключателя (или третьего)
Это «ведомые» выключатели
Итак, заземляющий провод (зелёный) подключается к оголённому медному проводу
Белый провод подключается к нейтральному проводу (должен быть белым, но может потребоваться поменять местами некоторые провода в каждой коробке, подробнее об этом позже)
Первый чёрный провод подключается к источнику питания (чёрному проводу, подающему питание)
А второй обратный провод не используется. Закройте его колпачком.
Возможно, вам придётся изменить расположение проводов в каждой электротехнической коробке.
Мне пришлось.
На этом этапе вам нужно создать учётную запись в ifttt (если это, то то-то)
А для трёхпозиционного переключателя создайте 2 рецепта.
1. Когда ваш второй «подчиненный» переключатель включен (если)
затем переключите главный переключатель (то есть)
2. Когда ваш второй «ведомый» переключатель включен (если)
затем выключите второй «ведомый» переключатель (то есть)
Для 4-позиционного переключателя
Вам понадобится 4 рецепта (по два на каждый переключатель)
Единственный недостаток на данный момент — задержка при использовании ifttt, которая составляет около 30 секунд.
Я пытаюсь найти способ не использовать ifttt. Похоже, что некоторые люди, работающие над проектами, могут использовать вместо него локальный сервер.
0
КРАТКИЙ ОТВЕТ
Вы не можете заменить трёхпозиционный переключатель на WeMo. Вы можете добавить его в трёхпозиционную схему для включения и выключения света только в том случае, если изначально было установлено, что при трёхпозиционном переключении свет остаётся включённым. Когда вы выключите WeMo (дома или дистанционно), свет погаснет. Когда вы включите WeMo (дома или дистанционно), свет загорится. Но, если свет уже выключен, потому что для его выключения использовались три способа, WeMo не включит его.
ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ
Выключатель WeMo — это простой переключатель, который включает и выключает свет (с точки зрения вашей электрической системы; да, я знаю, что он делает больше). Он позволяет включать и выключать цепь в зависимости от того, включен или выключен сам переключатель, и точка.
Трёхпозиционный переключатель также включает и выключает цепь. Разница в том, что трёхпозиционный переключатель является одним из пары. Каждый переключатель меняет состояние, созданное другим переключателем. В переключателе, ближайшем к источнику питания (A), ток поступает на переключатель с одной стороны (на общий контакт) и выходит из переключателя на одном из двух контактов с другой стороны (подвижных контактах), в зависимости от того, в какое положение переключён переключатель.
На втором трёхпозиционном переключателе (B), расположенном ближе к светильнику или другому устройству, питание подаётся на один из двух контактов и уходит с переключателя через общий контакт только в том случае, если переключатель установлен в положение, соответствующее переключателю A.
У трёхпозиционных переключателей нет положений включено или выключено. Вместо этого есть положения промежуточное 1 и промежуточное 2 (они так не называются, но используются для наглядности). Цепь включена, когда оба переключателя переведены в одно и то же промежуточное положение, и выключена, когда они переведены в разные промежуточные положения.

This illustration also shows the 4-way switch described by OP.
It also does NOT show neutral and ground wires which MUST be connected as well.
All of the illustrations show just one ON position for the 3-way/4-way setup.
There are actually four possible ON combinations and four OFF combination.
WeMo можно подключить к этой цепи, установив его между фазой и общей клеммой на трёхпозиционном переключателе A или между общей клеммой и светильником на переключателе B.

или

These illustrations do NOT show neutral and ground wires which MUST be connected as well.
WeMo эффективно прерывает или подключает питание до или после его прохождения через трёхпозиционный переключатель. Однако если трёхпозиционный переключатель выключен (переключатели не подключены к одному и тому же проводнику), то цепь будет разомкнута независимо от настроек WeMo.
Подойдет ли вам этот способ, зависит от того, готовы ли вы перед уходом обязательно включить трехпозиционную настройку в положение вкл., а затем управлять системой с помощью WeMo.
УСТАНОВКА
Описываемый вами переключатель не трёхпозиционный, а четырёхпозиционный. Это переключатель, который используется между двумя трёхпозиционными переключателями для дополнительного включения и выключения цепи. (Белые провода на самом деле используются как фазные и должны быть помечены чёрной изолентой или чёрным маркером). Этим переключателем нельзя управлять с помощью WeMo. Чтобы это работало, вам нужно найти один из настоящих трёхпозиционных переключателей.
Когда закончите, подключите провода следующим образом:
- Подсоедините зелёный провод WeMo к оголённым проводам в коробке.
- Подсоедините белый провод WeMo к белым проводам в коробке.
Если вы устанавливаете WeMo рядом с трёхконтактной розеткой A (ближе к сетевому напряжению):
- WeMo BLACK (молния) к ЧЕРНОЙ или КРАСНОЙ линии питания, которая в данный момент подключена к ОБЩЕЙ клемме существующего трехпозиционного переключателя.
- WeMo BLACK (лампочка) к ОБЩЕЙ клемме существующего трехпозиционного переключателя.
Если вы устанавливаете WeMo рядом с трёхпозиционным переключателем B (ближе к креплению):
- WeMo BLACK (молния) к общей клемме существующего трёхпозиционного переключателя.
- WeMo BLACK (лампочка) к чёрной или красной линии питания, которая в данный момент подключена к общей клемме существующего трёхпозиционного переключателя.
ПОМНИТЕ, что трёхпозиционная настройка должна быть такой, чтобы цепь была включена и WeMo мог управлять ею дистанционно. (Четырёхпозиционная настройка, которую вы рассматриваете, усложняет схему, но вы можете её не учитывать. Просто убедитесь, что вся цепь включена, прежде чем уходить. Неважно, какой переключатель вы используете для включения.)
ДОПОЛНЕНИЕ
Судя по комментарию пользователя, он готов отказаться от функции 3/4-позиционного переключателя и установить WeMo только для управления светильником. Это невозможно сделать, заменив описанный 4-позиционный переключатель, поскольку в этой коробке нет нейтрали.
WeMo можно заменить на один из трёх вариантов, если в трёхпозиционном поле есть нейтраль.
Если вы заменяете трёхпозиционный выключатель A, подсоедините чёрный провод заземления к чёрному (или красному) проводу под напряжением. Подсоедините чёрный провод лампы от выключателя к чёрному проводу. Закройте колпачком белый провод. В четырёхпозиционной коробке снимите выключатель и соедините два чёрных провода. Закройте колпачками белые провода по отдельности. Установите на коробку заглушку. В коробке выключателя B (ближайшей к светильнику) снимите выключатель. Подсоедините чёрный провод к проводу светильника. Закройте колпачком белый провод.
Если вы заменяете 3-позиционный выключатель B, выполните те же действия, за исключением того, что в блоке A чёрный провод подключается к фазному проводу, а в блоке B чёрный провод подключается к чёрному проводу, а чёрный провод лампы — к проводу светильника.
Комментарии:
-
T
Что, в вашем мире никогда не изобретали реле?
-
p
Да, я понимаю, что из-за этого я потеряю возможность переключения между 3 и 4 режимами, я просто хотел, чтобы это было возможно. Поскольку никакого трюка или хака не существует, то нет, я не собираюсь использовать другие переключатели после того, как переведу один из них на WeMo. Смогу ли я с помощью предложенного Tester101 подхода установить переключатель WeMo в том месте, которое я упомянул и которое, по вашим словам, сейчас является четырёхпозиционным? Если да, то как мне подключить его после снятия четырёхпозиционного переключателя?
-
b
@Tester101 Совершенно верно. У меня сложилось впечатление, что автор пытался сохранить трёх- и четырёхсторонние опции для использования на месте.
-
T
Другой вариант — снять переключатели и подключить питание напрямую.
Похожие вопросы
Как заменить стандартный двухклавишный выключатель на диммер...
1 ответ
26.12.2025Как заменить обычный выключатель на электрический диммер...
1 ответ
26.12.2025Замена стандартного двухклавишного выключателя на электричес...
1 ответ
31.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025
JPhi1618
Для будущих посетителей: компания WeMo наконец-то выпустила трёхпозиционную версию своего выключателя. Нет, трёхпозиционного диммера пока нет, но они есть у Lutron.
ThreePhaseEel
Как именно подключен старый выключатель? Есть способ сделать то, о чем вы просите, используя устройство, известное как реле, для взаимодействия между функциями «вкл./выкл.» вашего WeMo и функциями «или/или» или «переключение» ваших трех- и четырехпозиционных выключателей соответственно. (Реле — это просто выключатель, который включается и выключается с помощью электромагнита, а не вручную. :) Однако для полного ответа мне понадобится схема подключения
diceless
Похоже, что переключатель, который вы рассматриваете, — это четырёхпозиционный переключатель, расположенный в середине цепи. Если он подключён с помощью кабеля Romex, то там также должны быть два красных провода. Как правило, в цепи есть источник питания (заземление), трёхпозиционный переключатель, четырёхпозиционный переключатель, трёхпозиционный переключатель и затем светильник. Также можно подключить источник питания и светильник, а затем переключатели, но у среднего четырёхпозиционного переключателя всегда будет шесть проводов с изоляцией. Два провода будут просто соединены вместе, а четыре — подключены к выключателю. Проверьте, что происходит с двумя другими выключателями.