0
При какой температуре Wi-Fi-термостат перестает отправлять сигнал на маршрутизатор?
Недавно я купил и установил Wi-Fi-термостат Honeywell WP6500 и благодаря Stack Exchange смог его настроить и запустить. У меня есть дом в Нью-Гэмпшире, которым я иногда пользуюсь зимой. Мне не нравится держать отопление в доме включённым всю зиму, так как я могу отсутствовать там 2–3 недели. Когда я устанавливаю на термостате температуру 41 °F, всё работает нормально. Однако, если я устанавливаю его в положение «без нагрева», в какой-то момент он перестаёт взаимодействовать с маршрутизатором, и я не могу включить систему или повысить температуру. В доме может быть от 5 до 10 °F. Я много раз пытался получить ответ от Honeywell о том, при какой температуре термостат перестаёт взаимодействовать с маршрутизатором, и если такая температура есть, можно ли её изменить.
brian m brouillette
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
У меня есть Wi-Fi-термостат Honeywell, который перестаёт выходить на связь при температуре 55 градусов. Это воспроизводимая и проверяемая проблема. Все остальные функции термостата работают нормально. Я запрограммировал его на повышение температуры по заданному расписанию, и это работает, но как только температура опускается ниже 55 градусов, он перестаёт выходить на связь с сервером Honeywell. Он по-прежнему поддерживает соединение с маршрутизатором, и его можно успешно пропинговать с маршрутизатора.
На мой взгляд, эта штука — мусор. Единственное, что в ней хорошо, — это то, что она стоит вдвое дешевле других Wi-Fi-роутеров.
0
Вам нужна спецификация под названием диапазон рабочих температур термостата или маршрутизатора, или того и другого. Это диапазон температур, в пределах которого, по заявлению производителя, устройство будет работать корректно.
Для такой бытовой электроники, как эта, обычно требуется температура от 0 °C (32 °F) до примерно 60 °C (140 °F) или 70 °C (158 °F). Поэтому, если вы выключите отопление, температура в доме опустится ниже этого диапазона, и термостат перестанет работать должным образом.
В руководствах по эксплуатации термостата и маршрутизатора должна быть страница с техническими характеристиками, на которой указаны их минимальные рабочие температуры. Следите за тем, чтобы температура в доме не опускалась ниже указанного значения, и всё будет в порядке.
Комментарии:
-
m
geek.com/chips/… Мне очень трудно поверить, что термостат может перестать работать при температуре всего 5 градусов по Фаренгейту. Электроника, как правило, гораздо лучше переносит холод, чем жару.
0
Я сильно сомневаюсь, что компания Honeywell специально спроектировала систему таким образом, чтобы она отключалась от сети в зависимости от температуры окружающей среды (НО: возможно, я ошибаюсь!).
Тем не менее, если температура опускается слишком низко, возможно, у вашего роутера или термостата возникают технические проблемы. Если у вас есть запасной роутер, попробуйте его. А может быть, достаточно просто изменить настройки канала на том, что у вас есть. Или переместите его ближе к термостату, даже если это нужно только для проверки, протянув длинный кабель через весь дом.
Немного предыстории: и в маршрутизаторе, и в термостате должен быть чип (называемый источником тактовой частоты), который служит для генерации сигнала частотой ~2,4 ГГц для связи. Это что-то вроде метронома, который пианист использует для игры в нужном темпе. Частота опорного сигнала, генерируемого этими чипами, зависит от температуры чипа, которая, в свою очередь, зависит от температуры окружающей среды в вашем доме. В зависимости от того, насколько дешёвым является чип, этого изменения в настройках может быть достаточно для того, чтобы два устройства перестали надёжно взаимодействовать друг с другом. Представьте, что вы медленно поворачиваете ручку радиоприёмника, чтобы переключиться на другую станцию. Возможно, вы ещё какое-то время будете слышать музыку, но в конце концов она прервётся.
Если вы выясните, что проблема в роутере, то можете поместить его в картонную коробку. Так тепло, которое выделяет роутер, будет удерживаться внутри, и он будет немного теплее. Только убедитесь, что он не перегревается, когда в доме действительно тепло. К сожалению, если проблема в термостате, то поместить его в коробку не получится, так как тогда он не сможет измерять температуру снаружи. Но замена маршрутизатора (на более дешёвый) всё равно может помочь. При какой температуре система перестанет работать, зависит от конкретной модели задействованных устройств.
Похожие вопросы
Преобразуйте систему нагрева с линейным напряжением в систем...
1 ответ
26.12.2025Должен ли синий провод моего термостата подключаться к W2?...
2 ответа
27.12.2025Почему на схеме подключения теплового насоса указано, что к ...
2 ответа
02.01.2026Обходные пути для однозонной системы отопления, вентиляции и...
2 ответа
24.12.2025Как определить, какая у меня система отопления?...
2 ответа
24.12.2025
mHurley
Я думаю, ваше предположение о том, что проблема связана с температурой, не имеет под собой оснований. Большинство электронных устройств прекрасно работают при температурах значительно ниже нуля, и нет смысла программировать их на отключение при достижении определённой температуры. Я думаю, вам следует задать вопрос: «Почему мой термостат перестаёт взаимодействовать с моим маршрутизатором?» Возможно, проблема связана не с термостатом, а с маршрутизатором. Готов поспорить, что когда вы выключаете термостат... он выключается... и в этом случае он перестаёт что-либо делать, в том числе обмениваться данными с маршрутизатором.