При подключении розеток следует использовать пигтейлы или оба набора винтов для розеток?

26.12.2025 20:06

Я менял розетки в нашем доме и вытащил одну, в которой было два чёрных и два белых провода. Сначала я подумал, что это две цепи, одна из которых переключается, но потом понял, что перемычка между двумя цепями не сломана.


Я такого раньше не видел, но, думаю, в этом есть смысл. Полагаю, это альтернатива соединению проводов в распределительной коробке. Есть ли аргументы в пользу одного метода перед другим? Или оба варианта вполне допустимы?

D
DA01
Автор вопроса

Комментарии:
D
DA01
26.12.2025 20:06

@amphibient о, чтобы было понятнее, я понял, почему их было две — просто я не привык видеть, что для их соединения используется сама розетка. В старых домах это всегда делалось с помощью шлейфовки.

a
amphibient
26.12.2025 20:06

Есть два набора проводов: один для зарядки (подключается к розетке), а другой для нагрузки (подключается к следующей коробке/розетке). В этом нет ничего необычного. Язычок не сломан, потому что он служит для соединения двух


Ваш ответ

20 ответов
0
Лучший ответ
B
26.12.2025 20:06

Я редко вижу пигтейлы для соединения линии питания с нагрузкой в тех ремонтных работах, которые я выполнял. Думаю, электрику проще подключить обе части розетки, чем брать небольшой кусок провода, скручивать его, закреплять гайкой и подключать к розетке. Кроме того, это занимает меньше места в распределительной коробке.

Конечно, линия / нагрузка соединены косичками в других j-образных блоках (например, осветительных приборах и выключателях), поскольку у них нет двух винтовых клемм. И вы бы подключили линии перед GFCI, если бы следующее устройство не было защищено этой розеткой GFCI, но в противном случае вы всегда использовали бы клеммы line / load в GFCI.

Комментарии:
  • N
    Nate S.
    26.12.2025 20:06

    @Craig, на MWBC всегда должны быть косички, так что, возможно, дело в них. Или это может быть связано с изменением местного кодекса.

  • T
    TDHofstetter
    26.12.2025 20:06

    Забавно, что ваш инспектор предпочёл клеммные колодки винтовым зажимам... в некоторых странах (как мне сказали) клеммные колодки ЗАПРЕЩЕНЫ — каждый провод должен быть закреплён винтом.

  • M
    Michael
    26.12.2025 20:06

    @Craig Использование Pigtailing определённо рекомендуется, но я не думаю, что это требуется по правилам.

  • C
    Craig
    26.12.2025 20:06

    Инспектор по электротехнике сказал мне, что нужны «хвосты». (Так что у всех моих розеток есть «хвосты»)

  • A
    Aaron
    26.12.2025 20:06

    Согласен, так проще, когда ты ходишь по комнате и подключаешь «северную» и «южную» стороны розеток

  • D
    DA01
    26.12.2025 20:06

    Ну, до этого у меня был только один дом, так что, полагаю, тот, кто его построил, просто предпочёл вариант со свиным хвостом.

0
26.12.2025 20:06

Я не электрик. Но я ботаник, у которого есть друзья, занимающиеся криминалистической электротехникой. Вот вам другая точка зрения.

Уже лет десять как принято использовать динамометрическую отвёртку для затягивания винтов крепления проводов к розеткам. Некоторые из них требуют удивительно большого усилия! 18 дюймов/фунтов — это гораздо больше, чем вы думаете. Это стало общепринятым правилом, потому что Аронштейн обнаружил бесчисленное множество случаев выхода из строя и пожаров, вызванных плохим креплением резьбовых соединений. Многие соединения были выполнены лицензированными электриками.

В других местах электрики прошли массовое тестирование, в ходе которого выяснилось, что около 70 % из них недостаточно сильно затягивают болты при ручной затяжке, а 10 % — затягивают их слишком сильно.

Использование калиброванного инструмента для приложения заданного крутящего момента — единственный способ гарантировать, что (1) провод изначально обеспечивает полный контакт, (2) вы обеспечиваете полный контакт, не повреждая резьбу, и (3) соединение остаётся исправным в течение следующих пятидесяти лет и при экстремальных условиях эксплуатации. Если крутящий момент недостаточен, сопротивление всегда будет выше, чем должно быть. Если момент затяжки недостаточен, винт со временем может постепенно ослабнуть, так как при высоких нагрузках металлы расширяются и сжимаются. Если момент затяжки недостаточен, вы также можете не полностью удалить поверхностные оксиды.

Если вы подключаете провода с помощью клеммных колодок, вы столкнётесь со всеми этими проблемами, но в ещё более серьёзной форме, поскольку единственное, что удерживает провода на месте, — это трение.

Если вы используете мусорные баки бытового класса, то все вышеперечисленные проблемы усугубляются. Если вы используете баки высокого класса (или даже «сверхпрочные больничные баки», как я предпочитаю!), то разница будет колоссальной.

По всей видимости, именно поэтому код становится всё более разветвлённым.

Мой совет вам, как человеку, не имеющему отношения к электрике, но не являющемуся электриком: если вы НЕ используете динамометрическую отвёртку, не используете высококачественные розетки, не устанавливаете автоматические выключатели и не проверяете сопротивление ваших розеток с помощью хорошего анализатора цепей Ideal Circuit, то используйте для соединения проводов высококачественную гайку. Возможно, в будущем вы оцените это по достоинству. Идеальные мини-гайки подходят для тесных коробок. Если у вас есть место, то 3m сделает вам действительно красивые и необычные крылья. Мне, как человеку, не имеющему отношения к электрике, сложно предварительно скрутить провода, не навредив при этом ещё больше! В инструкциях всегда говорится: «Выровняйте их и закручивайте гайку до тех пор, пока провода сами не начнут скручиваться».

Если вы электрик, то, пожалуйста, купите себе чёртову динамометрическую отвёртку и пользуйтесь ею! Сейчас они стоят на Amazon около сорока баксов! Я ещё ни разу не видел, чтобы электрик пользовался такой отвёрткой. Это норма. Так будет лучше и для ваших клиентов. Это займёт всего 3 секунды. Умоляю вас. Делайте всё правильно!

Комментарии:
  • d
    depquid
    26.12.2025 20:06

    @AlexanderRiccio Спасибо за ответ. Есть ли у вас ссылка на нормативный акт, в котором прописаны требования к динамометрическим отвёрткам? Это нужно как для того, чтобы электрики могли на него ссылаться, так и потому, что нормативные акты зависят от юрисдикции.

  • A
    Alexander Riccio
    26.12.2025 20:06

    @ThreePhaseEel официально? UL утверждает, что оба они достаточно безопасны. Неофициально? Я нервничаю, когда вижу разъёмы рычажного типа, потому что провода могут болтаться. Мне не нравится, что они могут болтаться, не говоря уже о том, что их можно вытащить, если постараться, и я не понимаю, почему Wago и их конкуренты не выпускают версию, которая не допускает болтания! Чёрт, может быть, даже версия с дополнительным фиксатором, например винтовым зажимом для проводника. Я до сих пор поражаюсь тому, насколько хорошо проволочные зажимы скрепляют провода. Гораздо лучше, чем можно было бы предположить, глядя на них снаружи.

  • T
    ThreePhaseEel
    26.12.2025 20:06

    Есть ли причина предпочесть пружинный зажим разъёму с рычажным фиксатором? (например, от Wago, а не от дешёвых китайских подделок!)

0
B
26.12.2025 20:06

Использовать пигтейлы или нет... вот в чём вопрос. Как мастер-подрядчик в сфере электромонтажных работ, я по возможности избегаю использования пигтейлов. Я предпочитаю укладывать провода под винты. За 30 с лишним лет работы по контрактам я ни разу не сталкивался с поломкой розеток, которые устанавливал. Но я всегда использую высококачественные материалы. Я видел, как проволочные гайки ломались из-за некачественной установки. Обычно они плавятся. Я видел, как они отваливались от проводов. Я видел, как розетки перегревались из-за того, что глупые люди перегружали их. Я заменил дешёвые розетки, которые вышли из строя, на качественные. Личное предпочтение, никаких косичек. На мой взгляд, это увеличивает стоимость работ, отнимает время и создаёт потенциальную точку отказа в цепи.

0
A
26.12.2025 20:06

На мой взгляд, в обоих методах есть два звена, которые могут выйти из строя. При правильном подходе вероятность выхода из строя у них, скорее всего, будет одинаковой (при этом в районах, подверженных землетрясениям, вероятность выше).

Я могу видеть:


  • Клеммы/ввод в эксплуатацию как способ экономии времени (коммерческое или
    многоквартирное жильё)
  • пигтейлы как способ заработать (больше времени) и метод, позволяющий подавать питание и тестировать цепи/проводку в отдельных розетках перед выполнением отделочных работ

В обоих случаях при обрыве соединения пострадают нижестоящие розетки.

0
26.12.2025 20:06

Я не уверен, что в стандарте говорится о пигтейлах или винтовых зажимах для обеспечения непрерывности цепи, но я всегда использую пигтейлы для подключения последующих устройств (вилок, переключателей и т. д.). Это занимает больше времени, но меня так учили. И, кстати, в Канадском электротехническом стандарте (CEC) пигтейлы не учитываются при расчёте заполнения коробки, поскольку они не входят в коробку с устройством и не выходят из неё, но каждая пара зажимов, используемых для создания этих пигтейлов, учитывается.

Я не знаю правил, действующих в США. Как правило, розетка, от которой питаются другие устройства, расположенные ниже по цепи, имеет три зажима, по одному для каждого изолированного проводника (чёрного и белого), а также зажим для неизолированных соединительных проводов. Согласно правилам, при расчёте заполнения коробки учитываются только ПАРЫ зажимов, поэтому три зажима означают одну пару и учитываются как ОДИН провод. И это не так уж сложно. Кроме того, я предпочитаю использовать самые глубокие коробки, которые подходят по размеру. Это обеспечивает много свободного места, а также пространство для будущего расширения. Зачем пытаться втиснуть всё в одно место?

0
26.12.2025 20:06

Я работаю электриком в Северной Калифорнии. Независимо от того, соответствует это нормам или нет, я ВСЕГДА использую пигтейлы. Причина проста: это безопаснее, чем использовать розетку для последовательного подключения к следующей розетке.

В Ист-Бэй нередко можно увидеть сосуды возрастом от 30 (до 75) лет. Я лично видел три случая, когда пластик затвердел (особенно старый бакелит), вышел из строя, и между внутренним горячим и нейтральным контактами в розетке образовалась непрерывная дуга.
В этих случаях, поскольку дуга выглядела как обычная нагрузка на предохранитель или автоматический выключатель и длилась несколько минут, нагрев вызывал
электрический пожар, прежде чем предохранитель или выключатель окончательно срабатывали (или перегорали).
(У нас здесь старый жилой фонд, поэтому выключатели / розетки AFCI (дугового разряда) пока не получили широкого распространения.)

Поскольку выходные шлейфы и ответвительные фидеры соединяются с помощью клеммных колодок или вставных (например, Wago) соединителей, а фазный и нейтральный провода физически отделены друг от друга, я считаю, что шлейфовый способ подключения розеток гораздо безопаснее, чем использование розетки для подключения следующей розетки.

Комментарии:
  • S
    SDsolar
    26.12.2025 20:06

    Отличный совет. Розетки, подключённые последовательно, — это худший вариант.

0
26.12.2025 20:06

Один из способов — сквозное подключение: цепь проходит через розетку, которая должна быть для этого предназначена (обратите внимание, что не все розетки подходят для сквозного подключения). Другой способ — подключение шлейфом: провода скручиваются внутри клеммной колодки. Оба способа одинаково безопасны, если всё сделано правильно. Что касается норм, то они различаются в зависимости от страны. Например, в Северной Америке и Великобритании часто используются клеммные колодки (марреты), но в других европейских странах они не одобрены. В зависимости от страны, в которой вы находитесь, электрические компоненты производятся и тестируются по-разному, а правила и методы работы отличаются (мой личный опыт связан, например, с Канадой и Италией). Очевидно, что нужно следовать применимым к вам нормам, а инспекторы будут требовать того, что соответствует нормам, в соответствии со своим опытом.

Комментарии:
  • D
    Daniel Griscom
    26.12.2025 20:06

    Я удалил комментарий к другому ответу, потому что комментарии не предназначены для ответов.

  • S
    Speedy Petey
    26.12.2025 20:06

    Заземлённый проводник, как вы утверждаете, ни в коем случае не является «землёй» или заземляющим проводником. Чаще всего это нейтральный проводник. Заземляющий проводник — это либо проводник, который в конечном счёте подключается к главному заземляющему перемычку в случае заземления оборудования, либо проводник, который в конечном счёте подключается к системе заземляющих электродов.

  • E
    Erik vanDoren
    26.12.2025 20:06

    Я видел, что в 2014 году это название могли изменить на «проводник цепи»? (публикация в Sioux Falls City, где постоянно требуют косички)

  • E
    Erik vanDoren
    26.12.2025 20:06

    Заземляющий проводник не всегда является нейтральным проводником. NEC не уточняет, что одно из них является определением другого.

  • T
    Tester101
    26.12.2025 20:06

    «Заземлённый проводник» по определению NEC — это «нейтральный» проводник. «Заземление», «земля», «заземление оборудования» и т. д. относятся к земле (заземляющему) проводу.

0
26.12.2025 20:06

Я работаю сертифицированным электриком в Калифорнии уже 10 лет, и первое, чему меня научили во время стажировки в профсоюзе, — это то, что шлейфы проводов позволяют избежать повторных обращений в будущем. Дело в том, что большинство розеток рассчитаны только на 15 ампер, а клеммные колодки рассчитаны как минимум на 20 ампер для жёлтых и серых проводов и, возможно, на 30 ампер для красных. Таким образом, ваш проходной выключатель рассчитан на ту же нагрузку, что и сам провод. Розетки — это слабое место, то есть их можно провернуть, ударить или потянуть. Не стоит использовать их в качестве точки соединения. Лучше соединять провода с помощью гаек. Часто в розетках есть отверстия для штыревых контактов, которые хорошо работают в экстренных ситуациях, но не тогда, когда вы рассчитываете, что они передадут 20 ампер на следующие 5 розеток. Если вы используете винты для розеток, по крайней мере, не используйте отверстия для штыревых контактов.

Комментарии:
  • S
    Speedy Petey
    26.12.2025 20:06

    Вызывает разочарование тот факт, что во время обучения в профсоюзе вам рассказывали неправду. Дуплексная розетка на 15 А рассчитана на сквозной ток в 20 А. Дуплексная розетка на 15 А — это ДВЕ розетки на 15 А на одном кронштейне. Всё устройство рассчитано не только на 15 А. ....... Использование боковых винтов дуплексной розетки абсолютно безопасно и надёжно. Некачественные соединения — вот что приводит к поломкам. На самом деле за все годы работы я видел столько же случаев, когда ломались клеммные колодки, сколько и случаев, когда ломались устройства. ..... Кроме того, клеммные колодки НЕ рассчитаны на определённую силу тока. Не знаю, кто вам это сказал. Клеммные колодки рассчитаны на определённый размер провода.

0
A
26.12.2025 20:06

В Австралии и Новой Зеландии розетки устроены так, как американцы называют «обратной проводкой». В отверстиях достаточно места для того, чтобы продеть два или более проводов. Провода должны быть скручены. В настенных розетках провода могут быть многожильными или одножильными, но заземление должно быть многожильным. Розетки в Великобритании подключены к «кольцевой магистрали», поэтому предполагается, что в каждую розетку будут входить и выходить провода с обеих сторон.

0
F
26.12.2025 20:06

То есть вы сталкивались с поломками клеммных колодок, а также с поломками гаек? За 30 лет работы в этой отрасли я не знал другого способа, кроме как использовать шлейфовое соединение. Если бы нейтральная клемма сломалась, то при использовании шлейфового соединения это не повлияло бы на последующие розетки.

Комментарии:
  • A
    Alex
    26.12.2025 20:06

    Согласно той же логике, если бы оборвался нейтральный провод, это повлияло бы и на розетки, расположенные ниже по цепи. Я бы сказал, что вероятность выхода из строя винтовой клеммы или гайки для проводов одинакова.

0
D
Don
26.12.2025 20:06

Мой личный опыт. Я подключил инфракрасный обогреватель к розетке на 20 А в своём гараже. Он проработал около 3 часов, прежде чем сработал автоматический выключатель. Также чувствовался запах подгоревшего пластика. Весь гараж обесточился. Я провёл ревизию (Look for stuff) и заметил, что из-под крышки розетки, к которой была подключена дверь гаража, идёт чёрный дым. Мне было очень трудно вытащить вилку из розетки, так как она расплавилась. Сняв накладку, я заметил, что розетка наполовину расплавилась. Помните, что обогреватель не был подключен к этой потолочной розетке. Он был подключен к автоматическому выключателю на стене. При дальнейшей проверке выяснилось, что изоляция фазного (черного) провода расплавилась и произошло короткое замыкание на заземляющий (голый) провод. Заменили провод и розетку, и все пришло в норму, обогреватель заработал. При снятии розетки я заметил, что винт, соединяющий черный провод с розеткой, ослаблен. На мой взгляд, это основная причина, по которой на всех розетках используются «хвосты». Это новый дом, построенный в 2008 или 2009 году. Мы первые владельцы. В спальнях установлены специальные автоматические выключатели. Все они срабатывали в тот или иной момент. Из-за возможного пожара, который чуть не случился, я планирую заменить все розетки на шлейфовые.

Комментарии:
  • S
    Speedy Petey
    26.12.2025 20:06

    Это произошло НЕ из-за того, что использовались винтовые зажимы. Это произошло из-за плохого соединения. Я установил тысячи розеток с винтовыми зажимами, и ни одна из них не вышла из строя. Они явно рассчитаны на ток всей цепи. Я также добавлю, что видел столько же неудачных соединений с помощью гаек, сколько и случаев выхода из строя розеток. Кроме того, срабатывание автоматического выключателя, которое вы наблюдаете, не имеет абсолютно никакого отношения к розеткам, если, конечно, они не искрят. Для более ранних моделей автоматических выключателей характерно ложное срабатывание.

0
26.12.2025 20:06

Я не смог найти инструкции по установке ни у одного из крупных производителей розеток. Однако мне удалось найти это видео от Leviton (крупного производителя электрооборудования в США). В видео показано как установить розетку (есть также версия на YouTube), и в нём чётко видно, как установщик использует оба набора клемм для подключения.

0
R
26.12.2025 20:06

Майк цитирует код (300.13B «Удаление устройства»), но неправильно понимает его значение. Первое предложение абзаца начинается со слов «В многопроводных ответвлениях». Это значит, что через коробку проходят 2 или 3 цепи с одним общим нейтральным проводом. Скорее всего, вы никогда не встретите такую проводку в доме, но если у вас есть 2 или 3 цепи с общей нейтралью в одном кабеле или кабельном канале, питающие несколько светильников и/или устройств, вам нужно будет соединить нейтрали (и только нейтрали!) с каждым устройством или светильником.

В противном случае, поскольку это противоречит здравому смыслу (и обходится дороже в T&M), не рекомендуется использовать шлейфовое подключение. Одно соединение всегда лучше двух, а соединение с помощью пружинных зажимов ничем не лучше двух винтовых соединений на дуплексной розетке (однако никогда не подключайте два зачищенных провода к одному винту). С другой стороны, если вы не можете аккуратно уложить 4 или 5 проводов длиной 6 дюймов и более, подключённых к двухместной розетке, в обычный настенный шкаф, то, вероятно, вам не стоит заниматься такой работой.

Самое простое объяснение метода подключения, о котором идёт речь в этом коде, заключается в том, что у вас есть два трёхжильных кабеля, подключённых к распределительной коробке: один входит в коробку, а другой выходит из неё и подключается к следующей коробке. В коробке два чёрных, два красных, два белых и два заземляющих провода. Чёрный провод, входящий в коробку, — это одна цепь на автоматическом выключателе, красный провод, входящий в коробку, — это другая цепь на другом автоматическом выключателе, а белый провод, входящий в коробку, — это общая нейтраль для обеих цепей. При установке светильника или розетки в этой коробке на красной или чёрной цепи необходимо соединить нейтральные провода, чтобы не прерывать работу другой цепи во время снятия (замены) светильника или устройства.

Как я уже сказал, такой способ подключения вряд ли можно встретить в доме.

И в случае розетки GFCI вы в любом случае не можете использовать сторону нагрузки GFCI для защиты нижестоящей цепи с общей нейтралью, поэтому вы все равно соединяете нейтрали, чтобы соблюдать код. Однако, если есть нисходящая цепь от этого GFCI, которая является 2-проводным (1 контурным) ответвлением, то, поскольку для этой части нейтрали цепи она больше не используется совместно, она не обязана быть частью косички, и вы можете подключить ответвление к стороне нагрузки GFCI. И это может быть что угодно, начиная от розетки прямо рядом с GFCI в конфигурации с двумя разъемами или еще нескольких приспособлений и / или устройств.

Комментарии:
  • E
    Ed Beal
    26.12.2025 20:06

    Раньше я активно использовал mwbc, но теперь, когда дуговые выключатели и УЗО должны быть практически везде, я использую их не так часто из-за риска срабатывания.

  • E
    Ecnerwal
    26.12.2025 20:06

    На самом деле это очень распространённый способ подключения розеток на кухонной столешнице, который обеспечивает необходимые 2 цепи по 20 ампер. Я бы сказал, что в большинстве домов такое редко встретишь.

0
M
26.12.2025 20:06

Хотя в NEC конкретно не указано, что вы должны использовать косички, в нем говорится, что вы не можете полагаться на устройство для обеспечения непрерывности нейтрали (в многопроволочных ответвлениях). Используя оба разъема в розетке, вы полагаетесь на то, что устройство обеспечит непрерывность работы. Можно просто использовать косички.

NEC 300.13 (B)

«Отключение устройств. В многожильных ответвлениях цепи непрерывность заземляющего проводника не должна зависеть от подключений устройств, таких как патроны для ламп, розетки и т. д., отключение которых может нарушить непрерывность цепи».

(курсив наш)

Вот и всё... используйте косички.

Комментарии:
  • M
    Matt Thomas
    26.12.2025 20:06

    Когда я прочитал этот ответ, я подумал, что автор, возможно, рассуждает так: если NEC требует использовать пигтейлы в MWBC, значит, они должны быть более надёжными в MWBC, а если они более надёжны там, значит, они более надёжны везде. Но это не обязательно так. Возможно, NEC лишь указывает на то, что при использовании пигтейлов отходящие розетки остаются подключёнными (в частности, они не теряют нейтраль) при отключении входящей розетки. Это не имеет никакого отношения к надёжности. Я понимаю, что это старый ответ, но в конце 2021 года его всё ещё читает хотя бы один человек. Так что вот вам два цента :)

  • D
    Damon
    26.12.2025 20:06

    На мой взгляд, этот ответ вводит в заблуждение тех, кто занимается ремонтом своими руками. В вопросе конкретно упоминается домашняя электропроводка, а многопроводные цепи в домашней электропроводке встречаются крайне редко. В связи с этим последняя строка должна звучать так: «Итак, вот что нужно делать... используйте пигтейлы. В МНОГОПРОВОДНЫХ ВЕТВЛЯЮЩИХСЯ ЦЕПЯХ», что опровергает точку зрения, высказанную в отношении исходного вопроса. Кроме того, перед ссылкой на то, что это требуется только в многопроводных ответвительных цепях (что является редкостью и важным моментом!), необходимо разъяснить все требования NEC.

  • T
    Tester101
    26.12.2025 20:06

    Это относится только к многопроводным цепям.

  • m
    mjcopple
    26.12.2025 20:06

    Как это относится к розеткам с защитой от замыкания на землю?

0
R
26.12.2025 20:06

В Калифорнии принято соединять провода шлейфом. Как подрядчик по электромонтажным работам, я полностью с этим согласен. Если розетка выйдет из строя, а провода не будут соединены шлейфом... всё, что подключено к этой розетке, тоже пострадает и останется без питания. Отсутствие шлейфа — это как идея ленивого человека о том, как что-то подключить. Однако я не могу не согласиться с тем, что шлейф занимает ценное место в коробке и сам по себе может вызывать проблемы. Я бы поддержал идею о том, чтобы производители коробок были вынуждены делать их больше/глубже.

Я смеюсь, когда вижу, как кто-то покупает много коробок 2 x 4 и несколько кабелей Romex 14-2. Я знаю, что они собираются провести в комнату провода для розеток нелегальным способом и засунуть их в эту крошечную коробку... потому что так они сэкономят 20 долларов. И да... они не будут соединять провода, потому что, смотрите... у розетки по два винта с каждой стороны. ЭЙ, между этими двумя винтами есть небольшая перемычка, которую можно обрезать, чтобы обеспечить работу отдельной розетки с выключателем или двух разных цепей... не используйте её для продолжения цепи до другой розетки... используйте шлейфовую проводку и 4-дюймовые глубокие коробки с гипсовыми кольцами для установки... так у вас будет больше места для проводов и шлейфовой проводки... а стоимость — по сравнению с тем, что ваш дом сгорит дотла из-за перегоревших проводов, — не сильно возрастёт... ДЕЙСТВИТЕЛЬНО! И используйте только 12-2 для розеточных цепей. 12-2 подходит для 20 ампер, 14-2 — для 15. Если вы установите 14-2 и каким-то образом подключите его к автоматическому выключателю на 20 ампер... неисправность приведёт к пожару. 14-2 предназначен для цепей освещения... но, поверьте мне, используйте и 12-2... на случай, если вам когда-нибудь понадобится установить розетку в цепи освещения.

Я работаю электриком в Калифорнии с 1979 года. Я действительно знаю, о чём говорю, но, конечно, мои знания основаны на 34 годах работы в этой сфере и законах Калифорнии (я уверен, что в других штатах нет таких ограничений). Я ремонтировал несколько предметов в домах, из-за которых действительно случались пожары по вине «умных» людей, которые действительно понимали, как работает электричество. Мне понравилось, как я потратил три часа на устранение неполадок у одного клиента, чтобы выяснить, почему в его доме не работает множество розеток. Я обнаружил, что одна из этих маленьких контактных дорожек перегорела пополам. Розетка, в которой была проблема, работала... но поскольку они не знали, как устроена электропроводка в доме, остальные розетки не работали. Им пришлось заплатить 180 долларов, чтобы узнать, что владелец дома сам установил эту розетку и понял, что эти два винта с каждой стороны означают именно то, о чём говорили многие «эксперты» в этой статье... так проще подключить розетку.

Так что давай, используй оба винта и не оставляй «косички». Мне нужно оплачивать счета, и я мог бы воспользоваться твоими деньгами, чтобы заплатить за твою дешёвую идею о том, как что-то сделать. Короткие пути в проводке — плохая идея... они либо дорого обойдутся тебе в будущем, либо заставят тебя искать новое жильё после того, как твоё сгорит. Я не оставлю здесь свою визитную карточку... я говорю это, потому что мне не всё равно, а не потому, что мне нужен твой бизнес.

Комментарии:
  • A
    Alex
    26.12.2025 20:06

    Я бы сказал, что на самом деле в некотором смысле безопаснее подключить его таким образом, чтобы в случае выхода из строя одной розетки выходило из строя все, что находится ниже по потоку. Обоснование: почему у нас установлены детекторы дыма на том же выключателе, что и обычно используемые лампы. Возможно, вы не всегда пользуетесь неисправной розеткой, но вы наверняка поймете, что что-то не так, если половина розеток в комнате перестанет работать.

  • A
    Alex
    26.12.2025 20:06

    Готов поспорить, что старая проволочная гайка выйдет из строя раньше, чем винтовой зажим. Я могу только предположить, что это код, если это действительно так, потому что Калифорния подвержена землетрясениям, которые могут привести к ослаблению винтов.

  • S
    Speedy Petey
    26.12.2025 20:06

    Я согласен с Тестером. Ни один нормативный акт этого не требует, если только это не локальная поправка. Утверждение о том, что это хорошая практика, потому что электрику нужно оплачивать счета, звучит слишком драматично. За все годы работы я видел немало розеток с неисправными винтовыми зажимами. Ещё больше — с неисправными штыревыми зажимами. Тем не менее я не разбогатею и не выплачу ипотеку, если буду их чинить.

  • T
    Tester101
    26.12.2025 20:06

    Не могли бы вы дать ссылку на код, в котором используются косички (или процитировать текст, или хотя бы указать номер ссылки, чтобы люди могли его найти)?

0
W
26.12.2025 20:06

В Великобритании принято подключать до трёх проводов к одному винтовому зажиму. Я никогда не видел, чтобы для подключения двух проводов к винтовому зажиму использовались пигтейлы. Возможно, наши винтовые зажимы лучше подходят для подключения нескольких проводов.

Комментарии:
  • C
    Craig Tullis
    26.12.2025 20:06

    @Mazura Винтовые зажимы, о которых говорит Уокер, в Великобритании называются зажимными, а не винтовыми, и предназначены для соединения нескольких проводов. Полностью согласен, никогда не используйте винтовой зажим для соединения более чем одного провода.

  • W
    Walker
    26.12.2025 20:06

    @Mazura, это соответствует британскому стандарту, и клеммы розетки рассчитаны на подключение трёх проводов. В задних коробках часто нет места для каких-либо соединений. Я бы сказал, что в 95 % домов в Великобритании есть хотя бы одна розетка с тремя наборами проводов в клеммах.

  • M
    Mazura
    26.12.2025 20:06

    Is it a common mistake, or is that code in the UK?... Either way, don't do that.

0
26.12.2025 20:06

We always use pigtails, it doesn't take long to cut/strip a few dozen 6" lengths of black and white 14/2 and fit them to all the outlets while working at a convenient height on a bench. You have to use a marette to join the incoming earth wires to a single one to the earth tab anyway, and 2 more marettes only cost a few cents. We also use boxes with enough volume to allow easy fitting of outlet and cables/marettes in it, it makes fitting the assembly so much easier, rather than cramming wire and outlet etc into a minimum (albeit code conforming) sized box. ;-)

Косички облегчают жизнь и мне (как начальнику). Подмастерье раскладывает розетки с косичками по мере их изготовления, и я с первого взгляда вижу, правильно ли подключены фаза и нейтраль или наоборот. Это намного проще, чем ползать по полу и проверять каждую. (Мне 60). Наконец, на любой работе бывают «неудачные дни», когда погода @@@ или инспектор не приходит и т. д. Просто сделайте больше выводов/косичек на будущее, ведь в противном случае вы платите бригаде за то, чтобы они сидели без дела!

0
B
26.12.2025 20:06

Я никогда не видел пучок проводов в коробке с розеткой. Розетка всегда используется для соединения проводов. Я думаю, что преимущество заключается в надёжности.

0
26.12.2025 20:06

Хотя официальные правила этого не учитывают, мне кажется, что с косичкой в коробке будет больше «заполненного провода». Хотя это не связано с электричеством или безопасностью, это может повлиять на то, насколько легко будет установить розетку обратно в коробку.

0
26.12.2025 20:06

Проще использовать винтовые зажимы (или проткнуть их сзади, но это не рекомендуется, так как они в конечном счёте выйдут из строя) и неповреждённый язычок для соединения розеток в цепь, но если одна розетка выйдет из строя, то и все последующие тоже. Это желаемый эффект, когда вы говорите о розетке GFCI, защищающей всю цепь, но если вы говорите о цепи в спальне и т.д., Которая не защищена GFCI, отключение части или всей цепи не принесет особой пользы (кроме того, что это может быстрее предупредить вас о проблеме).

Большинство розеток, которые вы увидите в реальной жизни, подключены без пигтейлов. Это быстрее, и строители и подрядчики не могут позволить себе потратить несколько сотен долларов (в основном на оплату труда) только на то, чтобы сделать пигтейлы.

Комментарии:
  • M
    Michael
    26.12.2025 20:06

    @bcworkz Некоторые виды сбоев приводят к отключению всех последующих устройств, другие — нет. Это зависит от типа сбоя, но, как отметил Филип Нгай, через винтовую клемму, опорную пластину и т. д. проходит больший ток, что повышает вероятность возникновения проблем. Ещё хуже, если вы вставляете вилки в розетки сзади, и очень вероятно, что в какой-то момент у вас возникнет сбой.

  • P
    Philip Ngai
    26.12.2025 20:06

    Винты крепления могут быть одним из наиболее уязвимых мест, так как они пропускают через себя весь ток в цепи и нагреваются/охлаждаются, расширяются и сжимаются в процессе эксплуатации. На пигтейле есть проволочная гайка, которая пропускает через себя весь ток в цепи и имеет «зубцы», которые врезаются в медь, что, вероятно, обеспечивает более герметичное соединение и устойчивость к нагреву. Давление в проволочной гайке намного выше, чем в винте крепления, поэтому провод деформируется и образует соединение без оксидной плёнки.

  • b
    bcworkz
    26.12.2025 20:06

    Если проблема не в крепёжных винтах, опорной пластине или отламывающемся язычке, то как неисправность розетки влияет на последующие розетки? Ток будет проходить по этому пути независимо от того, что происходит внутри розетки.

  • D
    DA01
    26.12.2025 20:06

    хорошая мысль: если один не справляется, то не справляются все.