0
Приводит ли большой ток к выходу из строя розеток GFCI?
Около 2 лет назад во время обновления кухни я заменил розетку GFCI на новую, 20-амперную (как проходную, так и саму розетку GFCI). Ниже по потоку от него отходят еще два выхода, один с другой стороны раковины, а другой прямо за ней, с внешней стороны дома. Это современный "замок" GFCI, подключенный правильно и всегда тестировавшийся и функционировавший корректно. На прошлой неделе, когда мне делали новую крышу, кровельщики подключили к наружной розетке довольно мощный воздушный компрессор. Примерно через час сработал автоматический выключатель дифференциального тока. Теперь, если подключить к наружной розетке что-либо, выключатель срабатывает через несколько минут использования, например, как вчера с моим строительным пылесосом. Я много раз без проблем подключал строительный пылесос к этой розетке. Итак, мой вопрос: не повредил ли воздушный компрессор автоматический выключатель дифференциального тока (он по-прежнему работает исправно)? Если так, то, думаю, мне лучше его заменить.
Greg
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Я выводил из строя устройства защитного отключения, подключая к ним двигатели (например, циркулярную пилу, компрессор) и используя их. Я подозреваю, что сочетание высокой индуктивной нагрузки, особенно при запуске, и циклов включения/выключения — это больше, чем они могут выдержать.
0
Хорошо, вот результаты моего теста. Я включил пылесос примерно на 15 минут напрямую через устройство защитного отключения, никаких проблем. Затем я вышел на улицу и подключил его к розетке — не работает. Думаю, он сработал в ту же секунду, как я подключил пылесос, хотя я вообще не слышал, как он включился. Я так думаю, потому что, используя светодиодную ночник-лампу в качестве тестера, я заметил, что светодиод загорается примерно на микросекунду, когда я подключаю пылесос к розетке. И это ещё не всё: даже после того, как розетки отключаются, в самой розетке GFCI остаётся питание, отключаются только две розетки. Я пришёл к выводу, что её нужно заменить.
Комментарии:
-
B
Возможно, провода были закреплены недостаточно надёжно.
-
G
Если кто-то ещё просматривает эту ветку, я заменил устройство защитного отключения. Старое устройство было обуглено с обратной стороны, где входила фаза, а также на конце самой медной фазы. Мне интересно, указывает ли это на то, что компрессор сильно перегружен, или на неисправность устройства защитного отключения, или на что-то ещё?
0
По моему опыту, когда автоматические выключатели срабатывают из-за перегрузки, а не из-за замыкания на землю, срок их службы значительно сокращается. За последние несколько лет я заменил десятки таких выключателей. Честно говоря, я думаю, что они чувствительны к перегрузкам и просто выходят из строя. Проще заменить их, чем постоянно сталкиваться с неприятными срабатываниями.
Комментарии:
-
k
@sborsher: Некоторые люди устанавливают более качественные компоненты. Другие, особенно если они рассчитывают продать дом, выбирают самое дешёвое, но при этом не хотят, чтобы дом выглядел откровенно дёшево. Обратите внимание, что строители и ремонтники склоняются ко второму варианту, поскольку им не приходится сталкиваться с последствиями.
-
s
Я прожил в своём прежнем доме 15 лет, он был построен по индивидуальному проекту, и мне ни разу не пришлось ничего менять. В доме, который я только что купил и который был построен всего 15 лет назад, ломаются вещи, которых я раньше не видел, например туалеты, розетки с защитой от замыкания и тумблеры. Думаю, у одних людей дом в лучшем состоянии, чем у других.
-
G
Что касается обоих комментариев выше, то тепловой стресс из-за перегрузки или даже длительного потребления большого тока вполне объясним. Я собираюсь подключить промышленный пылесос напрямую к УЗО, чтобы посмотреть, что произойдёт, но, скорее всего, я заменю его, чтобы избежать ложных срабатываний.
0
Я заметил, что УЗО выходят из строя при длительных нагрузках. Я не могу найти авторитетных источников, подтверждающих это. Вероятно, производители УЗО знают об этом всё.
Мостовая схема, которая определяет дисбаланс тока, зависит от прецизионной электроники, чувствительной к нагреву. Большой ток сам по себе не влияет на неё, но побочный эффект в виде нагрева компонентов может привести к преждевременному выходу из строя.
Похожие вопросы
Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025Является ли розетка с УЗО без заземления более безопасной, ч...
3 ответа
26.12.2025Почему мой автоматический выключатель GFCI срабатывает при л...
6 ответов
29.12.2025Как подключить УЗО к коробке с одной розеткой, управляемой в...
1 ответ
25.12.2025Как подключить выключатель для управления розеткой с УЗО?...
2 ответа
26.12.2025
Greg
Сам УЗО находится в сухом месте.
wallyk
Возможно ли, что в GFCI недавно попала влага (дождь, роса, конденсат, иней и т. д.)?
Greg
Хорошая идея. Я попробую сделать это сегодня вечером (или в субботу). Спасибо.
Ecnerwal
Что произойдет, если вы подключите (скажем, свой сетевой адаптер) непосредственно к GFCI? Просто пытаюсь разобраться с проблемами с нижестоящей розеткой и проблемами с GFCI. Предполагаю, что проблема, вероятно, в GFCI, но это стоит проверить (вероятно, с помощью удлинителя, так как вы не захотите слушать, как в доме работает магазинный пылесос).