0
Вопрос

Приводит ли отключение автоматических выключателей к износу?

Комментарий на другом сайте SE заставил меня задуматься. При использовании ввинчивающихся предохранителей их откручивание и последующее закручивание обратно не приводит к значительному износу ни одной из частей установки. А как насчёт современных автоматических выключателей? Приводит ли их многократное ручное выключение и включение в течение определённого периода времени к значительному износу?


Я рассматриваю возможность использования автоматических выключателей для отключения питания, например, во время отпуска, то есть чаще, чем только при выполнении таких работ, как замена электропроводки в доме, но реже, чем ежедневно. Допустим, порядка десяти раз в год или что-то в этом роде.


Комментарии:
E

Я не вижу одного: если автоматический выключатель отключается под нагрузкой, то отключается ли в это время кондиционер? Если он включен, это сократит срок службы автоматического выключателя. Если кондиционер выключен, это не должно влиять на автоматический выключатель, но я знаю, что промышленные автоматические выключатели выходят из строя после нескольких срабатываний. У меня была целая стена из трёхфазных автоматических выключателей Allen Bradley, которые использовались в качестве блокирующих устройств и вышли из строя (я начал складывать их друг на друга, как кирпичи, пока не получилась целая стена). Эти выключатели включались и выключались до 10 раз в день, и их было около 20. Они отключались после выключения системы.

w

В начале 1970-х я работал волонтёром в небольшом театре, где использовались автоматические выключатели 1960-х годов, предназначенные для включения и выключения цепей для управления освещением и световыми эффектами. В конце концов (в конце 1980-х) выключатели заменили из-за их устаревания и желания использовать электронное управление, а не потому, что они износились.

m

По рассказам очевидцев, я работал в гараже, где большой воздушный компрессор годами отключался автоматическим выключателем без каких-либо видимых проблем.


Ваш ответ

5 ответов 3
0
Лучший ответ

Как отмечает ChrisF, любое механическое устройство в процессе эксплуатации подвергается износу. С учётом этого давайте начнём с проверки соответствия Национальному электротехническому кодексу (NEC).

NEC 2011
404.11 Автоматические выключатели в качестве разъединителей. Ручной автоматический выключатель, оснащенный рычагом или рукояткой, или автоматический выключатель с ручным
управлением, который можно разомкнуть вручную в случае
отключения питания, может использоваться в качестве разъединителя, если он имеет
необходимое количество полюсов.

Информационное примечание: см. положения, содержащиеся в пунктах 240.81 и 240.83.

Таким образом, согласно NEC, автоматические выключатели могут использоваться в качестве переключателей при соблюдении некоторых условий.

240.81 Индикация. Автоматические выключатели должны иметь четкую индикацию того, находятся ли они в разомкнутом «выключенном» или замкнутом «включенном» положении. Если рукоятки автоматических
выключателей приводятся в действие вертикально, а не поворотом или
горизонтально, то «верхнее» положение рукоятки должно соответствовать «включенному»
положению.

240.83 Маркировка. (D) Используется в качестве выключателя. Автоматические выключатели, используемые в качестве выключателей в цепях люминесцентного освещения на 120 и 277 вольт, должны
быть указаны в списке и иметь маркировку SWD или HID. Автоматические выключатели, используемые в качестве
выключателей в цепях газоразрядного освещения высокой интенсивности, должны быть указаны в списке
и иметь маркировку HID.

Если на автоматическом выключателе чётко обозначены положения «включено» и «выключено» («включено» находится вверху, если выключатель расположен вертикально), а на выключателе есть маркировка «SWD» и/или «HID» . Тогда, согласно требованиям NEC, автоматический выключатель можно использовать как переключатель.

Что касается того, приводит ли такое использование автоматического выключателя к его повреждению, обратимся к определению автоматического выключателя в Национальном электротехническом кодексе.

Автоматический выключатель. Устройство, предназначенное для размыкания и замыкания цепи неавтоматическим способом, а также для автоматического размыкания цепи при
заранее заданном сверхтоке без повреждения самого устройства при правильном
использовании в пределах его номинальных характеристик.

Обратите внимание, что здесь особо оговаривается «без повреждения самого устройства». Таким образом, согласно NEC. Устройство, используемое для ручного или автоматического размыкания цепи, которое приводит к повреждению самого устройства, не может использоваться в качестве автоматического выключателя.

Дополнительные сведения приведены в этом PDF-документе от Schneider Electric, в котором описывается маркировка на автоматическом выключателе.

Изображение автоматического выключателя

4.) SWD — автоматические выключатели на 15 или 20 А с номинальным напряжением 347 В или ниже могут иметь маркировку «SWD», означающую, что они подходят для регулярного переключения люминесцентных
осветительных приборов (NEC 240.83(D)). Эти автоматические
выключатели рассчитаны на длительный срок службы, поскольку они используются
аналогично выключателю света.

5.) HID — автоматические выключатели на 50 А или менее, рассчитанные на напряжение 480 В или менее, могут иметь маркировку «HID», что означает, что они подходят для регулярного отключения нагрузок с высокой интенсивностью
разряда или люминесцентного освещения. Эти
автоматические выключатели могут иметь конструкцию, отличающуюся от стандартной
автоматической выключателя с плавкими предохранителями, чтобы справляться с высоким пусковым током
возникающим из-за низкого коэффициента мощности, создаваемого газоразрядным освещением (NEC
240.83(D)). Эти автоматические выключатели также проходят дополнительную проверку на износостойкость, чтобы продемонстрировать их способность выполнять коммутационные функции.


Представленная здесь информация основана на данных, которые могут относиться только к Соединенным Штатам. В других странах действуют аналогичные правила и обозначения, указывающие, какие устройства можно безопасно использовать в различных ситуациях. Автоматические выключатели, предназначенные для такого использования, проходят испытания на долговечность, как и переключатели, и могут безопасно использоваться для ручного размыкания и замыкания цепи без чрезмерного износа.

Комментарии:
  • s

    @Tester101: Если изделие изнашивается после 100 срабатываний, будет ли срабатывание считаться «повреждением»? А что, если их будет 100 000 000? Многие выключатели срабатывают менее 100 раз за весь срок службы и работают безупречно, поэтому такое срабатывание вряд ли можно назвать «повреждением». С другой стороны, другие выключатели могут отключаться ежедневно, и было бы нежелательно, чтобы выключатель вышел из строя менее чем за год.

  • T

    @MichaelKjörling Скорее всего, если вы живёте в развитой стране, у вас не возникнет проблем с использованием автоматического выключателя в качестве переключателя. Если бы они у вас возникли, вы бы, вероятно, даже не задавали этот вопрос.

  • u

    В этом есть смысл. (Я не в США, но, как вы и сказали, в других странах, скорее всего, действуют очень похожие правила.) Так что, думаю, в данном случае всё сводится к тому, чтобы узнать, какие именно прерыватели цепи используются.

  • T

    @MichaelKjörling Это означает, что устройство, работающее в соответствии с назначением (открытие/закрытие вручную, автоматическое открытие), не должно выходить из строя.

  • u

    Таким образом, следует ли читать "предназначено для размыкания и замыкания цепи неавтоматическими средствами и для автоматического размыкания цепи при заданном сверхтоке без повреждения самого устройства" как "предназначено для (размыкания и замыкания цепи неавтоматическими средствами) и для (автоматического размыкания цепи при заданном сверхтоке без повреждения самого устройства)" или "предназначено для (размыкания и замыкания цепи неавтоматическими средствами и для автоматического размыкания цепи при заданном сверхтоке) без повреждения самого устройства"? Помимо вопроса о том, является ли износ повреждением, здесь есть существенная разница в семантике.

0

Использование автоматического выключателя в качестве выключателя в доме кажется вполне допустимым, поскольку максимальный ток короткого замыкания недостаточен для возникновения серьёзной электрической дуги. И правила не регламентируют использование автоматических выключателей домовладельцами. При работе в промышленной среде не думайте, что вы можете спокойно пользоваться автоматическим выключателем. В местах, где соблюдают все правила до мельчайших деталей, у вас могут возникнуть проблемы, если вы даже просто прикоснётесь к автоматическому выключателю без резиновых перчаток, защитного экрана для лица, огнеупорной одежды — полной защиты от электрической дуги, напоминающей костюм сварщика. Повторное включение сработавшего автоматического выключателя может быть нарушением техники безопасности. Являетесь ли вы «квалифицированным специалистом»? Провели ли вы «оценку» перед повторным включением выключателя? Вероятность того, что вас ударит током, крайне мала, но вас могут уволить за нарушение их интерпретации NFPA 70E + OSHA + государственных норм + местной политики.

Комментарии:
  • u

    Для получения дополнительной информации просто выполните поиск в Интернете: NFPA breaker PPE. Первые результаты показывают, что ответ сложный. • "PPE 0" больше не существует. • Это безопасно, ЕСЛИ оборудование правильно установлено, обслуживается И закрыто, все крышки на месте И нет признаков надвигающегося выхода из строя. Некоторые руководители настаивают на том, что они всегда неизвестны, поэтому они настаивают на использовании СИЗ независимо от этого. В одном из них говорится, что подрядчик, работающий над установкой в жилом помещении, может быть обязан использовать средства индивидуальной защиты даже при работе с закрытой панелью, если она выглядит старой или если этого требует политика компании (которая, как рекомендуется, должна основываться на стандарте NFPA)...

  • T

    Границы дугового разряда вступают в игру только при работе с промышленным оборудованием/крупными фидерами или при работе с напряжением выше 120/208 или 120/240 В. Сомневаюсь, что кто-то даже на промышленном предприятии будет жаловаться на то, что вы отключили автоматический выключатель в цепи розетки на 120 В, чтобы, например, вытащить сломанный заземляющий контакт из розетки в комнате отдыха.

  • H

    Добро пожаловать на StackExchange. Можете ли вы назвать разделы кода, требующие такого рода PPE?

0

Последний ответ — это ответ: автоматические выключатели рассчитаны на определённое количество циклов включения и отключения, которое можно найти в технических характеристиках производителя. Это механическое устройство, которое в замкнутом состоянии поддерживает контакт между двумя металлическими поверхностями с низким сопротивлением. Для этого используются рычаги, валы, шарниры и пружины. Затем идёт катушка/биметаллическое устройство защиты от перегрузки по току, которое может привести в действие механическую часть внутри и разомкнуть контакты с достаточно высокой скоростью, чтобы отключить ток короткого замыкания силой до 10 000 ампер. Таким образом, здесь больше рычагов и шарниров, а также пружина для приведения в действие части, размыкающей цепь при перегрузке по току. Поэтому автоматические выключатели изнашиваются при ежедневном использовании в качестве коммутационных элементов. Особенно для «запуска» и «отключения» высокоиндуктивных нагрузок, таких как газоразрядные лампы, люминесцентные лампы, двигатели, трансформаторы и нагрузки с высоким пусковым током, такие как вольфрамовые (обычные) и галогенные лампы. Коммутационная часть автоматических выключателей обеспечивает высокую скорость переключения, как и механизм защиты от перегрузки по току. Контакты подпрыгивают, что приводит к их износу и коррозии.

Комментарии:
  • E

    Автоматические выключатели не предназначены для использования в качестве переключателей. Отключение автоматического выключателя под нагрузкой со временем приведет к его повреждению. При более высоких промышленных напряжениях/токах автоматический выключатель может быть серьезно поврежден за очень короткое время.

  • u

    Я не совсем понимаю, как вы перешли от формулировки «порядка десяти раз в год» к формулировке «ежедневно».

0

Как правило, у бытовых автоматических выключателей гарантированное количество рабочих циклов составляет 10 000 или 10 000's, а гарантированное количество циклов срабатывания — всего 1000's. Точные значения указаны в техническом описании автоматического выключателя — найдите рабочие циклы или количество коммутаций.

Затем вы сможете оценить износ, вызванный вашими действиями.

0
C

Основной ответ заключается в том, что, поскольку выключатель является механическим устройством, он будет изнашиваться, однако я подозреваю, что за весь срок службы выключателя износ будет незначительным — если только вы не включаете и не выключаете его несколько раз в день.

Очевидно, что они рассчитаны на включение и выключение, но в обычных условиях это происходит очень редко. Поэтому, если выключать их раз или два в год (например, для проведения работ с электрикой), это не приведёт к заметному износу.

Комментарии:
  • M

    Недавно я узнал, что моя мама отключала автоматический выключатель на нашем кондиционере, чтобы убедиться, что электричество не используется. Именно поэтому я искал ответ на этот вопрос. Надеюсь, что не несколько раз за сегодня, но хотя бы один или два раза.

  • s

    @TheEvilGreebo: Может быть, да, а может быть, и нет. Иногда двигатели подключаются через автоматические выключатели, ток срабатывания которых намеренно устанавливается ниже тока холостого хода. Если дробилка время от времени сталкивается с материалом, с которым она не может справиться, отключение автоматического выключателя может быть вполне оправданным.

  • u

    Я думал в основном о том, чтобы использовать автоматические выключатели для отключения питания, например, когда уезжаю в отпуск, то есть чаще, чем только при работе с электрикой, но реже, чем «несколько раз в день». Добавил это в вопрос.

  • T

    Однако многократное срабатывание защиты от перегрузки указывает на другую проблему.

  • C

    @mikes — кажется, тогда мы были на одной волне!

  • m

    Я хотел сказать, что автоматические выключатели, которые мы часто отключаем, выходят из строя реже, чем те, которые срабатывают из-за перегрузок.

  • C

    @mikes — я бы предположил, что промышленные выключатели срабатывают чаще бытовых из-за характера нагрузки.

  • m

    По моему опыту работы в промышленной сфере, многократное срабатывание защиты от перегрузки приводит к преждевременному выходу из строя. В конечном итоге защита перестанет срабатывать или будет срабатывать при нагрузке ниже номинальной. `