0
Вопрос

Проблема ли в том, что на моём термостате Honeywell по два провода каждого цвета?

Я подумываю о том, чтобы заменить свой термостат Honeywell. Во всех описаниях и на всех изображениях для каждого цвета указан один провод. К моему нынешнему термостату к каждой клемме подключено по два провода (два зелёных, два жёлтых, два чёрных и два красных).


В инструкции к новому термостату, который я хочу установить (Nest), сказано, что в каждый разъём нужно вставлять только один провод. Это проблема? Нужно ли мне менять проводку в печи? Или можно просто оставить провода скрученными?


Комментарии:
m

Да. Именно этого я и боялся. Думаю, я обращусь в компанию, которая его установила. Обычно они идут навстречу. Спасибо, ребята.

T

Грегмак прав. Это нетипичная установка, и вам нужно лучше разобраться в системе, прежде чем что-то с ней делать. С точки зрения электрики, вы можете соединить провода шлейфом, чтобы перейти от одного провода к двум. Однако, не зная, почему проводка устроена именно так, я бы не стал подключать свой новый термостат стоимостью в несколько сотен долларов к системе, которую я не понимаю.

g

Это, конечно, ненормально, поэтому я бы хотел убедиться, что знаю, что к чему подключено, прежде чем прикасаться к этому. Вам нужно проследить за проводами. Как они подключены в печи? Есть ли в доме другой термостат?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Ответ: да, это была проблема. Проводка была подключена неправильно. Я вызвал специалиста по системам отопления, вентиляции и кондиционирования. Он предположил, что тот, кто устанавливал мой термостат, схитрил, использовав провод более низкого качества и соединив его с другим проводом. Конечно же, когда он отсоединил провода от старого термостата и проверил напряжение с помощью мультиметра, мы увидели, что пара проводов даёт необходимые 24 вольта, а один провод — только около 17. Отлично.

В общем, я выложил около 100 долларов за то, чтобы он проложил настоящий кабель для системы отопления, вентиляции и кондиционирования. (Я попросил его использовать 10-жильный кабель на случай, если в будущем мне понадобятся дополнительные функции нового термостата).

Комментарии:
  • K

    Примите мой ответ к сведению, возможно, вам пригодится эта информация в будущем.

0
K

Термостат не потребляет большой ток. Так что, возможно, дело в том, как был проложен провод на другом конце, в сопротивлении или в чём-то ещё — расстояние и тип провода тоже могут быть фактором (падение напряжения из-за более высокого сопротивления). Удвоение проводов — не такая большая проблема, как может показаться: ток течёт параллельно.

Тем не менее :
те же люди, которые устанавливали устройство, вышли к вам .. хм, ладно, вас не устраивает проводка, чего и следовало ожидать. За замену одного провода придётся заплатить 100 долларов.

Ваши доводы в пользу замены термостата более убедительны —
Почему вы хотели поменять термостат?
Вы сказали, что это термостат Honeywell, и это наводит меня на мысль, что у вас возникла какая-то проблема с цикличностью работы и это может стоить вам нескольких долларов в счёте за электричество. Проблема не в проводке, а в термостате. Мой опыт работы с Honeywell показывает, что их лучше не покупать — они слишком часто выходят из строя.

Я предпочитаю использовать LUX — он намного лучше и обычно имеет регулируемый диапазон переключения от 1 до 3 градусов от температуры включения и выключения. 2 градуса — это не так уж много, но позволяет сэкономить кучу денег.

Мой опыт:
Honeywell обычно не регулируется на 0,5 градуса. T-Stat 74, термометр показывает выше 74,0. Honeywell включается так же быстро, как и выключается (в течение одной минуты). Термометр никогда не показывал выше 74,0 градусов, как и термостат, но кондиционер снова включался. Проблема решена после замены на LUX.