0
Вопрос

Проблема с автоматическим выключателем после снятия потолочного вентилятора

Я снял потолочный вентилятор Hunter. Я подошёл к распределительному щиту и выключил питание с помощью автоматического выключателя, который был включён. Я изолировал провода, а затем подошёл к распределительному щиту, чтобы перезагрузить автоматический выключатель. Проблема в том, что автоматический выключатель не включается. Он продолжает отключаться. Что я сделал не так? Там три провода и один медный. Один провод белый, другой чёрный, а третий зелёный. Я изолировал их все по отдельности. Пожалуйста, помогите. В остальной части дома не горит большая часть светильников, потому что они подключены к этому выключателю.


Комментарии:
B

Если вы использовали проволочные гайки, возможно, вы надели гайку слишком большого размера. Она, скорее всего, отвалится.

D

Чтобы убедиться, вы перевели выключатель из положения «ВКЛ» в положение «ВЫКЛ», а затем снова включили его?

b

Похоже, вы случайно создали короткое замыкание. Возможно, провод был повреждён или задел край металлической коробки и т. д. Проверьте ещё раз. Не соединяйте их, повторяю, НЕ СОЕДИНЯЙТЕ их. Если короткое замыкание не очевидно, обратитесь к специалисту.

u

Там не было выключателя, только шнурок. Я изолировал провода по отдельности. Нужно ли изолировать их вместе? Один провод белый, другой — чёрный.

B

Это единственное, что вы убрали? А как же выключатель? Если это было единственное, что вы убрали, и вы действительно не соединяли два провода вместе, то единственное, что, на мой взгляд, могло привести к такой ситуации, — это то, что гайки отсоединились от проводов и теперь соприкасаются.


Ваш ответ

0 ответов 3