0
Проблема с двумя отопительными котлами Bryant
У меня два блока отопления: w1 и w2. Первый блок нужно заменить, но до тех пор мне нужно знать, как сделать так, чтобы система лучше обогревала помещение. Проблема в том, что на первом блоке включается вентилятор (хотя на этом блоке не включается обогрев), когда система включается и второй блок начинает обогревать помещение. Похоже, что он разбавляет тепло, прогоняя воздух через холодную систему. Вы бы порекомендовали отключить вентилятор на первом блоке? И если да, то как лучше всего это сделать на старой модели Bryant? Нужно ли это делать с помощью термостата?
Rudy
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Такая система обычно включает в себя подпружиненную заслонку или заслонку с электроприводом, которая предотвращает прохождение воздуха через выключенный блок. Если у вас есть такая заслонка, то можно спокойно выключать один блок.
0
Если они предназначены для совместной работы, а не для попеременного включения, то при выключении одного из них горячий воздух из другого может пойти в обратном направлении, и в дом будет поступать меньше тепла.
Если только (что маловероятно для старых моделей) они не забирают воздух снаружи, то количество тепла, поступающего в дом, остаётся прежним, поскольку «холодный воздух», проходящий через одну печь, — это воздух внутри дома. Поскольку горелка в одной печи не работает, вы получаете половину необходимой мощности обогрева. Это не изменится, даже если первую печь можно будет отключить так, чтобы воздух из второй не проходил через первую.
Комментарии:
-
R
Вот почему я написал здесь. Я не понимаю одного: когда работает первый блок, всё в порядке, но если первый блок выключен, второй тоже не греет. Это одни и те же блоки. Поэтому я подумал, что проблема может быть в циркуляции воздуха. Я последую вашему совету и обращусь к специалисту по системам отопления, вентиляции и кондиционирования.
-
l
Если это единственная причина, по которой специалисты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования говорят, что вам нужны два новых блока, то на самом деле вам нужен новый специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования. Он впаривает вам всякую чушь.
-
R
Специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования говорит, что мне нужно заменить оба блока, чтобы они правильно взаимодействовали. Думаю, придётся либо так, либо найти старый блок в хорошем состоянии.
-
R
Обычно один блок обогревает дом. Если температура в доме падает на два градуса, включается второй блок. Надеюсь, это поможет вам разобраться.
Похожие вопросы
Как определить, какая у меня система отопления?...
2 ответа
24.12.2025Что не так с моим центральным отоплением?...
2 ответа
24.12.2025Что делать, если печь вместо тепла приносит в комнату запах ...
2 ответа
24.12.2025Можно ли закрыть вентиляционное отверстие в печи в гараже?...
3 ответа
24.12.2025Почему в мой радиатор не поступает горячая вода или в нём ес...
2 ответа
24.12.2025
iLikeDirt
Почему у вас два отопительных прибора вместо одного с такой же суммарной мощностью в британских тепловых единицах?
Bryce
Это не считается более подробным ответом.
Rudy
Два отопительных прибора Bryant соединены между собой одним воздуховодом.
Ecnerwal
Здесь требуется гораздо больше подробностей. W1 и W2 — не самые полезные описания того, что вы используете.