0
Вопрос

Проблема с электричеством — пропал свет в помещении и в розетке

Напряжение между фазой и землей, а также между нейтралью и землей составляет 120 В. Напряжение между фазой и нейтралью — 0 В. Это часть цепи, которая, судя по всему, находится в конце проводки. Верхний светильник/вентилятор и одна двойная розетка не работают, и на них отображаются указанные выше значения. Все остальное в этой цепи работает правильно: напряжение между фазой и нейтралью, а также между фазой и землей составляет 120 В, а между нейтралью и землей — 0 В. Эта часть цепи работала еще несколько дней назад.


Комментарии:
T

Пожалуйста, отредактируйте свой вопрос и добавьте его.

J

Ну, я немного разбираюсь в электропроводке, но я далеко не эксперт. Мой вопрос: как мне решить эту проблему и снова включить свет, вентилятор и розетку? У меня есть мультиметр и инструменты.

R

Это хорошее описание аномальной ситуации, но, возможно, вам стоит задать вопрос, чтобы мы понимали, в чём вам нужна помощь.


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Напряжение между нейтралью и заземлением никогда не должно превышать 120 В. Это означает, что нейтраль каким-то образом отсоединилась от автоматического выключателя/блока предохранителей. Это необходимо найти и устранить.

Комментарии:
  • J

    Ещё раз спасибо. Я согласен с тем, что это нужно исправить как можно скорее. Я подозреваю, что проблема в розетке, до которой нелегко добраться. Я проверил настенный выключатель для света/вентилятора и само устройство. Я отключил цепь, пока не найду проблему. В старом доме сложно отследить проводку. Я буду следить за этим.

  • k

    Зависит от того, где в цепи находится ослабленное соединение по отношению к другим розеткам/приборам. Если то, что вы нам сообщили, верно, то это нужно исправить.

  • J

    Спасибо! Не вызовет ли это проблем со всей цепью? Все остальные розетки и приборы в этой цепи, похоже, работают нормально. Измерения напряжения в нескольких розетках, которые я проверил, также показывают, что оно в норме.