Проблема с электричеством в хлоринаторе Goldline/Aquarite — что пошло не так?

24.12.2025 18:34

Я устанавливаю хлоратор Aquarite, и что-то пошло не так!


В соответствии с инструкциями по установке оборудования на 110 В я снял перемычки с клемм 2/3 и переместил их на клеммы 1/2 и 3/4. Это подключено к стороне нагрузки моего таймера на 110 В. Сторона нагрузки также подключена к насосу для бассейна. Я также убедился, что заземляющий провод в нижней части корпуса подключен к заземляющей клемме на задней панели насоса.


Но когда я вручную включил таймер, из корпуса Aquarite донёсся громкий хлопок, и автоматический выключатель на 60 А, предназначенный для насоса/таймера/хлоратора, а также автоматический выключатель на 60 А, расположенный за ним на главном щите, отключились.


Таймер и насос, похоже, не пострадали, но на основной плате Aquarite видны значительные повреждения как минимум двух красных металлооксидных варисторов с обеих сторон клеммной колодки (на фото ниже видны осколки и дым).


Итак, что я сделал не так? Насколько я знаю, напряжение в цепи составляет 110 В, а не 220 В, и в инструкции чётко указано, что контроллер нужно подключать к стороне нагрузки таймера, чтобы он не работал, когда насос выключен.


На фотографии ниже я подключил красный провод к фазе (нагрузка с таймером), а чёрный — к нейтрали (без переключения). Соответствующие провода в распределительной коробке — чёрный и белый соответственно.


ОБНОВЛЕНИЕ: идиот-электрик не указал, что выключатель рассчитан на 220 В. Я, идиот, предположил, что он рассчитан на 110 В. В этом и была проблема. Только что проверил с помощью вольтметра.


Снимок электрических соединений http://home.tallent.us/postedphotos/web-2011-03-26-152002.jpg.

r
richardtallent
Автор вопроса


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
24.12.2025 18:34

Вы уже во всём разобрались, но урок прост: никогда ничего не предполагайте.

Определить, какое напряжение на панели — 220 или 110 В, довольно просто. В вашем доме есть фазы A и B, которые идут от трансформатора с каждой стороны. Трансформатор подключен к заземлению, и это ваш нейтральный провод.

«Напряжение» — это, по сути, измерение разности потенциалов между двумя точками. Если рассматривать это с такой точки зрения, то напряжение между точками A и B составляет 220 В, а разница между точками A и нейтралью или B и нейтралью — 110 В.

В вашей распределительной панели каждый второй ряд выключателей относится к другой фазе.

введите описание изображения здесь

Чтобы получить питание 110 В, вам понадобится нейтральный провод и провод под напряжением от фазы A или B (не имеет значения, от какой именно). Таким образом, любой отдельный выключатель, например № 3, обеспечивает питание только 110 В.

Чтобы получить 220 В, вам понадобится один фазный провод на фазе A и один на фазе B, как в выключателе на 220 В в правом нижнем углу (#4/#5).

На этой схеме также показаны тандемные выключатели (тот, который устанавливается сейчас, является тандемным), в этом случае обе цепи подключены к одной фазе. То есть и #1, и #2 подключены к фазе A. Если вы измерите напряжение (разность потенциалов) между #1 и #2, вы получите 0 В.

Напряжение между контактами № 1 и № 4 составляет 0 В, а между контактами № 3 и № 5 — тоже 0 В.

Напряжение между контактами № 3 и № 4 составляет 220 В, так как они подключены к разным фазам.

Однако обратите внимание, что использование однополюсных автоматических выключателей для цепей напряжением 220 В противоречит правилам, поскольку в случае отключения питания необходимо, чтобы отключалось всё питание, а не только одна сторона (поскольку в этом случае напряжение 110 В будет оставаться под напряжением).


Еще один важный момент в электрической цепи — цвета проводов (хотя, опять же, никогда не полагайтесь на догадки, всегда проверяйте). К цветам проводов не предъявляется особых требований, кроме двух: белый — нейтральный, зеленый (или оголенный) — заземляющий. Если вы используете белый провод не для нейтрали (например, в выключателе света), он должен быть обозначен с обеих сторон, обычно с помощью кусочка красной или черной изоленты. Черный — под напряжением.

Следующий по распространённости цвет — красный, который имеет два типичных значения:
* коммутируемый, который обычно используется в двухместных розетках, где один контакт постоянный, а другой управляется выключателем
* фазный для 220 В, как в данном случае, где красный провод находится в противоположной фазе от чёрного и обеспечивает 220 В.


Подводя итог:


  • На панели автоматический выключатель двойного размера на цепи означает 220 В
  • На ответвлении отсутствие белого нейтрального провода означает, что вы не можете получить 110 В.

Комментарии:
  • r
    richardtallent
    24.12.2025 18:34

    Все верно, Грег. В моем случае автоматический выключатель для насоса для бассейна находится в отдельной коробке (до установки таймера он выполнял функцию выключателя). Затем он проходит через «шершневое гнездо» в другой распределительной коробке и заканчивается где-то в щите. На заводской табличке автоматического выключателя было написано «110/220», а провода были черными и белыми (на белой стороне не было никаких надписей или дополнительных табличек, она выглядела как обычная нейтраль). Простите, что не проверил с помощью вольтметра.