Я проложил новый провод 12/2 от распределительной коробки к розетке GFCI, затем к другой розетке GFCI, затем к семи обычным розеткам, а потом к выключателю света, управляющему шестью лампами (6 дюймов). Выключатель света — диммер. Всё работало нормально около недели, а потом лампы перестали включаться. Все провода 12/2 подключены к автоматическому выключателю на 20 ампер. На первом GFCI индикатор на жёлтой вилке показывает обрыв заземления. Я проверил провода, они в порядке. Я надеялся, что кто-нибудь подскажет мне, в чём проблема


Комментарии:
S

Пока мы точно не знаем, как подключен каждый блок в этой схеме, сказать невозможно. Вы отключили провод со стороны НАГРУЗКИ второго GFI и он отключился? Извините, но на самом деле пока недостаточно актуальной информации о ситуации.


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Для работы некоторых диммеров (и других «умных» выключателей) требуется заземляющий провод. Если заземление отсутствует, розетки будут работать нормально, но диммер может не работать.

Чтобы проверить эту теорию, замените диммер на обычный выключатель. Если с новым выключателем свет работает, значит, проблема была в обрыве заземления. Найдите место обрыва заземляющего провода, и проблема будет решена.