0
Проблема с освещением
Я проложил новый провод 12/2 от распределительной коробки к розетке GFCI, затем к другой розетке GFCI, затем к семи обычным розеткам, а потом к выключателю света, управляющему шестью лампами (6 дюймов). Выключатель света — диммер. Всё работало нормально около недели, а потом лампы перестали включаться. Все провода 12/2 подключены к автоматическому выключателю на 20 ампер. На первом GFCI индикатор на жёлтой вилке показывает обрыв заземления. Я проверил провода, они в порядке. Я надеялся, что кто-нибудь подскажет мне, в чём проблема
Greg neal
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Для работы некоторых диммеров (и других «умных» выключателей) требуется заземляющий провод. Если заземление отсутствует, розетки будут работать нормально, но диммер может не работать.
Чтобы проверить эту теорию, замените диммер на обычный выключатель. Если с новым выключателем свет работает, значит, проблема была в обрыве заземления. Найдите место обрыва заземляющего провода, и проблема будет решена.
Похожие вопросы
Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Устранение проблемы с прерывистым подключением в низковольтн...
2 ответа
24.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025
Speedy Petey
Пока мы точно не знаем, как подключен каждый блок в этой схеме, сказать невозможно. Вы отключили провод со стороны НАГРУЗКИ второго GFI и он отключился? Извините, но на самом деле пока недостаточно актуальной информации о ситуации.