Проблема с отводом конденсата из кондиционера
Хоть убей, не могу понять, в чём дело. Мой кондиционер и тепловой насос были установлены в 2006 году и отлично работают. Этим летом, впервые с тех пор, как я стал владельцем дома, конденсат перестал нормально отводиться и теперь стекает на фильтр и на пол в подвале.
Внутри этого устройства нет ни пятнышка, включая поддон для сбора воды. Я разобрал ПВХ-трубу и хорошо её прочистил, хотя не думаю, что в этом была необходимость. Вода всё равно сильно капает!
Мне кажется, что он не должен переполняться. Вода вытекает из отверстия, обведённого кружком, а затем попадает на пол, обратно в устройство и на фильтр. Если вода вытекает из этого отверстия, почему она не попадает в нужное место и не уходит в трубу?!

Единственное, что я могу сказать по поводу изменений, — это то, что я купил в интернете коробку фильтров с довольно высоким рейтингом MERV — 12. Вентилятор, похоже, легко прогоняет воздух через фильтр, но я думаю, что новый фильтр каким-то образом создаёт вакуум, из-за которого вода не может стекать должным образом. Я вытащил заглушки, на которые указывают стрелки ниже, чтобы попытаться устранить этот вакуум, но это ничего не изменило. Есть какие-нибудь мысли или советы?

Вчера вечером я открыл холодную воду и просто наблюдал за происходящим в подвале. Я слышу, как вода скапливается в поддоне и булькает, как будто какая-то сила мешает ей стечь, но она вот-вот перельётся через край. Как только вентилятор останавливается, вся вода быстро стекает. Часть воды уходит в трубу, часть — в отверстие. Если вода скапливается, я просто не понимаю, почему она не стекает по трубе.
Вода также вытекала, когда я снимал фильтр и оставлял крышку открытой во время работы вентилятора.
Evil Elf
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
10 ответов
0
То, что вы описываете, похоже на сочетание отрицательного давления в отсеке, к которому был подсоединён поддон, и сифона неправильного размера на сливе конденсата.
Глубина Т-образного сифона должна быть больше отрицательного давления в дюймах водяного столба в отсеке, к которому подключен слив. Т-образный сифон недостаточной глубины не позволит конденсату преодолеть отрицательное давление, которое препятствует сливу до тех пор, пока не выключится вентилятор.
Дополнительную информацию о размерах конденсатоотводчиков можно найти в этой статье в формате PDF: Конденсатоотводчики Рональда Ф. Бруши.
Комментарии:
-
E
Я предпочитаю обращаться в местные хозяйственные магазины, но в том, что рядом с моим домом, нет готовых ловушек из ПВХ. Поэтому я сделал её сам из труб и угловых соединений. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. Мне нравится это место, оно просто классное. Спасибо, ребята. Вы решили мою проблему.
-
p
@Tester101, в данном случае гидрозатвор нужен не для того, чтобы предотвратить попадание канализационных газов. Его цель — обеспечить разделение зон с разным давлением воздуха и при этом обеспечить отвод конденсата.
-
E
Он выходит в слив в полу, но не герметичен. Я нашёл руководство по установке, и в нём действительно говорится о гидрозатворе. Там даже указаны необходимые размеры. Я попробую. Теперь мне нужно вызвать мастера, чтобы он починил вторую группу электрических змеевиков, которая включается только при аварийном обогреве, а не при вспомогательном. Я бы хотел, чтобы люди с первого раза устанавливали всё правильно. Меня удивляет, что некоторые так называемые профессионалы совсем не профессионалы.
-
p
Лучше всего найти информацию о вашем устройстве на сайте производителя и ознакомиться с руководством по установке. В нём должна быть информация о том, как подобрать гидрозатвор с учётом рабочего давления устройства. Если в руководстве нет подробных сведений о гидрозатворе, вы можете узнать рабочее давление и воспользоваться статьёй, на которую я ссылался, чтобы узнать размеры.
-
E
Я думаю, что дело в этом. Я постараюсь исправить. Как это могло быть установлено неправильно? Может ли обработчик быть мощнее, чем изначально рассчитаны обратные клапаны?
-
p
Если в помещении отрицательное давление, необходимо установить гидрозатвор.
-
E
У меня нет сифона. Может быть, проблема в тройнике? Труба наклонена на каждом сантиметре пути к сливу в полу подвала. Я также пытался полностью демонтировать слив и просто вывести воду через первый 90-градусный участок на пол. Результат тот же. Может быть, мне нужен сифон?
0
Итак, ещё один интересный момент, связанный с комментариями выше...
У меня засорилась труба, и я решил во время прочистки установить шланг для более удобной промывки в следующий раз. Мои горизонтальные трубы были на 2/3 забиты полутвёрдым мусором, и после того, как я всё промыл, я убедился, что устранил проблему и в то же время упростил очистку в следующий раз.
Я включил кондиционер, и вода продолжила капать в поддон.
Я прочитал все сообщения здесь, и стало очевидно, что кондиционер всасывал воздух (и воду) через сливную трубу, не давая воде стекать. Проблема заключалась в том, что соединение шланга было не полностью герметичным и находилось выше гидрозатвора. Таким образом, хотя я устранил основную причину, возникла другая проблема.
В итоге я надел резиновый шарик на штуцер шланга, и это решило проблему.
Комментарии:
-
F
Текст можно было бы немного отформатировать, чтобы его было удобнее читать. В остальном спасибо, что поделились.
0
У меня такая же проблема с конденсатом, который капает из змеевика. В поисках решения, которого у меня пока нет, я наткнулся на следующие предложения. Все они предполагают, что раньше всё работало нормально, а потом начались проблемы.
Судя по всему, проблемы можно разделить на две основные категории: (1) состояние змеевика испарителя изменилось таким образом, что капли воды больше не стекают по змеевику в поддон для сбора конденсата, и (2) поток воздуха в системе снизился по какой-то причине, в результате чего змеевики стали слишком холодными. Змеевики также могут быть слишком холодными из-за низкого заряда.
Вот какие предложения я нашёл, в произвольном порядке:
- очистите змеевики, чтобы удалить масло, пыль или любое другое покрытие, которое уменьшает скользкость змеевиков и препятствует стеканию капель воды по змеевику в поддон для сбора капель (насколько я понимаю, коммерческие чистящие средства оставляют на змеевиках скользкую кондиционирующую пленку, которая улучшает стекание капель воды).
- проверьте уровень заряда, чтобы убедиться, что он низкий, что может привести к замерзанию капель воды, которые затем размораживаются и капают, а также препятствовать нормальному стеканию капель воды по змеевику
- убедитесь, что змеевик имеет надлежащую степень наклона, чтобы стимулировать движение капель воды к поддону для сбора капель без такого большого шага, чтобы вода сдувалась со змеевика, а не текла по нему.
- проверьте уплотнения на вентиляторе на наличие поврежденных, протекающих уплотнений, которые необходимо заменить
- очистите вентилятор, поскольку грязные лопасти вентилятора могут уменьшить количество воздуха, проходящего через систему
- ребра змеевика могут быть изъедены коррозией или иным образом менее гладкими, в результате чего капли воды скапливаются в углублениях и щелях, а не стекают по змеевику и капают в поддон для сбора капель (предложение, которое я видел и я не хочу пробовать очень осторожно и аккуратно слегка отшлифовать края ребер очень мелкой наждачной бумагой, однако просто знайте, что ребра легко сгибаются при очень легком нажатии, и если они сгибаются, змеевик становится менее эффективным при передаче тепла между потоком воздуха и хладагентом, текущим через змеевик)
- фильтры, которые имеют более высокий уровень MERV / MPR, чем рассчитана система, могут уменьшать поток воздуха, особенно при использовании воздуховодов меньшего размера и меньших обратных и более длинных воздуховодов, или работать в условиях высокого содержания твердых частиц (запыленности или задымления) (использование более толстого фильтра, скажем, толщиной 5 дюймов, а не 1 дюйм, обеспечивает большую площадь лицевой поверхности фильтра, но отдача должна быть рассчитана на более толстый фильтр).
- проверьте воздуховоды на наличие препятствий или изменений, препятствующих потоку воздуха
В дополнение к вышесказанному, проблема может быть связана с поддоном и дренажной трубой. Проверьте поддон и трубу на наличие протечек или засоров. Также может потребоваться очистка.
0
На мой взгляд, всасывание в приточно-вытяжной установке становится чрезмерным при недостаточном объёме возвратного воздуха.
Лучший вариант — увеличить объём возвратного воздуха или добавить второй воздуховод с решёткой фильтра.
В руководстве J указано, что в конструкции должно быть больше возвратного воздуха, чем приточного.
Эта проблема чаще всего возникает в одноканальных приточно-вытяжных установках с потолочным креплением в дешёвых конструкциях, в которых возвратный воздух поступает только через один воздуховод и нет фильтра, установленного на блоке.
0
Я могу предположить, что к настоящему времени эта проблема уже решена, поскольку я опоздал на два года, но я всё равно отвечу. Эта трубка слева вообще не нужна, она не выполняет никакой функции (обычно она используется в устройствах, которые стоят на боку и имеют внешний дополнительный поддон для сбора воды). Просто закройте её заглушкой и забудьте о ней. Та, что справа, установлена неправильно. Вентиляционное отверстие, которое вы видите на сливе (выступающая часть, открытая для доступа воздуха), должно находиться с другой стороны сифона, а не между сифоном и устройством. Самый простой способ исправить это — просто вызвать местного специалиста по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, и он всё починит. У нас в грузовиках есть такие детали, а если нет, то мы знаем, где их легко достать. Если вы не хотите прибегать к этому способу, просто зайдите в строительный магазин и купите ПВХ диаметром 3/4 дюйма, переходник с наружной резьбой, несколько колен, тройник и клей для ПВХ. Вам придётся вырезать весь этот сифон и установить его заново, расположив вентиляционное отверстие с другой стороны сифона. Не забудьте, что вентиляционное отверстие должно заканчиваться выше отверстия, выходящего из устройства.
Комментарии:
-
D
Здравствуйте, и добро пожаловать в раздел «Обустройство дома». Спасибо за ответ; продолжайте в том же духе. И вам, вероятно, стоит пройти наш тур, чтобы понять, как лучше вносить свой вклад в развитие этого раздела.
0
Не знаю, куда поместить обновлённые моды...
Вот как я всё настроил после исправления. У меня снова начался перелив, и я перечитал ветку. У меня был открыт проток над гидрозатвором. Я закрыл его резьбовым фитингом, и вода сразу же начала уходить. Я напишу ещё, если это не окончательное решение. Я сделал гидрозатвор на дюйм длиннее, чем указано в инструкции по установке.
0
У меня была точно такая же проблема: конденсат не стекал во время работы. Конструкция моего устройства такова, что вентилятор втягивает воздух через змеевик, а не выталкивает его. Такая конструкция втягивает воздух через дренажные трубы и не позволяет воде стекать. В типичной конфигурации дренажа используется тройник с вертикальной трубой, поэтому слив открыт над гидрозатвором. Это нормально, если ваша система выталкивает воздух в змеевик. Однако из-за отрицательного давления или вакуума в моей системе необходимо закрыть стояк, чтобы воздух не попадал в корпус сливного бака и не нарушал гравитационный поток воды. Вместо этого обеспечьте поступление воздуха в сливной бак через дополнительное сливное отверстие. Если при таком сценарии вода будет вытекать из сифона, подумайте об установке сифона большего размера. Сработало как по волшебству, теперь сухо!
Комментарии:
-
a
Я столкнулся с этой проблемой гораздо позже, но она у меня тоже была. Я переделал гидрозатвор, потому что он слишком сильно засорился и его было невозможно прочистить из-за того, что я недостаточно регулярно его отбеливал. После того как я переделал гидрозатвор, выбрав правильный размер, я столкнулся с проблемой протечки, как у автора вопроса. Точно такая же установка, такое же отверстие в устройстве и всё такое. Как только я закрыл отверстие в сливе, я услышал, как вода стекает в гидрозатвор. Думаю, я не закрутил крышку обратно, когда пытался прочистить его, или после добавления отбеливателя, из-за чего возникла проблема с давлением.
0
У меня была похожая проблема. Устройство хорошо работало в течение двух лет, но затем возникла ошибка низкого давления и произошла утечка воды при выключении вентилятора. Оказалось, что из-за отрицательного давления не происходил слив. Воздух всасывался через сливное отверстие, заполняя шкаф, и при выключении вентилятора происходила утечка воды. Мы подключили дополнительный возврат холодного воздуха и решили проблему. Должно быть, устройство находилось на грани ошибки низкого давления, а датчик давления со временем ослаб. Это было геотермальное устройство Geocool мощностью 5 тонн. Мне везло, и он прослужил мне 5 лет.
0
В прошлом году, начиная с мая 2016-го, у меня возникла проблема. Летом 2013 года был установлен новый кондиционер Goodman AVPTC4260 вместе с моим тепловым насосом. Мы занимались установкой оборудования вместе с другом, который занимается установкой и обслуживанием кондиционеров Goodman.
Начиная с мая 2016 года, за 3 месяца я сменил 3 двигателя, не считая первого. Влага не удалялась должным образом, хотя фильтр чистился по тому же графику, который я соблюдал в течение трёх предыдущих лет. Дренажная труба никогда не засорялась.
Мой воздухоохладитель установлен горизонтально в подвале. В этой конструкции поддон для сбора конденсата находится прямо под двигателем, и, похоже, «тяга» двигателя была настолько сильной, что он втягивал воду обратно в двигатель и заливал его. Эти двигатели стоят 450 долларов каждый, и каждый из них проработал месяц. Я заменил их в мае, а потом, к моему удивлению, та же проблема возникла в июне; в то время мы установили трубу большего диаметра. Затем это повторилось в июле. В третьем двигателе, который я купил, был установлен второй слив. Похоже, это решило проблему.
[Обратитесь к инструкции по установке, чтобы узнать о монтаже, так как там есть раздел о расположении двигателя, сборе воды и возможных повреждениях двигателя. Это не наша проблема,]
Кстати, мы обычно пылесосим фильтр раз в месяц. У меня два фильтра: один установлен, другой я пылесошу и мою в тёплую погоду. Думаю, вам стоит определить для себя оптимальный срок обслуживания фильтра, так как он действительно зависит от того, что вы делаете в своём доме. Шерсть домашних животных отлично «связывает» пыль, а опилки быстро забивают фильтры. Влага может скапливаться в пыли и не уходить. Прошлым летом, когда у меня делали ремонт полов, мы отключали систему вентиляции и кондиционирования, чтобы чрезмерное количество пыли не создавало проблем. Был август, поэтому я сделал так, чтобы в доме было прохладно, а потом всё отключил. Во время ремонта мы чаще пылесосили фильтр, так как не могли понять, в чём причина проблем в мае и июле. Единственное, что пришло мне в голову, — это то, что было влажно и вода скапливалась быстрее. Мы производили больше пыли, но чаще чистили фильтр. В любом случае, после установки второго слива всё стало нормально.
0
Я знаю, что уже немного поздно, но у меня была похожая проблема, и мои испарители забились грязью. Я почистил испарители с помощью средства для чистки испарителей и зубной щётки и промыл их водой. Чистите испарители по направлению волокон, чтобы не повредить их. Затем промойте водой. Я повторил эту процедуру 3 раза, потому что испарители были очень грязными. Для промывки я использовал помповый распылитель. Лол. После чистки испарителей всё работает как надо.
Комментарии:
-
E
Если у него нет гидрозатвора, то он ему нужен. Но у меня был гидрозатвор, и я столкнулся с этой проблемой (после 12 лет бесперебойной работы). Так что я думаю, что проблема именно в том, что вы описали (возможно, её решит более глубокий гидрозатвор... но его очистка повысит эффективность и тоже решит проблему)
Похожие вопросы
Как часто нужно промывать конденсатоотводчики раствором отбе...
6 ответов
23.12.2025Улучшение подачи воздуха в дополнительные воздуховоды...
1 ответ
24.12.2025Неисправен двигатель вентилятора конденсатора моего тепловог...
0 ответов
31.12.2025Почему в этом году мой тепловой насос не подает холодный воз...
1 ответ
26.12.2025Что может привести к тому, что при работе тепловые насосы бу...
1 ответ
03.01.2026
Evil Elf
На сливе нет сифона.
pdd
Установлен ли у вас гидрозатвор на сливе для конденсата?
Tester101
Слева направо первая труба — это либо перелив, либо вторичный слив. Иногда в неё устанавливают поплавковый выключатель, чтобы устройство отключалось при переполнении поддона. Среднее отверстие — это либо перелив, либо вторичный слив (см. выше). Следующая труба — это первичный слив. Он используется для слива воды из поддона. Крышка на сливной трубе (в правом верхнем углу) — это сервисная крышка. Она нужна для очистки/обслуживания слива. Это всего лишь предположения, основанные на типичных установках. Не зная марки и модели, я не могу с уверенностью сказать, что к чему относится.
Tester101
Не могли бы вы указать марку и модель кондиционера? Возможно, для этой модели есть сервисные бюллетени или другая документация.
Evil Elf
Может ли кто-нибудь объяснить мне, для чего нужны эти два других отверстия? В том, что слева, ПВХ-труба направлена вверх, а в верхнем есть заглушка. Я два дня эксплуатировал систему без фильтра, и у меня по-прежнему возникали проблемы с водой. Может ли система быть настолько «голодной», что ей нужно больше обратных клапанов? Система не является оригинальной для этого дома, хотя она была установлена до того, как я купил дом.
TDHofstetter
Конечно, но я не могу отделаться от мысли, что если всасывание препятствует отводу конденсата, то вода всё равно будет стремиться к самой нижней точке слива (вниз по трубе) ...если, конечно, из сливной трубы не всасывается значительно больше воздуха, чем из переливного отверстия. Возможно, в сливе создаётся положительное давление?
Tester101
@TDHofstetter То же самое происходит с капотом моего грузовика, когда я еду под дождём. Пока я еду, на капоте скапливается вода, потому что воздух, обтекающий капот, не даёт ей стечь. Когда я снижаю скорость, поток воздуха в конце концов ослабевает настолько, что вода может стечь с капота. Если проблема возникает из-за ограничения возвратного воздуха, то проблема в ограниченном возвратном воздухе.
TDHofstetter
...но если воздух всасывается через слив, то он будет всасываться и через перелив... а перелив находится выше слива, поэтому конденсат должен стекать обратно в слив, даже под воздействием всасывания. @EvilElf, мне кажется, что внутри печи, в месте крепления сливной трубы, что-то застряло.
Tester101
Похоже, что воздух всасывается через слив, и я думаю, что это происходит из-за недостаточного количества возвратного воздуха, поступающего через возвратный воздуховод. Если система нормально работает без новых фильтров, но с фильтром возникают проблемы. Я бы посоветовал отказаться от этих фильтров.
Evil Elf
У меня всегда было закрыто около половины окон на первом этаже (двухэтажный дом), и раньше это никогда не доставляло мне проблем. Я также обновил свой первоначальный пост.
Tester101
Вы недавно проверяли уровень хладагента? Возможно, у вас недостаточно или слишком много хладагента, а фильтр усугубляет проблему. Вносили ли вы какие-либо другие изменения в систему (закрывали регистры, блокировали возвраты и т. д.)?
Evil Elf
Я забыл упомянуть об этом в своём первоначальном посте. Я подумал, что если полностью убрать фильтр, то проблема решится, и попробовал это сделать. Сначала это сработало, но потом вода снова начала вытекать без фильтра. Это было не так страшно, но всё же происходило.
Tester101
Попробуйте использовать один из старых фильтров и посмотрите, исчезнет ли проблема. Если вы ограничили поток воздуха, змеевики могут обледенеть. Это привело бы к одновременному выпуску большего объема воды (когда лед растает) вместо постоянного потока (при стекании конденсата). Возможно, просто происходит затопление канализации.