0
Вопрос

Проблема с распределительным щитом или тепловым насосом?

Сегодня мы включили тепловой насос с принудительной подачей воздуха. Через 15 минут мы заметили, что он просто перестал работать. Заглянув в панель с выключателями, я увидел, что сработал выключатель отопительного прибора. Когда я попытался его перезагрузить, с очень громким хлопком сработал главный выключатель всей панели. Я перезапустил главный выключатель и попытался перезагрузить выключатель отопительного прибора, но он снова сработал. Я выключил тепловой насос и попробовал в третий раз, но снова сработал главный выключатель для всего дома. В чём дело? Проблема с электрощитом или с тепловым насосом?



Ваш ответ

1 ответ 3
0

Вам следует обратиться к электрику или специалисту по системам отопления, вентиляции и кондиционирования. Похоже, что где-то в цепи, питающей отопительный прибор, произошло короткое замыкание. НЕ отключайте автоматический выключатель до тех пор, пока проблема не будет устранена.

Я подозреваю короткое замыкание, потому что автоматические выключатели срабатывают очень быстро. Если бы это была ситуация с перегрузкой по току, главный выключатель, скорее всего, не сработал бы (если только панель не сильно перегружена).