0
Вопрос

Проблема с трёхпозиционным переключателем, возможно, неисправность

У меня довольно специфический вопрос, связанный с трёхпозиционными переключателями. В принципе, я понимаю, как они работают и как их подключать (по крайней мере, мне так кажется), но моя конкретная схема подключения не даёт ожидаемых результатов. Вот текущая схема подключения:




----------       Switch 1:       Switch 2:               ---------

| Power |---B---Common Common------W---X---B---| Light |

| source |---W Traveler----B---Traveler W---| |

---------- | Traveler----R---Traveler | ---------

| |

----------------X------------------------
Legend:

B = Black wire

W = White wire

R = Red wire

X = Splice/wire nut




Ожидаемый результат: оба переключателя могут независимо управлять освещением. Наблюдаемый результат: один переключатель имеет приоритет над другим (чтобы свет горел, должен быть включен переключатель с приоритетом, а если он включен, то при переключении другого переключателя свет будет мигать, но не выключится).


Учитывая вышесказанное, могу ли я предположить, что делаю что-то не так, или один или оба моих переключателя неисправны? (Они совершенно новые, но на данный момент мне сложно найти другое объяснение.) Спасибо!


Комментарии:
T

В таком случае, я думаю, это изображение более точно описывает вашу ситуацию.

R

Схема верна. В распределительную коробку с выключателем 1 входят три кабеля. Один от источника питания (B/W), один к светильнику (B/W) и один к выключателю 2 (B/W/R). Следовательно, я использую белый провод для подачи питания обратно от выключателя 2 и соединяю его с чёрным проводом, идущим к светильнику. Я обмотал этот провод с обоих концов чёрной изолентой, чтобы обозначить, что он используется в качестве фазного провода.

T

Похоже, с вашей схемой что-то не так. В конце, рядом с лампочкой, у вас два белых провода. Один подключен к общему проводу, а другой идет от первого выключателя.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Если в трёхпозиционной схеме один переключатель перекрывает другой, это обычно означает, что один из переключателей подключён неправильно. Если поменять местами общий провод и один из промежуточных проводов, вы увидите именно такое поведение.

Дважды проверьте каждый переключатель, чтобы убедиться, что вы знаете, какие контакты являются общими, а какие — двумя выбираемыми клеммами, и дважды проверьте, что последние два контакта подключены к переключателям.

(Это не такая уж редкая ошибка.)

Комментарии:
  • R

    Спасибо. В итоге всё оказалось верно. Я допустил ошибку, предположив, что провода на обоих концах будут одного цвета (например, красный с красным). Однако я не могу видеть весь провод, чтобы убедиться в этом, и моё предположение оказалось неверным. В итоге я определил два провода, идущих к выключателям, проверив их целостность с помощью мультиметра и удлинителя, который я проложил между двумя выключателями. Как только я однозначно подтвердил, что эти два элемента (которые действительно меняли цвет) работают правильно, я смог перенастроить его для корректной работы.