0
Проблема с трёхпозиционным переключателем, возможно, неисправность
У меня довольно специфический вопрос, связанный с трёхпозиционными переключателями. В принципе, я понимаю, как они работают и как их подключать (по крайней мере, мне так кажется), но моя конкретная схема подключения не даёт ожидаемых результатов. Вот текущая схема подключения:
---------- Switch 1: Switch 2: ---------
| Power |---B---Common Common------W---X---B---| Light |
| source |---W Traveler----B---Traveler W---| |
---------- | Traveler----R---Traveler | ---------
| |
----------------X------------------------
Legend:
B = Black wire
W = White wire
R = Red wire
X = Splice/wire nut
Ожидаемый результат: оба переключателя могут независимо управлять освещением. Наблюдаемый результат: один переключатель имеет приоритет над другим (чтобы свет горел, должен быть включен переключатель с приоритетом, а если он включен, то при переключении другого переключателя свет будет мигать, но не выключится).
Учитывая вышесказанное, могу ли я предположить, что делаю что-то не так, или один или оба моих переключателя неисправны? (Они совершенно новые, но на данный момент мне сложно найти другое объяснение.) Спасибо!
Ryan D.W.
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Если в трёхпозиционной схеме один переключатель перекрывает другой, это обычно означает, что один из переключателей подключён неправильно. Если поменять местами общий провод и один из промежуточных проводов, вы увидите именно такое поведение.
Дважды проверьте каждый переключатель, чтобы убедиться, что вы знаете, какие контакты являются общими, а какие — двумя выбираемыми клеммами, и дважды проверьте, что последние два контакта подключены к переключателям.
(Это не такая уж редкая ошибка.)
Комментарии:
-
R
Спасибо. В итоге всё оказалось верно. Я допустил ошибку, предположив, что провода на обоих концах будут одного цвета (например, красный с красным). Однако я не могу видеть весь провод, чтобы убедиться в этом, и моё предположение оказалось неверным. В итоге я определил два провода, идущих к выключателям, проверив их целостность с помощью мультиметра и удлинителя, который я проложил между двумя выключателями. Как только я однозначно подтвердил, что эти два элемента (которые действительно меняли цвет) работают правильно, я смог перенастроить его для корректной работы.
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Как работает трёхпозиционный выключатель?...
2 ответа
23.12.2025Как заменить несколько трёхпозиционных переключателей датчик...
3 ответа
26.12.2025Почему у меня перегорела цепь после замены выключателя?...
3 ответа
31.12.2025
Tester101
В таком случае, я думаю, это изображение более точно описывает вашу ситуацию.
Ryan D.W.
Схема верна. В распределительную коробку с выключателем 1 входят три кабеля. Один от источника питания (B/W), один к светильнику (B/W) и один к выключателю 2 (B/W/R). Следовательно, я использую белый провод для подачи питания обратно от выключателя 2 и соединяю его с чёрным проводом, идущим к светильнику. Я обмотал этот провод с обоих концов чёрной изолентой, чтобы обозначить, что он используется в качестве фазного провода.
Tester101