0
Вопрос

Проблема с выключателем диммера

В моей гостиной есть два потолочных светильника, которые управляются одним выключателем. Сейчас у меня есть диммер и светодиодная лампа с регулируемой яркостью в каждом светильнике. Они работают нормально, хотя, когда я выключаю их, одна из ламп продолжает тускло светиться, значит, на неё всё ещё подаётся питание. Есть идеи?


Комментарии:
S

Это сенсорный диммер Superswitch 2701. К самому выключателю не подключён нейтральный провод

T

Подключен ли к диммеру нейтральный провод? Сколько лет диммеру? Какая марка и модель диммера? Есть ли на диммере индикатор или что-то подобное?


Ваш ответ

4 ответа 3
0

Внимательно проверьте проводку, чтобы убедиться, что нейтраль не переключается диммером, а фаза постоянно подключена к светильникам. Я просто посмотрел, какой у вас диммер. У этого товара очень мало хороших отзывов.

0

Я не могу найти никакой информации о сенсорном диммере Superswitch 2701, но, судя по названию, я могу сделать предположение.

Похоже, что для работы диммера требуется электричество. Для этого через переключатель должен проходить ток. Обычно лампа накаливания пропускает через себя небольшой ток и не светится.

Первая светодиодная лампа потребляет ток от выключателя, и этого тока достаточно, чтобы она излучала видимый свет. Вы можете либо смириться с этим, либо заменить диммер на тот, который не требует питания для работы. Или вы можете поискать диммеры, которые используют нейтраль, если им требуется питание для работы.

0

Ваш диммер нуждается в настройке. Инструкции приведены в прилагаемой к нему документации. Обычно это делается с помощью регулировочного винта, расположенного в каком-либо месте.

0

Когда вы выключаете их (физически отключаете) или когда вы устанавливаете минимальную яркость с помощью диммера? Это важное различие. Диммер может пропускать через себя небольшой ток. Однако если при выключенном питании вы видите небольшое, но отчетливое свечение, значит, вы получаете паразитное питание или ток откуда-то. Я бы предположил (исходя из опыта в США), что выключатель размыкает не фазный, а нейтральный провод, а конденсат или другая утечка в светильнике приводят к тому, что часть энергии уходит на землю. В случае с напряжением 240 В переменного тока может происходить нечто подобное, если выключатель размыкает НЕ ОБА провода.

Комментарии:
  • T

    Хорошо, тогда... управляет ли переключатель ОБЕИМИ проводами или только одним из них? Если обоими, то я бы заподозрил утечку внутри переключателя (чтобы светодиод едва светился, много не нужно). Если он переключает ОБЕИХ, то утечка где-то в другом месте... и её может быть очень сложно отследить по той же причине — светодиоду не нужно много энергии, чтобы едва светиться.

  • S

    На самом деле это Великобритания, и да, это так, когда выключатель полностью выключен. Это влияет только на один из источников света, расположенный ближе всего к выключателю. На самом деле свет значительно тусклее, чем при минимальном уровне яркости диммера, и его практически не видно при очень хорошем освещении.