0
Проблемы с кондиционером: скопление воды в подвале, конденсат на воздуховодах, иней на наружной медной трубе
Может ли кто-нибудь помочь мне определить, что не так с моим кондиционером?
Симптомами являются:
- воздух, который он выдувает, не очень холодный
- Здесь холоднее, чем на улице, но недостаточно холодно, чтобы охладить дом больше чем на 1 градус
- на приточных воздуховодах, выходящих из печи, образуется конденсат
- Конденсат образуется внутри и снаружи воздуховодов
- под печью на полу скапливается вода
- Я подозреваю, что это, скорее всего, конденсат, который стекает по воздуховоду в печь, а затем на землю
- На большой медной трубе внешнего блока частично сгнила изоляция. Я заметил иней на оголённой меди.
Я пытался:
- Установка новой изоляции вокруг внешней медной оболочки
- Я не видел заморозков с тех пор
- Оберните воздуховоды изоляцией, но на них все равно будет образовываться конденсат
- Уберите мусор вокруг наружного блока и внутри него
- Пропылесосьте ребра конденсатора и испарителя и используйте щелочное чистящее средство
- Они и так были не очень чистыми, и я старался не гнуть плавники
- Я включаю осушитель воздуха в подвале
- Я открыл все вентиляционные отверстия
Я еще не пробовал:
- очистка дренажной трубы
- Я не могу добраться до поддона или выходного отверстия внутри печи
- труба из ПВХ, которая приклеена. Мне придётся разрезать её, чтобы проверить
- поговорил с профессионалом
- У меня назначена встреча, но я всегда стараюсь получить представление о проблеме до того, как ко мне придут, чтобы задать правильные вопросы.
Дополнительная информация:
- То же самое произошло два года назад. Тогда приехавший специалист добавил хладагент, и это помогло
- Он сказал, что если бы была утечка, то хладагент сразу же вышел бы обратно, но прошло два года, прежде чем проблема возникла снова.
- Значит ли это, что утечка происходит очень медленно? или утечки нет?
- Я читал, что кондиционеры не просто расходуют хладагент, а работают по замкнутому циклу, поэтому нет необходимости в регулярной дозаправке.
- Ремень вентилятора выглядит довольно изношенным, ему как минимум 5 лет, но не похоже, что он проскальзывает
Обновить
Я вызвал специалистов из компании по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Уровень хладагента был низким. Они предложили мне несколько вариантов, в том числе найти место утечки и заправить систему хладагентом или заменить весь кондиционер и печь. Система была установлена в 1987 году, так что я не против её замены. Однако их расценки довольно высоки: от 10 000 до 16 000 долларов.
Walter Stabosz
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Вы правы в том, что хладагент не является расходным материалом. Если в системе мало хладагента, значит, есть утечка. У специалиста должен быть прибор для обнаружения утечек хладагента. Если в прошлый раз его не использовали, значит, они проявили безответственность. Кроме того, хладагент стоит дорого, поэтому подход «если его снова станет мало, значит, у вас утечка» — пустая трата вашего времени и денег.
Если компрессор в конденсаторе (наружном блоке) работает, но воздух не охлаждается, то, скорее всего, у вас недостаточно хладагента. Наледь на трубопроводе хладагента также является явным признаком нехватки хладагента при условии, что через кондиционер проходит достаточное количество воздуха.
Меня также беспокоит конденсат на ваших воздуховодах. Находится ли приточно-вытяжная установка внутри кондиционируемого помещения? Если да, то это может объяснить появление конденсата, который вы наблюдаете сейчас, но не наблюдаете в обычных условиях.
Комментарии:
-
m
Утечка данных в течение двух лет может происходить настолько медленно, что сниффер не сможет её обнаружить.
-
l
Вращающегося вентилятора недостаточно, чтобы понять, что компрессор работает. Компрессор — это устройство, похожее на резервуар, расположенное в нижней части конденсатора. При запуске он издает звук, похожий на звук холодильника. В вашем случае, поскольку вы видите иней на трубопроводе хладагента, можно предположить, что компрессор работает. В системе нет ничего, что могло бы охладить хладагент настолько, чтобы образовался иней.
-
l
Да, течеискатель должен быть способен обнаружить активную утечку любого размера. Если утечка возникает из-за того, что сушильная машина находится под прямыми солнечными лучами в течение 8 часов, то она может быть не обнаружена. Но это маловероятно.
-
W
Когда вы говорите «если наружный компрессор работает», вращается ли вентилятор достаточно быстро, чтобы можно было понять, что компрессор работает правильно? То есть может ли вентилятор вращаться, но хладагент при этом не циркулировать?
-
W
Воздухоочиститель находится в подвале, где нет кондиционера. Но там, естественно, прохладнее, чем в остальной части дома. Сможет ли его прибор для обнаружения утечек выявить медленную утечку, подобную той, что, по-видимому, есть в моей системе?
Похожие вопросы
Воздушные дефлекторы на напольных регистрах и эффективность ...
1 ответ
24.12.2025Воздушный поток в печи...
1 ответ
24.12.2025Нужно ли изолировать трубы для охлаждающей жидкости кондицио...
7 ответов
30.12.2025Как очистить поддон для сбора конденсата в кондиционере?...
3 ответа
24.12.2025Улучшение подачи воздуха в дополнительные воздуховоды...
1 ответ
24.12.2025
Tester101
Вы можете измерить расход воздуха, но я не думаю, что вам нужна такая точность. Просто убедитесь, что из решёток выходит «нормальное» количество воздуха.
Walter Stabosz
Я только что поменял фильтр ... и стараюсь делать это регулярно. Что такое хорошая циркуляция воздуха и можно ли это как-то проверить?
Tester101
Хорошо ли циркулирует воздух через испаритель? Регулярно ли вы чистите/меняете фильтр? Похоже, у вас небольшая утечка, но сначала стоит проверить то, что можно исправить.