0
Проблемы с системой циркуляции горячей воды
Моя система циркуляции горячей воды была установлена в 2006 году. Она имеет отдельную возвратную линию для всех кранов. В последнее время у меня возникли проблемы с горячей водой: когда насос выключен, вода из крана становится холодной. Я только что заменил обратный клапан, думая, что проблема в нём, но я ошибался. Кто-нибудь знает, в чём может быть проблема? Вода становится холодной после выключения насоса. Вода остаётся холодной до тех пор, пока не будет включён насос или пока циркуляционная система не будет изолирована от остальной водопроводной системы.
Это происходит со всеми кранами. Все они однорычажные. Вода снова не становится горячей, пока я не включу насос или не изолирую циркуляционную систему. Я не знаю, как она подключена. То, что вы говорите, имеет смысл. Я думаю, что обратный клапан мог быть установлен неправильно. Это объясняет, почему горячая вода становится холодной при выключенном насосе.
Steve
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Вот схема системы рециркуляции горячей воды

Насколько я понимаю, идея заключается в том, что циркуляционная система обеспечивает циркуляцию горячей воды по трубопроводу, чтобы поддерживать высокую температуру воды рядом с кранами. Это позволяет мгновенно получать горячую воду из кранов, расположенных далеко от водонагревателя.
Даже когда краны не открыты, насос должен активно поддерживать циркуляцию по мере необходимости. Это необходимо, так как в незаполненных трубах вода остывает, если из кранов не течёт горячая вода.
Когда вода из кранов станет достаточно горячей, «Аквастат» выключит насос.
Подача электроэнергии в рециркуляционную систему должна осуществляться через таймер или другое устройство, которое позволяет насосу работать всякий раз, когда это необходимо «Аквастату» . Он должен быть «включен» в любое время суток, когда вы, скорее всего, будете пользоваться кранами.
Несколько идей:
- ваш таймер не включен или вы не даете насосу достаточно времени, чтобы он повысил температуру в трубе.
- ваш «аквастат» неисправен.
- ваш «аквастат» находится не рядом с краном, который вы использовали.
- ваша конфигурация требует дополнительных «аквастатов» или переноса «аквастата».
Вы можете проверить это с помощью термометра и вольтметра, если сможете найти «аквастат»
Похожие вопросы
В чём разница между чёрными, синими и красными муфтами для т...
2 ответа
27.12.2025Почему мой кухонный кран периодически отключается?...
6 ответов
23.12.2025Капельный кран в ванной комнате...
2 ответа
24.12.2025Внезапно стало очень туго закрываться отверстие в душе...
2 ответа
24.12.2025Почему на третьем этаже такой слабый напор горячей воды?...
1 ответ
24.12.2025
wallyk
До недавнего времени система работала нормально? Если да, то какое изменение (замена деталей, клапана и т. д.) привело к тому, что система перестала работать?
BMitch
Я привык видеть только один обратный трубопровод, идущий от самого дальнего крана (часто это главная ванная комната или кухня). Как обратные трубопроводы от каждого крана подключаются к рециркуляционному насосу?
bcworkz
Это происходит с одним краном или со всеми? Это однорычажный смеситель?
BMitch
@steve, теперь, когда вы зарегистрировали свою учётную запись, см. объединение учётных записей, чтобы получить доступ к редактированию, комментированию и принятию ответов на свой вопрос.
wallyk
Да, но что происходит через минуту или две? Он остаётся холодным или снова нагревается?
Steve
да, сначала он может быть горячим, но через несколько секунд остынет.
wallyk
Остаётся ли горячая вода холодной, даже если кран открыт в течение некоторого времени, например 60 секунд?