0
Вопрос

Прокладка электрических кабелей в подвальном цехе

24.12.2025 20:58

Я обустраиваю мастерскую в недостроенной части своего подвала. Мне нужно провести пару электрических розеток, и я хотел бы проложить их вдоль блочных стен через серый ПВХ-канал. Будет ли это проблемой или лучше использовать металлический кабелепровод? Предыдущий владелец уже установил одну цепь, но я её демонтирую. У него есть кабель romex 12/2, проложенный от нижней части балок до металлического кабелепровода (по одному на каждую розетку), который заканчивается примерно в 18 дюймах под балками. Это не только выглядит плохо, но и кабель romex проходит от одного кабелепровода к другому, не имея защиты от острых краёв труб. Электрический щиток находится в том же помещении, что и мастерская.

b
bkcarroll
Автор вопроса

Комментарии:
b
bkcarroll
24.12.2025 20:58

Мне кажется забавным, что так много внимания уделяется защите кабеля, в то время как на самом деле, когда я включаю настольную пилу в розетку, шнур питания становится продолжением цепи и не имеет никакой защиты, кроме оболочки, в которой он поставляется. А сколько людей прокладывают удлинители через кабелепровод, прежде чем использовать их, на случай, если они уронят на него зубило? Я за то, чтобы всё делать безопасно и минимизировать риски, и по этой причине я выбрал металлический кабелепровод, а не пластиковый. Спасибо всем, кто поделился.


Ваш ответ

3 ответа
0
24.12.2025 20:58

Ознакомьтесь с местными строительными нормами. Если по нормам требуется металлический кабелепровод, то вам нужно использовать металлический кабелепровод. Если по нормам допускается использование пластикового кабелепровода, то вы можете использовать пластиковый кабелепровод.

О металле и пластике: что произойдёт, если во время работы вы уроните на него молоток? Я бы предпочёл, чтобы он был более устойчивым к раздавливанию.

Комментарии:
  • b
    bkcarroll
    24.12.2025 20:58

    Ну, я бы предположил, что упавший молоток не повредит кабелепровод из ПВХ или металла, но я понимаю, к чему вы клоните. Спасибо.

0
24.12.2025 20:58

У вас не должно возникнуть проблем с использованием кабелепровода из ПВХ по стандарту 80. С ним легко работать, и вы можете приобрести готовые 90-градусные отводы для любых углов (так что вам не понадобится трубогиб).

Возможно, вам сойдёт с рук использование расписания 40, но поскольку оно будет выставлено на всеобщее обозрение (и находиться в рабочей зоне, где его может задеть случайный кусок дерева) , я бы выбрал расписание 80.

Просто убедитесь, что вы справились лучше, чем предыдущий «электрик», и используйте подходящие хомуты из ПВХ для крепления кабелепровода к стене/потолку.

Кейтс справедливо отмечает. Убедитесь, что первая розетка на линии является розеткой GFCI, затем подайте остальные розетки со стороны загрузки GFCI.

Комментарии:
  • b
    billoreid
    24.12.2025 20:58

    Если речь идёт о мастерской в подвале, я бы не стал использовать УЗО, чтобы избежать ложных срабатываний.

  • T
    Tester101
    24.12.2025 20:58

    @bkcarroll: в правильно функционирующей системе автоматический выключатель должен срабатывать, если розетка находится под водой, но УЗО всё равно будет хорошим выбором в местах, где может быть вода или повышенная влажность.

  • b
    bkcarroll
    24.12.2025 20:58

    Если вилка окажется под водой, не сработает ли автоматический выключатель?

  • T
    Tester101
    24.12.2025 20:58

    Спасибо, @KeithS, вы правы, вероятно, стоит установить УЗО в любом месте, где может быть влажно или сыро.

  • K
    KeithS
    24.12.2025 20:58

    Поскольку это подвал, я бы посоветовал подключить все электроприборы в этой зоне к цепям с защитой от замыкания на землю. В противном случае после сильного дождя вы можете спуститься в затопленный подвал и получить смертельный удар током от подводных розеток.

0
C
24.12.2025 20:58

С кабельным коробом из ПВХ всё будет в порядке, если вы заземлите кабель в каждой розетке.

Сначала закрепите корпус, а затем проложите через него кабели — не стоит повреждать кабель.