Прокладка кабеля рядом с выключателем и розеткой
У меня есть несколько новых воздуховодов переменного тока в нашем новом доме, которые скоро будут скрыты за новым гипсокартоном, но прежде чем гипсокартон будет возведен, я хотел проложить несколько трубопроводов с верхнего этажа вниз, в подвал, для прокладки кабеля и сети. К сожалению, в пространстве между двумя воздуховодами (куда мне в значительной степени пришлось бы подводить кабели) к балкам пола прикреплен ряд ручек и трубчатых проводов. Я проверил его с помощью тестера напряжения, и он не нагревается, поэтому я предполагаю, что это нейтральная линия (однако я вижу, где находится фазная линия). Он выглядит довольно хорошо, изоляция цела, но я с опаской отношусь к идее проложить рядом с ним гибкий алюминиевый кабель. У меня мало места для работы и мало возможностей для его крепления, но, очевидно, я не хочу, чтобы кабель оказался под напряжением!
Стоит ли мне беспокоиться по этому поводу? Если я закреплю кабель-канал подальше от крана, будет ли всё в порядке? Или мне стоит вообще забыть о кабель-канале и просто опустить (изолированные) кабели в отверстие, надеясь, что мне не придётся менять их или добавлять новые в будущем?
Matt Burland
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Для непроводящего кабелепровода можно использовать «трубки смурфиков» (электрические неметаллические трубки) или жёсткий ПВХ. Обязательно соедините все металлические кабелепроводы, разделённые такими неметаллическими трубками, или просто используйте неметаллические трубки на всём протяжении с заземляющими проводами. Я подозреваю, что в любом случае вам не следует прикасаться к клеммам и шинам, и вам следует закрепить провода или кабелепровод, чтобы предотвратить такой контакт.
0
Я предполагаю, что изоляция на переключателях и трубках выйдет из строя. Может, и выйдет, а может, и нет, так зачем рисковать? Со штатной изоляцией на переключателях и трубках проблем не возникнет: керамические трубки в любом случае прослужат дольше, чем пластиковая изоляция.
Но добавить металлическую трубу в ту же полость? Зачем? Используйте пластиковый кабелепровод.
Похожие вопросы
Существуют ли какие-либо требования NEC к тому, на каком рас...
2 ответа
29.12.2025Могу ли я проложить 1,5-дюймовые кабелепроводы из ПВХ от чер...
2 ответа
27.12.2025Устранение проблемы с прерывистым подключением в низковольтн...
2 ответа
24.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025
user23752
@Harper Установка с выключателем и розеткой, модернизированная до AFCI, выглядит как нестандартный случай и совсем не похожа на этот случай. В любом случае, мне было бы интересно узнать, в каких нормах NEC допускается использование скрытых оголённых проводников в жилых помещениях. Я уже не так хорошо разбираюсь в NEC, как раньше.
Harper - Reinstate Monica
@benrudgers не согласен, как и NEC. Те проблемы, которые были у K&T, были решены с помощью AFCI, который защищает от дугового разряда, и GFCI, который защищает от коротких замыканий. А смягчённые правила 2014 года по модернизации заземления полностью модернизируют систему. Ходили слухи, что она может стать причиной пожара, если в ней будет повреждённая изоляция, но исследования показали, что это не так.
user23752
@Tester101 В данном случае полезно подчеркнуть разницу между профессионалами и непрофессионалами. Кисть и тюбик — это не краска.
Tester101
@benrudgers форум Майка Холта предназначен для профессионалов, а не для любителей. Скорее всего, они не смогут вам помочь.
user23752
Именно из-за эмпирического опыта NEC 2011, 398.10 и 398.12 ограничивают Open wiring on Insulators[также известные как «кнопка и трубка»] промышленными и сельскохозяйственными объектами и запрещают установку в местах, скрытых конструкцией здания. inkling.com/read/nfpa-national-electrical-code-handbook-2011/… Именно поэтому вы задумались о том, как установить emt, а не о том, как его не устанавливать. Если вам нужны объективные мнения электриков, инженеров и специалистов пожарной охраны, задайте вопрос на форумах Майка Холда: forums.mikeholt.com
Matt Burland
@benrudgers: немного драматично. Смотрите, например: diy.stackexchange.com/a/20279/24303
user23752
Проводка с выключателями и розетками представляет серьёзную угрозу для безопасности жильцов. Проводка с выключателями и розетками — это не просто неудобство, как старое окно, из которого сквозит. С этим действительно нужно что-то делать. Кондиционер не спасет вас от жары в случае пожара, а если случится пожар, вы и/или ваши близкие можете погибнуть.
Matt Burland
@TDHofstetter: Я слышал противоречивые мнения на этот счёт. Но правда в том, что после того, как я потратил кучу денег на кондиционер, я не в восторге от идеи потратить ещё больше на замену проводки, если только это действительно не требуется.
TDHofstetter
В какой-то момент вам действительно стоит задуматься о замене этого кабеля на NM-B. Вы ведь это понимаете, верно? Может, сейчас самое время?
Matt Burland
@DMoore: К сожалению, именно это я и купил. Я вполне могу вернуться и купить что-нибудь из пластика.
DMoore
Почему бы не использовать ПВХ? В будущем это облегчит прокладку новых кабелей.