Прокладка кабеля рядом с выключателем и розеткой

У меня есть несколько новых воздуховодов переменного тока в нашем новом доме, которые скоро будут скрыты за новым гипсокартоном, но прежде чем гипсокартон будет возведен, я хотел проложить несколько трубопроводов с верхнего этажа вниз, в подвал, для прокладки кабеля и сети. К сожалению, в пространстве между двумя воздуховодами (куда мне в значительной степени пришлось бы подводить кабели) к балкам пола прикреплен ряд ручек и трубчатых проводов. Я проверил его с помощью тестера напряжения, и он не нагревается, поэтому я предполагаю, что это нейтральная линия (однако я вижу, где находится фазная линия). Он выглядит довольно хорошо, изоляция цела, но я с опаской отношусь к идее проложить рядом с ним гибкий алюминиевый кабель. У меня мало места для работы и мало возможностей для его крепления, но, очевидно, я не хочу, чтобы кабель оказался под напряжением!


Стоит ли мне беспокоиться по этому поводу? Если я закреплю кабель-канал подальше от крана, будет ли всё в порядке? Или мне стоит вообще забыть о кабель-канале и просто опустить (изолированные) кабели в отверстие, надеясь, что мне не придётся менять их или добавлять новые в будущем?


Комментарии:
u

@Harper Установка с выключателем и розеткой, модернизированная до AFCI, выглядит как нестандартный случай и совсем не похожа на этот случай. В любом случае, мне было бы интересно узнать, в каких нормах NEC допускается использование скрытых оголённых проводников в жилых помещениях. Я уже не так хорошо разбираюсь в NEC, как раньше.

H

@benrudgers не согласен, как и NEC. Те проблемы, которые были у K&T, были решены с помощью AFCI, который защищает от дугового разряда, и GFCI, который защищает от коротких замыканий. А смягчённые правила 2014 года по модернизации заземления полностью модернизируют систему. Ходили слухи, что она может стать причиной пожара, если в ней будет повреждённая изоляция, но исследования показали, что это не так.

u

@Tester101 В данном случае полезно подчеркнуть разницу между профессионалами и непрофессионалами. Кисть и тюбик — это не краска.

T

@benrudgers форум Майка Холта предназначен для профессионалов, а не для любителей. Скорее всего, они не смогут вам помочь.

u

Именно из-за эмпирического опыта NEC 2011, 398.10 и 398.12 ограничивают Open wiring on Insulators[также известные как «кнопка и трубка»] промышленными и сельскохозяйственными объектами и запрещают установку в местах, скрытых конструкцией здания. inkling.com/read/nfpa-national-electrical-code-handbook-2011‌​/… Именно поэтому вы задумались о том, как установить emt, а не о том, как его не устанавливать. Если вам нужны объективные мнения электриков, инженеров и специалистов пожарной охраны, задайте вопрос на форумах Майка Холда: forums.mikeholt.com

M

@benrudgers: немного драматично. Смотрите, например: diy.stackexchange.com/a/20279/24303

u

Проводка с выключателями и розетками представляет серьёзную угрозу для безопасности жильцов. Проводка с выключателями и розетками — это не просто неудобство, как старое окно, из которого сквозит. С этим действительно нужно что-то делать. Кондиционер не спасет вас от жары в случае пожара, а если случится пожар, вы и/или ваши близкие можете погибнуть.

M

@TDHofstetter: Я слышал противоречивые мнения на этот счёт. Но правда в том, что после того, как я потратил кучу денег на кондиционер, я не в восторге от идеи потратить ещё больше на замену проводки, если только это действительно не требуется.

T

В какой-то момент вам действительно стоит задуматься о замене этого кабеля на NM-B. Вы ведь это понимаете, верно? Может, сейчас самое время?

M

@DMoore: К сожалению, именно это я и купил. Я вполне могу вернуться и купить что-нибудь из пластика.

D

Почему бы не использовать ПВХ? В будущем это облегчит прокладку новых кабелей.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Для непроводящего кабелепровода можно использовать «трубки смурфиков» (электрические неметаллические трубки) или жёсткий ПВХ. Обязательно соедините все металлические кабелепроводы, разделённые такими неметаллическими трубками, или просто используйте неметаллические трубки на всём протяжении с заземляющими проводами. Я подозреваю, что в любом случае вам не следует прикасаться к клеммам и шинам, и вам следует закрепить провода или кабелепровод, чтобы предотвратить такой контакт.

0
B

Я предполагаю, что изоляция на переключателях и трубках выйдет из строя. Может, и выйдет, а может, и нет, так зачем рисковать? Со штатной изоляцией на переключателях и трубках проблем не возникнет: керамические трубки в любом случае прослужат дольше, чем пластиковая изоляция.

Но добавить металлическую трубу в ту же полость? Зачем? Используйте пластиковый кабелепровод.

См. также https://diy.stackexchange.com/a/20279/5960