Прокладка коаксиального кабеля на верхний этаж

Мы устанавливаем кондиционер в нашем новом доме, и в результате у нас теперь есть два больших воздуховода, идущих вдоль стены в нашей столовой. В конечном счёте мы хотим спрятать их за гипсокартонной стеной (потеряв при этом небольшую угловую часть нашей столовой). Но я думаю, что прежде чем это делать, было бы неплохо проложить кабель с верхнего этажа (где, как мне кажется, нет разъёмов для кабельного телевидения) в подвал. У нас есть кабельный интернет, и я собираюсь разместить свой офис на верхнем этаже, поэтому мне нужен доступ в интернет там


Это хорошая идея? Воздуховоды заканчиваются ближе всего на верхнем этаже, и я должен (я думаю) иметь возможность проложить кабель к главной спальне и другой спальне наверху (которую я планировал сделать своим кабинетом). Должен ли я использовать трубопровод? Если да, то какого типа? Проблема в том, что он проходит слишком близко к воздуховодам? Должен ли я вместо этого подключить кабель Ethernet (или также использовать) и хранить кабельный модем в подвале? Если да, то где было бы лучшее место для беспроводного маршрутизатора?


Когда мы переедем в новый дом, нам нужно будет перенести кабельную сеть из нашего нынешнего жилья, и я сильно подозреваю, что установщик кабеля не будет заинтересован в прокладке кабеля наверху.


Комментарии:
g

Также стоит проложить пару кабелей Cat5e или Cat6, особенно в ваш кабинет. Независимо от того, где вы разместите модем/маршрутизатор, вы сможете подключить проводные устройства в других частях дома, а эти кабели/разъемы можно использовать в качестве телефонных линий.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ
w

Это отличная идея. Если есть место, проложите два больших (1,5 дюйма и больше) кабельных канала, чтобы в будущем было проще прокладывать новые сетевые кабели, стереофонические аудиокабели, HDMI-кабели и коаксиальные кабели. Постарайтесь свести к минимуму количество изгибов в кабельном канале, чтобы его было проще использовать, и при необходимости используйте колена с большим радиусом.

Воздуховоды и низковольтные сигналы могут располагаться на любом расстоянии друг от друга. В некоторых коммерческих установках кабели прокладываются внутри воздуховодов, если это единственный доступный способ.

Комментарии:
  • g

    Совет: если вы прокладываете кабелепровод, то проложите все кабели ВНЕ кабелепровода, оставив его пустым. Обоснование: если вы прокладываете дополнительные кабели, то их проще проложить через пустой кабелепровод. Если вы заменяете кабели, то это значит, что старые провода всё равно устарели, поэтому их можно не вынимать.

  • d

    При низком напряжении это не имеет значения. Поскольку вы сказали, что хотите разместить свой домашний офис наверху, возможно, вам также стоит проложить несколько сетевых кабелей (cat6). Беспроводная связь — это здорово, но если есть возможность, всегда стоит прокладывать проводные соединения к зонам с высоким спросом (телевизорам, компьютерным станциям или вторым/третьим точкам беспроводного доступа).

  • M

    Какой тип кабелепровода? Металлический или пластиковый? Или это не имеет значения?

0

Вы правы. Кабельные монтажники — полные идиоты, которые ничего не смыслят в плотницком деле и делают то, что им проще всего.

В идеале нужно проложить тонкостенный электромонтажный кабель от подвала до чердака. Кабель должен крепиться к стойкам или другим прочным опорам, например к балкам. После того как кабель окажется на чердаке, его будет легко проложить в комнаты на втором этаже. Убедитесь, что на кабеле для передачи данных есть маркировка «видео», «только данные» или что-то в этом роде.

Не прокладывайте кабели для передачи данных в одном кабелепроводе с электрическими проводами.