Прокладка сетевого кабеля категории 6 на чердаке: что предписывают нормы?
26.12.2025 18:58Я планирую подключить сеть Cat 6 в своём одноэтажном отдельно стоящем доме. Она будет состоять из домашних кабелей, идущих от каждой из трёх спален + ТВ-зоны к центральной коммутационной панели в гараже, который находится недалеко от центра дома. Кабели Cat 6 будут проложены по существующим кабелям для кабельного телевидения (коаксиальным) в каждой комнате. Я планирую заменить существующие коаксиальные лицевые панели на лицевые панели Keystone с коаксиальными и Cat6-разъёмами Keystone.
Поскольку сетевой кабель будет проложен в стенах и на чердаке, нужно ли мне использовать кабели для стояков (CMR) или для прокладки в коробах (CMP), или будет достаточно кабеля общего назначения (CM) категории 6?
Если это имеет значение с точки зрения электротехнических норм, то дом находится в Калифорнии (район залива Сан-Франциско) и был построен в 2003 году.
funkadelic
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Поскольку вы живёте в доме на одну семью, вам нужно знать только об одном важном документе.
800.26 Распространение огня или продуктов горения. Прокладка коммуникационных кабелей и кабельных каналов в пустотах,
вертикальных шахтах, а также в вентиляционных или воздуховодных каналах должна выполняться
таким образом, чтобы не допустить существенного распространения огня или продуктов горения.
Отверстия вокруг проходов
коммуникационных кабелей и кабельных каналов через
огнестойкие стены, перегородки, полы или потолки должны быть
заделаны огнестойкими материалами с использованием одобренных методов для сохранения огнестойкости
материала.FPN: В каталогах электротехнических строительных материалов, публикуемых квалифицированными испытательными лабораториями, содержится множество ограничений по установке
необходимых для сохранения огнестойкости
узлов, в которых имеются проходы или отверстия. Строительные нормы
также содержат ограничения на проходы через мембраны с противоположных сторон
огнестойких стеновых конструкций. В качестве примера можно привести минимальное горизонтальное расстояние в 600 мм (24
дюйма), которое обычно соблюдается между коробками
установленными на противоположных сторонах стены. Информацию о соблюдении требований
800.26 можно найти в строительных нормах, справочниках по огнестойкости и каталогах продукции.
В доме на одну или две семьи можно использовать кабель общего типа (CM, CMG, CMX) везде, кроме мест, где требуется кабель для прокладки в коробе.
800.154(B)(3) Дома на одну и две семьи. В домах на одну и две семьи допускается использование кабелей типа CM и CMX.
Или под коврами.
800.154(C)(6) Под коврами. Провода и кабели для связи под ковровым покрытием типа CMUC можно прокладывать под ковром.
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Разделение автоматического выключателя на несколько линий...
3 ответа
25.12.2025
alx9r
26.12.2025 18:58@used2could Требования к маркировке кабелей касаются не только напряжения. Воспламеняемость и способность распространять пламя и выделять вредные газы также являются ключевыми факторами. Именно поэтому существуют разные классы для приточных камер, стояков и т. д.
funkadelic
26.12.2025 18:58@DA01 спасибо, да, я пробовал использовать как Wi-Fi-мосты/удлинители, так и Powerline. Ни с тем, ни с другим я не смог добиться достаточной пропускной способности. Например, с Powerline (HomePlug AV) я получил стабильную пропускную способность всего 5 Мбит/с, а Wi-Fi работал с перебоями. Сейчас я использую адаптеры MoCA и получаю стабильную пропускную способность 90 Мбит/с, что гораздо лучше, но теперь мне нужно интегрировать в сеть устройства с поддержкой PoE, поэтому я решил, что пришло время для проводного подключения.
DA01
26.12.2025 18:58Я уверен, что вы уже это сделали, но мне нравится напоминать людям, которые собираются прокладывать собственный сетевой кабель, что сначала нужно проверить, достаточно ли хороша новая беспроводная сеть. Часто оказывается, что да.
used2could
26.12.2025 18:58По кабелю CAT6 проходит ток низкого напряжения (пиковое значение 2,5 В). На вашем месте я бы не слишком беспокоился о соблюдении норм для своего дома. Если вы переживаете, я бы следовал рекомендациям для медных телефонных линий, зная, что в линиях POTS напряжение намного выше, чем в CAT6. Так вы будете в безопасности.