0
Простой способ заделать старую вентиляционную шахту
Я планирую купить дом, но в подвале есть вентиляционное отверстие и старая труба для водопровода. Тот, кто делал ремонт в подвале, отсоединил вентиляционное отверстие и просто пустил воздух в подвал.

Есть ли простой способ закрыть эту вентиляционную шахту, чтобы в подвале не пахло? Это серьёзная проблема, которую должен решать сантехник?
Lawrence Barsanti
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Fernco производит резиновые заглушки, которые можно закрепить с помощью хомута из нержавеющей стали. Отнесите образец с измеренным внешним диаметром в магазин сантехники. У вас есть тройник для основного слива и прочистки. Как и предложил dmoore, к нему можно подключить будущую сантехнику, хотя это и не фланец для унитаза. Скорее всего, это точка выхода дренажной системы (из дома) в канализацию (или септик), позволяющая прочистить слив в случае засора.

Комментарии:
-
L
Спасибо. Я знал, что должно быть что-то, о чём я просто не знаю правильных терминов, чтобы загуглить это.
-
F
Для чугуна также доступна внутренняя расширяющаяся заглушка, которую мне пришлось использовать, поскольку внешний диаметр раструба не соответствовал стандартному размеру.
0
Похоже на грубую имитацию унитаза — я могу ошибаться, но картинка не очень. Просто закройте её. От ширины трубы зависит, для чего её можно использовать.
Это не дренажная труба в вашем подвале, потому что она приподнята... Ну, думаю, это может быть она, но это было бы очень плохо.
В любом случае это похоже на черновую версию чего-то. Я думаю, что это комбинация унитаза и раковины — я видел такие в старых домах в подвале, — но это может быть просто раковина — например, для стирки или что-то в этом роде. В любом случае закройте её. Железные заглушки вкручиваются, их можно найти в больших коробках. Если на ней нет пазов, наденьте на неё какую-нибудь заглушку снаружи. Для этого не нужен сантехник.
Похожие вопросы
Вопрос о моей канализационной системе...
3 ответа
31.12.2025Можно ли подключить осушитель воздуха к сливному патрубку ст...
4 ответа
24.12.2025Что можно (и нельзя) сливать в канализацию, подключённую к с...
3 ответа
24.12.2025Безопасный способ заделать щели вокруг медных труб?...
6 ответов
26.12.2025Как сделать канавки в самовыравнивающемся бетоне для установ...
1 ответ
25.12.2025
HerrBag
Будьте осторожны с молотами весом 3 фунта... Чугун довольно хрупкий...