Проверка и выбор подходящих автоматических выключателей для многопроводной цепи?
Как определить, является ли розетка частью неопознанной многопроводной ответвительной цепи? Кроме того, указано ли в правилах, что многопроводные ответвительные цепи должны быть подключены к двухпозиционным автоматическим выключателям, и можно ли подключать автоматические выключатели через отверстие в рукоятке?
Mazura
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
Как определить, является ли розетка частью неопознанной многопроводной ответвительной цепи?
Вот три возможных сценария:
- К розетке подключены 2 разных фазных провода (не сращиваемых) и только 1 нейтральный провод. Это может быть одна цепь на 240 В или две цепи на 120 В в MWBC.
- Поиск фазного провода в распределительном щите. Снимите крышку распределительного щита и найдите кабель или кабелепровод в месте ввода цепи. Если в этой цепи более одного фазного провода (подключенного к нескольким полюсам автоматического выключателя), то это может быть MWBC.
- Обход всей цепи. Иногда таким образом обнаруживаются многожильные провода под напряжением, если они не идентифицированы должным образом на панели. Если проследить путь от розетки до места соединения двух проводов разного цвета, можно обнаружить многожильный провод под напряжением.
Обратите внимание, что измерение напряжения НЕ является допустимым методом. Возможно, MWBC установлен неправильно, так что между горячими проводами будет нулевое напряжение. Вот почему необходимы другие методы визуального поиска.
Также обратите внимание, что отключение однополюсного автоматического выключателя, предназначенного для розетки, не является надёжным способом. Если розетка подключена к неизвестному многополюсной автоматическому выключателю, то используется общая нейтраль, и автоматический выключатель не отключит её.
В коде указано, что MWBC должны быть подключены к двухпозиционным автоматическим выключателям.
Нет, это не обязательно, но иногда это самое простое/лучшее решение. Технический термин для этого — «общее отключение». В стандарте NEC 240.15 предусмотрено исключение для MWBC, если они используются исключительно для нагрузок «линия-нейтраль» (только для приборов на 120 В).
Можно ли соединить CB с этим отверстием в рукоятке?
Да, с помощью специальной стяжки, предназначенной для этой цели. Согласно стандарту NEC 210.4(B), требуется «средство, которое будет одновременно отключать» MWBC. Это требование действует уже несколько десятилетий.
Комментарии:
0
Вам нужно определить каждую пару фазных проводов и соответствующий им нейтральный провод. Для начала начните с оболочки кабеля Romex в распределительном щите, выключив питание щитка, и проследите за каждым проводом до места его подключения, а затем промаркируйте их. При необходимости переставьте автоматические выключатели. Если это невозможно, задача значительно усложняется. Если вы можете найти первую коробку, к которой подключен каждый MWBS, вы можете использовать трассировщик автоматических выключателей и тестер для определения местоположения каждого провода в распределительном щите. Трассировка для фазных проводов и проверка целостности цепи для нейтрального провода с отсоединёнными с обоих концов проводами. Проверка целостности цепи должна проводиться при отключённом питании. Проверку целостности цепи можно проводить для всех проводов, и проще всего это делать вдвоём с помощью рации или мобильного телефона. Если вы не знаете, как проверить целостность цепи, скажите мне, и я объясню.
0
Самый простой способ определить, питается ли розетка от MWBC, - это отключить выключатель (выключатели), который, как известно, подает питание на этот MWBC, и посмотреть, отключается ли питание в розетке.
В Национальном электротехническом кодексе Национального агентства по противопожарной защите США указано, что все незаземлённые проводники в MWBC должны управляться двухполюсным выключателем или маркированной парой связанных выключателей.
Соединять автоматические выключатели с помощью этого отверстия абсолютно допустимо — для этого оно и предназначено. Однако в большинстве случаев лучше использовать унифицированный двухполюсный автоматический выключатель. Так вы, скорее всего, добьётесь наилучшего соответствия и продлите срок службы двух отдельных внутренних автоматических выключателей.
Обратите внимание, что таким образом нельзя соединить два автоматических выключателя с разными номинальными токами. Все незаземлённые проводники в MWBC должны быть одинакового сечения, поэтому при использовании двух соединённых автоматических выключателей они должны иметь одинаковые номинальные токи.
Комментарии:
-
H
Требуется разъединяющее устройство, которое отключает обе стороны MWBC одновременно для защиты обслуживающего персонала. Не требуется, чтобы обе стороны отключались одновременно. Например, если вы используете предохранители, вам понадобится групповой выключатель, который отключает все полюса за один раз. Было бы странно, если бы у вас были независимые выключатели и разъединитель. Поэтому я не рекомендую так делать.
-
H
@TDHofstetter для MWBC не требуется подбирать автоматические выключатели по номиналу. Возможно, потребуется подобрать провода по номиналу, но вы всегда можете уменьшить номинал автоматического выключателя. Например, если вы переоборудуете старую цепь для сушильной машины в MWBC, обслуживающую автодом через NEMA 5-30, и подключаете несколько розеток в гараже (5-15 и 5-20). В последнем случае вам нужно установить автоматический выключатель на 20 А. Он должен быть подключен к автоматическому выключателю на 30 А, если только вы не предусмотрели другое средство отключения.
-
u
Амперметр должен показывать только дисбаланс между цепями.
-
T
@user24125 — у меня возникли сложности с поиском спецификации для автоматических выключателей одинакового номинала. Но я знаю, что сталкивался с этим... и это логично. Поскольку все (включая общий нейтральный) проводники, обслуживающие MWBC, должны быть одинакового сечения, то и автоматические выключатели, обслуживающие эти провода, должны быть одинакового номинала, чтобы соответствовать сечению проводов.
-
T
@Mazura — вы почти всегда можете переставлять автоматические выключатели в панели, пока не добьётесь того, что оба автоматических выключателя MWBC будут расположены рядом друг с другом, а затем соединить их или заменить на двухполюсный автоматический выключатель. Если вы этого не сделаете, что произойдёт, когда какой-нибудь ни в чём не повинный электрик отключит ОДИН автоматический выключатель и отсоединит нейтраль? Теперь нейтраль будет под напряжением из-за нагрузки на второй ветви. Если у неё слабое сердце, она может умереть. Да, токоизмерительные клещи покажут ток через нейтраль, если нагрузка несимметрична. Если нагрузка симметрична, то нет.
-
M
@mazura «не в тандеме», я имел в виду не в двухполюсных разъединителях. И не обязательно рядом.
-
M
Что, если они установлены неправильно? Я имею дело со множеством неопознанных MWBC, которые не подключены ни последовательно, ни шлейфом. Как проверить, не пожалею ли я о том, что отсоединил нейтраль от розетки? Покажет ли амперметр с зажимом показания выше нейтрали?
-
u
@user24125, не могли бы вы показать мне фрагмент кода, который запрещает подключение 20 А и 30 А, если для всех трёх проводников используется кабель #10 AWG, хотя я никогда этого не делал.
-
u
В руководстве указано, что для этой цели необходимо указать ссылку, но я всегда считал, что лучше использовать 2 (или 3) полюса.
-
w
Кроме того, в трёхфазном распределительном устройстве должен быть установлен трёхполюсный автоматический выключатель.
Похожие вопросы
Нужно ли мне прокладывать провод через потолок?...
1 ответ
26.12.2025Можно ли установить розетку на 20 ампер в цепи с проводкой 1...
3 ответа
27.12.2025Можно ли ставить друг на друга четыре пластиковых ящика у ст...
1 ответ
27.12.2025Как заменить двухконтактные розетки в соответствии с требова...
2 ответа
31.12.2025Какой светильник можно установить в маленькой гардеробной с ...
2 ответа
26.12.2025
Robert Chapin
Я считаю, что это пустая трата времени. В моём доме во всех розетках MWBC только один провод под напряжением. Так что этот метод не даст ничего, кроме ложной информации
Robert Chapin
@DeanMacGregor Это просто не соответствует действительности. Между фазными проводами MWBC может быть 0 В. Отключение одного автоматического выключателя не сделает работу безопасной. В данном случае значение 0 В указывает на гораздо более опасную ситуацию. Добавьте к этому, скажем, частичное размыкание нейтрали и одно или два замыкания на землю в той же цепи, и вы получите рецепт катастрофы.