Вопрос

Провод какого размера мне нужен для подземного хода мощностью 100 ампер на 300 футов?

Я хочу установить в своём гараже дополнительную панель на 100 ампер. Кабель будет проложен под землёй на расстоянии 300 футов.


У меня есть электрощит Siemens с автоматическими выключателями, рассчитанными на температуру 60/75 °C.


Какой размер провода мне нужен? Сначала я думал, что мне нужно поместить провод в кабелепровод, но есть ли способ лучше для прямого заглубления провода?


Комментарии:
R

Спасибо вам за помощь. Чтобы рассчитать падение напряжения, я воспользовался калькулятором Southwest, который показал, что мне нужна медная линия сечением 1 AWG.

T

@Ryan, вы сказали, что терминалы рассчитаны на 60/75, так что вы можете использовать колонку на 75.

S

Райан, не забывай, что нельзя просто сложить силу тока в 240 и 120 В. Это совершенно неоднозначное число.

R

Хорошо, то есть вы говорите, что минимум, который я могу использовать, — это медь № 3. Меня это смущает, потому что в таблице 310.15 из этого ответа указано, что я должен использовать температурный рейтинг проводника, который для меди составляет 60 °C, а для меди № 3 — максимум 85 ампер.

T

NEC рекомендует (но не требует) снижение напряжения на участке от источника питания до потребителя не более чем на 5 %. Поэтому вам, вероятно, стоит постараться спроектировать систему так, чтобы максимально снизить падение напряжения.

T

Если это простая мастерская, где работает один человек, то вряд ли вы будете заниматься сваркой, пока режете что-то на настольной пиле. Во время работы свет всегда (или обычно) будет включен, так что вам придется это учитывать. Однако в большинстве случаев вам не понадобится мощность в 100 ампер. Это значит, что у вас, скорее всего, не возникнет проблем с использованием проводников № 3. Если у вас часто бывают помощники и вы будете использовать сварочный аппарат и настольную пилу одновременно. Возможно, вам стоит увеличить сечение провода, чтобы уменьшить падение напряжения на длинном проводе.

R

Я воспользовался этой ссылкой, чтобы рассчитать мощность панели. Это то, что вы имеете в виду под расчётом нагрузки? Самый мощный прибор, который у меня есть, — это сварочный аппарат на 240 В / 30 А. Одновременная нагрузка на инструменты составляет 23 А (торцовочная пила + промышленный пылесос). Непрерывная нагрузка составляет 15 А (освещение). Уравнение по ссылке даёт мне 76 А, и я увеличил значение до 100.

T

Без дополнительной информации об оборудовании, которое будет подключено к панели, сложно дать точный ответ.

T

Только если вас волнует качество электроэнергии. При использовании 300-футового медного кабеля без покрытия сечением 3 дюйма и силой тока 100 ампер падение напряжения составит 14,7 вольт. Таким образом, если панель полностью загружена (потребляет 100 ампер) и на панели сервисного оборудования напряжение составляет 240 вольт, то на панели будет 225,3 вольта. И это на панели. В ответвлённых цепях вы потеряете ещё больше. Если панель потребляет только 50 % от максимального значения (50 ампер), вы потеряете всего 7,35 вольт. Вот почему так важны расчёты нагрузки: они позволяют определить, какая проводка требуется.

R

Да, я прочитал этот пост. Это для забега на 60 футов. Имеет ли значение то, что в моём случае дистанция составляет 300 футов?

T

Этот ответ может быть полезен.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
TL;DR: алюминий 1 AWG или, возможно, 1/0, если вы рассчитываете на постоянную высокую нагрузку, в жёстком металлическом кабеле диаметром 1-1/2 дюйма (глубина залегания 6 дюймов) или в кабеле из ПВХ диаметром 1-1/2 дюйма (глубина залегания 18 дюймов).

Размер панели указан как 100 А. Судя по комментариям, расчётная нагрузка составляет 76 А, и это верно. Я в этом сомневаюсь (я думаю, что она будет намного ниже), но давайте пока предположим, что это так, и будем использовать это значение для расчёта падения напряжения. Кроме того, сварочный аппарат и по крайней мере некоторые другие ключевые инструменты работают от сети 240 В, а не 120 В, поэтому для расчёта падения напряжения я буду использовать 240 В.

Обратите внимание, что вы можете (и, как правило, должны) использовать панель 100A или больше в качестве подпанели, даже если подача намного меньше. Например, если вы используете прерыватель питания на 90 А и алюминиевый провод 2 AWG, вы можете питать панель на 100 А (или 200 А!). Панели большей емкости (по току) - это также панели большей емкости (по пространству), и вы всегда можете модернизировать питающий провод и прерыватель, если используете достаточно большой трубопровод.

Минимальный размер проводов (не кабелей, рассчитанных на температуру 75 °C) составляет 3 AWG по меди и 1 AWG по алюминию. При любом значительном расстоянии алюминий почти всегда является лучшим выбором из-за его стоимости.

Калькулятор падения напряжения Southwire показывает 4,46 % для меди 3 AWG, 300 футов, 240 В, 76 А и 4,61 % для алюминия 1 AWG. Если увеличить сечение до меди 2 AWG, падение напряжения составит 3,46 %, а при использовании алюминия 1/0 — 3,96 %.

За 9 лет, прошедших с момента публикации этого вопроса, многое изменилось. Одно из изменений — оборудование для зарядки электромобилей или EVSE, используемое для зарядки электромобилей. Если гараж используется как гараж, а не только как мастерская, то установка 20–30 А при напряжении 240 В для зарядки электромобилей — распространённое и разумное решение. Это может увеличить реальную нагрузку в мастерской с 40 А до 60–70 А или даже больше. На мой взгляд, это превращает число 76A из слишком высокого в вполне приемлемое.

Определённо выбирайте кабелепровод. Кабель, проложенный в земле, должен быть соответствующим образом защищён от повреждений — нельзя просто так бросить обычный кабель Romex в траншею — он должен находиться на глубине 24 дюйма. Для кабелепровода из ПВХ достаточно глубины в 18 дюймов, а для жёсткого металлического кабелепровода — всего 6 дюймов, за исключением случаев, когда он проходит под подъездными дорогами. Для коротких расстояний жёсткий металлический кабелепровод — отличный вариант, так как траншею можно легко выкопать вручную. Для установки длиной 300 футов это может не иметь большого значения, потому что аренда оборудования окупится и работа будет выполнена за день. Но я бы определенно больше доверял кабелепроводу из ПВХ в долгосрочной перспективе, чем подземному кабелю.

Размер кабелепровода может быть разным. Быстрый расчет на сайте Southwire показывает, что подойдет 1-1/2-дюймовый кабелепровод из ПВХ 40 или жесткий металлический кабелепровод. Возможно, вы сможете использовать кабель немного меньшего размера, но кабель большего размера подойдет для сечения 1/0, так что если вы начнете с сечения 1 AWG, а позже вам понадобится его увеличить, вы сможете это сделать.

0
M

Итак, для тех, кто нашёл эту страницу: ни один из ответов не является неверным или предназначенным для квалифицированного электрика. Пожалуйста, при возникновении любых вопросов, связанных с электричеством, обратитесь к квалифицированному электрику.

По сути, автоматический выключатель защищает провод. Поэтому номинал автоматического выключателя не должен превышать номинал провода, однако провод может быть большего сечения, чтобы соответствовать требованиям к падению напряжения. Расчеты нагрузки нужны для определения минимального размера панели/сервиса, но не фактического номинала сервиса. Если автоматический выключатель на стороне сервиса рассчитан на 100 ампер, то провод должен быть рассчитан на 100 ампер и т. д. Большинство таблиц допустимой нагрузки рассчитаны на расстояние до 100 футов и увеличиваются на один размер при каждом дополнительном 100 футах. Таким образом, если на стороне ввода используется автоматический выключатель на 100 ампер, то необходимо подобрать провод соответствующего сечения. Для прокладки без заглубления, с заглублением и в кабелепроводе используются провода разного сечения. Алюминиевые провода будут толще медных. Для этой цели следует использовать 4-жильный алюминиевый кабель URD (2 жилы для фазы и нейтрали, а также отдельное заземление для цеха, изолированное от нейтрали в цеховой панели. Для 300-футовой линии с номинальным током 100 ампер я бы использовал алюминиевый кабель для прямого заглубления 1/0-1/0-1/0-1/0, а для заземления можно использовать кабель #4 (но он также должен быть в кабелепроводе, даже если он находится в кабелепроводе, и это также требуется по нормам) . Также обратите внимание на размер провода, который может выдержать автоматический выключатель. Нельзя обрезать жилы, чтобы они подошли по размеру, ни в коем случае, поэтому сначала проверьте характеристики автоматического выключателя. Таким образом, если вам не нужна полная нагрузка в 100 ампер, можно использовать провода меньшего сечения, но при этом установить автоматический выключатель меньшего номинала, чтобы он соответствовал максимально допустимой силе тока для этого провода. Например, можно использовать популярный алюминиевый провод для прямого заглубления 2-2-2-4 URD, но при этом установить автоматический выключатель на 60 ампер для такого расстояния. При необходимости можно использовать выключатель на 80 ампер, но при высокой нагрузке может наблюдаться некоторое падение напряжения, что плохо для работы двигателей в течение длительного времени. Медный провод можно использовать меньшего сечения, а провод большего сечения всё равно подойдёт для автоматического выключателя, но он будет намного дороже. Лучше всего поискать в Google несколько таблиц с размерами проводов и обратиться к настоящему квалифицированному электрику.