0
Провод заземления ведет себя странно
Я никогда с таким не сталкивался, и это действительно странно.
Я установил встраиваемые светильники (6) с выключателем. Я подключил их все параллельно. В доме для освещения используются только два провода: белый и чёрный. Я подключил все заземляющие провода и соединил их вместе. Я также попытался подключить заземляющий провод к каждой металлической коробке, чтобы обеспечить заземление.
Когда я включил автоматический выключатель, свет включился в обход выключателя. Выключатель был подключен правильно и размыкал черный провод. Единственная логичная мысль, которая пришла мне в голову, заключалась в том, что провод под напряжением был белым и пытался пройти через лампочки в землю. Поэтому я отсоединил заземляющий провод в главном блоке, и это сработало. Но это все равно нелогично, потому что лампочки не подключены к заземляющему проводу. Они подключены к белому и черному проводам. Их блок подключен к заземляющему проводу.
Есть ли у кого-нибудь объяснение этому?

user1684652
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Судя по ограниченным данным, наиболее вероятная причина заключается в том, что у вас где-то есть короткое замыкание между заземлением и нейтралью, а также в том, что нейтраль подключена через выключатель. Из-за этого свет всегда горит и включается, как только появляется путь к нейтрали или заземлению.
Для диагностики вам понадобится тестер напряжения, который может работать с сетевым напряжением (120 В переменного тока). При измерении между белым проводом и заземлением должно отображаться напряжение около 0 В, между белым проводом и фазой — 120 В, а между фазой и заземлением — 120 В. Затем отключите линию от нагрузки и проверьте целостность цепи. При выключенном выключателе цепь должна быть разомкнута, а при включенном — сопротивление должно быть около 0 Ом. При измерении между заземлением и фазой или нейтралью цепь должна быть разомкнута. При подключении нейтрали к фазе должна наблюдаться непрерывность до тех пор, пока лампы не будут извлечены из розеток, после чего непрерывность должна исчезнуть.
Если показания напряжения указывают на неправильное подключение фазы и нейтрали, исправьте их и пометьте проблемное место, чтобы оно не сбило с толку будущего электрика. Если проверка целостности цепи показывает необычные результаты, скорее всего, произошло короткое замыкание. Я бы рекомендовал отключить светильники и повторно проверить их после подключения по одному, пока вы не обнаружите короткое замыкание.
Стандартное предупреждение: если вам некомфортно работать с бытовым напряжением или вы не знаете, как правильно соблюдать меры предосторожности, пожалуйста, обратитесь к профессиональному электрику.
Комментарии:
-
B
Если нейтральный провод был под напряжением, то это уже не нейтральный провод, и речь идёт о коротком замыкании между фазой и землёй. Я говорю о коротком замыкании между нейтралью и землёй с использованием настоящей нейтрали, а не «горячей нейтрали».
-
u
Я понимаю, но в моём сценарии нейтральный провод был фазным, а чёрный провод не использовался. В таком случае предохранитель перегорит, если нейтральный (фазный) провод коснётся земли до того, как замкнётся цепь.
-
B
@user1684652 это неверно. Если заземляющий и нейтральный провода замкнутся друг с другом, вы вряд ли это заметите, поскольку они уже соединены на входе в распределительный щит. Только короткое замыкание фазного провода приводит к срабатыванию автоматического выключателя.
-
u
Это неправильный ответ! Если где-то есть короткое замыкание между заземлением и нейтралью, то предохранитель перегорит. Чёрный провод был разорван выключателем, значит, нейтраль и заземление создавали цепь.
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Как заменить несколько трёхпозиционных переключателей датчик...
3 ответа
26.12.2025Безопасно ли вынимать вилку из розетки и подключать светильн...
1 ответ
26.12.2025Знаете ли вы какие-нибудь выключатели, которые включаются и ...
3 ответа
26.12.2025
BMitch
@user1684652 Если вы собираетесь сделать что-то неправильно, то хотя бы сделайте это так, чтобы никого не убить. Когда выключатель выключен, остаётся ли что-то под напряжением в светильнике?
user1684652
Меня это не волнует. Я просто не буду использовать заземляющий провод.
Tester101
Судя по схеме, всё в порядке. Выньте все светильники из коробок (оставив проводку подключённой) и снова подайте питание на цепь. При извлечении светильников вы будете искать ослабленные соединения и короткие замыкания, возникающие, когда провода светильников вставляются в коробки.
Kaz
Я не вижу в этом ничего непонятного; здесь даже есть хорошая схема. Вы просто идиоты.
bib
Какой заземляющий провод? Вы сказали, что там только чёрный и белый провода? Белый провод — это не заземление, это нейтраль.
user1684652
каждая световая панель подключена к заземляющему проводу
bib
Что вы имеете в виду под Я соединил все заземляющие провода и подключил их друг к другу. Я также попытался подключить заземляющий провод к каждой металлической коробке, чтобы все было заземлено?
Chris Cudmore
На вашей схеме заземление показано для каждого светильника.
user1684652
В распределительной коробке, которую я использовал для соединения проводов, есть только чёрный и белый цвета. Так что на самом деле заземляющий провод не подключён...
bib
У вас есть отдельный заземляющий провод или в распределительной коробке только чёрный и белый провода?
The Evil Greebo
Можете ли вы нарисовать схему подключения с указанием фазного, нейтрального и заземляющего проводов, а также проводов для выключателя и освещения (нагрузки)?