0
Вопрос

Проводка термостата Wi-Fi

Замена двух термостатов Hunter на Honeywell RTH9580 с Wi-Fi. Ни в одном из устройств нет провода C. Мне нравится высокоэффективное устройство на верхнем этаже, но старое устройство на нижнем этаже поставило меня в тупик.


У Hunter есть кабели, подключённые к G-RH-Y-W, с соответствующей цветовой маркировкой. Был запасной провод — так что никаких проблем, спускаюсь вниз, подключаю к C, и у меня есть 5 проводов, можно приступать. Но... спустившись вниз, я обнаружил, что «Y» подключён к «C» на блоке, а клемма Y не была подключена. Я купил дом этой зимой, так что кондиционер ни разу не включался. Я начинаю задаваться вопросом, что бы произошло, если бы я переключил режим на «ХОЛОДНО»!


Есть вторичные провода, подключённые к компрессорам, но я не понимаю, как исправить проводку. Можно ли просто переключить провод, подключённый к «C-Y», на «Y-Y» и использовать запасной провод для подключения к «C-C»? Или есть какая-то причина, по которой блок подключается к «C» на блоке и к «Y» на термостате??


Комментарии:
C

К кондиционеру ведут два провода. Они подключены к проводам RC и C от основного блока на нижнем этаже, а блок на верхнем этаже подключен к проводам RC и Y. Меня удивляет то, что блок подключен к линии C. На блоке есть провод с маркировкой Y, но он ни к чему не подключен.

T

Было бы полезно увидеть схему подключения. Как подключены провода управления, ведущие к кондиционеру? Есть ли два кондиционера и два блока отопления? Какая марка и модель блока отопления, к которому вы подключаете термостат?


Ваш ответ

3 ответа 3
0

введите описание изображения здесь[![Ниже представлен типичный бытовой термостат, его клеммы и цепи.

Красный — 24-вольтовая горячая ножка входит в термостат
Белый — цепь нагрева.
Жёлтый — цепь охлаждения.
Зелёный — цепь вентилятора
Общий — нейтральная ножка 24-вольтовой сети, подаваемой трансформатором, и сторона 24-вольтовой сети, к которой подключается каждая 24-вольтовая цепь для замыкания контура.

Между желтым, холодным и зеленым контурами вентилятора внутри термостата находится переключатель, который замыкает соединение желтого с зеленым, если термостат установлен в положение Auto.
В положении Auto цепь вентилятора включается при включении режима охлаждения.
Вентилятор в режиме нагрева управляется с помощью регулятора задержки температуры, расположенного в печи.

Трансформатор понижает напряжение со 120 до 24 вольт — безопасного значения.
В цепи на 24 вольта, как и в любой электрической цепи, есть «фаза» и «нейтраль» или «сторона» питания, как у автомобильного аккумулятора есть положительная и отрицательная клеммы. Нейтраль в цепи на 24 вольта называется «общей», потому что все 24 вольта

«Горячая ножка» 24-вольтового источника питания красного цвета, она подключается к термостату через красную клемму.
Термостат распределяет 24-вольтовую «горячую ножку» по нужной цепи.
При необходимости обогрева переключатель между красным и белым проводами замыкается, подавая 24 вольта на газовый клапан, а от газового клапана напряжение возвращается на общий провод, замыкая цепь.
При необходимости охлаждения переключатель между красным и жёлтым проводами замыкается.
По сигналу «Фанат» переключатель между красным и зелёным режимами замыкается]2]2

0

введите описание изображения здесь

ЖЁЛТЫЙ или Y-образный контакт на печи/воздухообрабатывающем агрегате — это фиктивный контакт для удобства, его можно не использовать. Жёлтый провод можно подключить напрямую к наружному блоку кондиционера.
Общий контакт будет использоваться, так как общая фаза питания поступает от трансформатора, который находится в печи. Жёлтый провод, идущий к общему контакту, скорее всего, на самом деле является общей фазой источника питания 24 В.

0

Нет, НЕ соединяйте провод «C», идущий к «Y», без чёткого представления о целостности проводов. Это не то, что вам нужно.

Если в вашем климатическом блоке нет клеммы «C», вам нужно будет самостоятельно добавить провод C (общий). На Stack Exchange есть ответ о том, как добавить провод C для вашего термостата. Примерно в середине ответа есть схема подключения, которая объясняет весь процесс и назначение каждого провода. В данном случае провод «Y», подключённый к «C», означает, что каждый раз, когда вы включаете только вентилятор, может включаться компрессор кондиционера. Однако для того, чтобы включить и вентилятор, и компрессор, вам нужно правильно подключить оборудование, чтобы вентилятор и компрессор включались в нужный момент.

Вы можете приобрести недорогой дистанционный тестер для проверки целостности цепи, чтобы точно знать, какой провод за что отвечает. Я встречал множество систем кондиционирования, в которых провода были соединены внутри стены, и цвет провода, обозначенный как «R» (например, жёлтый), в блоке HVAC не совпадал с цветом провода «R» (например, красного) внизу. Тестер для проверки целостности цепи... Этот инструмент, который следует использовать только для проводов, не подключенных ни к чему, устранит любую потенциальную путаницу.