Проводка в отдельно стоящем гараже

У меня есть отдельно стоящий гараж примерно в 50 футах от распределительного щита в доме. Я хочу провести 6 розеток и, возможно, 2 потолочных светильника. Я не буду использовать их на полную мощность, в основном мне нужна 1 розетка и потолочные светильники. Я проложил подземный кабель примерно в 25 футах между домом и гаражом, но не ниже уровня промерзания. Главный щит рассчитан на 20-амперные автоматические выключатели с проводкой 12-2.


Можно ли подключить стандартный кабель 12-2 к кабелепроводу, проложить 12-2 кабеля под землей через кабелепровод, а затем снова подключить к стандартному кабелю 12-2 для подключения гаража? Подземный кабелепровод изготовлен из ПВХ-пластиката по стандарту 80.


Комментарии:
E

Когда вы указываете 12-2, это обычно относится к NMB или romex, и такой кабель нельзя прокладывать под землёй в кабелепроводе. Это место будет считаться влажным, а NMB не подходит для влажных мест. Можно использовать UF, но поскольку есть кабелепровод, я бы использовал двухжильный провод, например thhn/thwn. Thwn подходит для влажных мест, и его будет гораздо проще протянуть через кабелепровод.


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Если вы не планируете устанавливать электрическую панель в гараже, установка довольно проста. В принципе, вы можете использовать гаражную схему, как и любую другую ответвленную схему. Если вы планируете установить панель в гараже, следующая информация не для вас.

Обзор

Вы установите автоматический выключатель на 20 ампер в распределительном щите в доме. Оттуда вы можете проложить кабель либо напрямую в кабелепроводе, либо любым другим разрешённым способом. Судя по вопросу, вы хотите использовать кабель с неметаллической оболочкой, и это нормально. Вы подключите кабель 12/2 с заземлением NM соответствующим образом в распределительном щите и проведёте его к распределительной коробке рядом с местом, где кабелепровод выходит из дома.

Затем вы проложите кабель от этой распределительной коробки снаружи, под землёй, затем поднимитесь и проложите кабель в гараж, где он закончится в другой распределительной коробке. Убедитесь, что вы установили компенсаторы там, где это необходимо, особенно если вы вводите кабель в здание над землёй.

Затем вы протянете через кабелепровод три провода THWN 12 AWG. Подсоедините провода от кабеля NM к проводникам THWN в распределительной коробке в доме.

Наконец, вы протянете кабель от распределительной коробки к розеткам в гараже.

Однопроводная или многопроводная схема

Согласно Национальному электротехническому кодексу, гараж может быть подключен к одно- или многопроводной ответвительной цепи без особых проблем. Если вы не планируете использовать много электроэнергии и не против того, чтобы освещение и розетки были подключены к одной цепи. Вы можете просто провести в гараж одну цепь и подключить к ней все необходимое. Однако если вы хотите отделить нагрузку на освещение от нагрузки на розетки, вы можете без особых усилий установить многопроводную ответвительную цепь.

Если вы решите установить многопроводную ответвляющуюся цепь, вам придётся установить двухполюсный автоматический выключатель вместо однополюсного. Для этого в панели должны быть свободны два слота. Вам также придётся установить дополнительный проводник, то есть использовать кабель 12/3 NM и протянуть дополнительный провод через кабелепровод.

Размер трубопровода

Независимо от того, решите ли вы установить одно- или многопроводную ответвительную цепь, вам понадобится кабелепровод диаметром не менее 1/2 дюйма, если вы используете ПВХ-кабель 80-го сечения. Согласно таблице 5 главы 9 Национального электротехнического кодекса, площадь поперечного сечения каждого проводника THWN 12 AWG составляет примерно 0,0133 дюйма². В таблице 4 той же главы указано, что общая внутренняя площадь 1/2-дюймового ПВХ-канала 80-го сечения составляет 0,217 дюйма². Однако, поскольку в канале находится более двух проводов, его можно заполнить только на 40 %.

0.0133 in.² * 3 conductors = 0.0399 in.²
0.217 in.² * 0.40 = 0.0868 in.²

Три проводника THWN сечением 12 AWG займут площадь 0,0399 дюйма², в то время как 40 % от общей внутренней площади ПВХ-канала диаметром 1/2 дюйма по стандарту 80 составляет 0,0868 дюйма². Таким образом, нет никаких проблем с прокладкой трёх проводников через канал.

0.0133 in.² * 4 conductors = 0.0532 in.²

Даже если вы решите проложить многожильный провод, в кабелепроводе диаметром 1/2 дюйма у вас всё равно останется достаточно места.

Минимальное Покрытие трубопровода

Согласно таблице 300.5 Национального электротехнического кодекса, неметаллические кабельные каналы, не заключённые в бетон или другие кабельные каналы, должны иметь минимальную глубину заложения 18 дюймов (450 мм). Однако если это бытовая ветка на 120 вольт или меньше, с защитой от замыкания на землю и защитой от перегрузки по току на 20 ампер или меньше, то минимальная глубина заложения может составлять 12 дюймов.

Таким образом, если вы устанавливаете однолинейную цепь для электроснабжения гаража, вы можете установить автоматический выключатель с защитой от утечки тока, и вам нужно будет закопать только кабельную трубу диаметром 12 дюймов. В противном случае вам придётся закопать кабельную трубу диаметром 18 дюймов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальная глубина прокладки рассчитана для случая, когда кабель прокладывается только под травой и грунтом. Минимальная глубина прокладки может отличаться, если кабель прокладывается под бетоном, пешеходными дорожками, улицами, парковками и т. д.

Заземление и склеивание

Поскольку вы будете устанавливать только одно- или многопроводную ответвительную цепь, вам потребуется проложить заземляющий проводник соответствующего сечения вместе с токоведущими проводниками (250.32(A)Ex. 1). Вы протянете этот заземляющий проводник к каждой розетке и подключите к нему все устройства. Других требований к заземлению или соединению нет, если между двумя конструкциями нет металлических соединений.

Средства отключения

Как отмечает Спиди Пити, вам также понадобится устройство защитного отключения внутри или снаружи здания рядом с местом ввода цепи (225.31, 225.32). Устройство защитного отключения — это просто любой одобренный метод отключения всех незаземленных проводников. Это могут быть простые автоматические выключатели, разъединитель, защитный выключатель и т. д.

Требуемые розетки

После того как вы проведёте электричество в гараж, вам нужно будет установить несколько необходимых розеток. Во-первых, вам понадобится как минимум одна розетка (210.52(G)(1)), которая должна быть защищена устройством защитного отключения (210.8(A)(2)). Вам также необходимо установить внутри помещения одну розетку с выключателем (210.70(A)(2)(a)), а снаружи — одну розетку с выключателем для освещения входа/выхода (210.70(A)(2)(b)).

Однопроводной контур, питающий гараж
Однопроводная схема электроснабжения гаража

Многопроводная ветка, питающая гараж
Многопроводная схема электроснабжения гаража

Примечания:
  • Этот ответ основан на Национальном электротехническом кодексе 2014 года и может быть неприменим в регионах, где не соблюдаются требования NEC.

Комментарии:
  • S

    Не забывайте, что в отдельно стоящем строении необходимо предусмотреть отключение. Для этого подойдёт простой кнопочный выключатель, рассчитанный на данную цепь, или даже «выдвижной» выключатель для многопроводной цепи. Это самый дешёвый вариант.

  • T

    @JoePhillipps Вам не обязательно использовать кабелепровод, можно использовать кабель, предназначенный для прокладки в земле. Однако вам придётся закопать кабель на глубину 24 дюйма, если в местных правилах не указано иное. Кроме того, вы можете открыть гаражные ворота без пульта. Если пружины натянуты должным образом (или вы очень сильный человек) и вы потянули за рычаг, чтобы отсоединить подъёмную тележку от ворот.

  • J

    Обычно требуется кабелепровод? Мой сосед сказал мне, что можно проложить провод в 12-дюймовой траншее без кабелепровода. Это показалось мне опасным. Он также пытался объяснить мне, что нельзя поднять ворота гаража без привода, так что...

  • P

    Как вы находите время, чтобы представить такой объём информации? Потрясающе! Мне нравится картинка

  • T

    @SpeedyPetey Спасибо. Я всегда забываю о способах отключения. Я также добавил информацию о необходимых розетках.