0
Вопрос

пытаюсь подключить светильник в доме 1923 года постройки с проводкой в виде скруток и трубок

Я устанавливаю новый светильник на потолке в своей спальне. На чердаке, рядом со светильником, есть три провода медного цвета (обернутые изолентой), которые идут в разные стороны. Я могу сказать, что один из них — это провод выключателя, потому что он становится холодным, когда выключатель выключен. Два других провода под напряжением. Это нормально?


Я проверил один из фазных проводов, идущих к чёрному разъёму на светильнике, а другой — к белому. Это не сработало. Я поменял их местами, и светильник загорелся. Теперь у меня вопрос: что делать с проводом выключателя? Он идёт к чёрному или белому разъёму на светильнике? Я попробовал подключить его к чёрному разъёму, и при включении выключателя произошло короткое замыкание. Я думаю, что при подключении предыдущего светильника один из фазных проводов даже не был подключён к светильнику, а был просто заглушен. но я могу ошибаться. Это так сбивает с толку.


Следует также отметить, что, похоже, некоторые выключатели в других спальнях соединены между собой. Я понял это, когда в процессе проб и ошибок обнаружил, что выключатель в одной спальне выключает свет в другой комнате. Фу! О, как же приятно жить в старом доме!


Комментарии:
D

Спасибо всем за прочтение и комментарии. Это отличный форум!

D

Хорошо, я добился значительного прогресса в решении этой проблемы. Из трёх проводов один под напряжением. Один идёт от выключателя в моей спальне. А другой — от выключателя в соседней спальне?! Поэтому, когда я проводил первоначальные измерения, оба выключателя были включены, поэтому все провода были под напряжением. Так что, если я подключу белый провод светильника к проводу под напряжением, а чёрный провод светильника — к выключателю в моей спальне... И подключу другой выключатель к проводу под напряжением, то всё заработает! Я не знаю, как и почему, но это работает.

D

Я тоже так подумал. К коробке ведут три провода. Раньше там даже не было коробки, только провода от светильника, проходящие через отверстие в потолке, но я установил коробку. Я думал, что один из проводов будет под напряжением, но это не так. Когда я подключил его к светильнику, он загорелся, но на тот момент у меня ещё не был подключён выключатель.

T

Странно, что здесь два «горячих» провода. Ещё более странно, что они находятся в выключателе. Сколько всего проводов в выключателе?

D

всё отключается, когда показывают горячее

T

Подключены ли два «горячих» провода, когда загорается индикатор напряжения, или все отключено?

D

Я называю его «горячим», потому что моя токоизмерительная ручка загорелась на двух проводах и на третьем, когда был включён выключатель. Хотел бы я знать, как был подключён старый выключатель. Его убрали из спальни, а я не видел, как он был подключён. Я могу выложить фото сегодня вечером.

T

Несколько фотографий могут оказаться полезными. Как вы определяете, какие провода «горячие»? Как было подключено старое устройство?


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Не стоит доверять точности измерителя напряжения. Я видел, как они загорались, когда во всём доме отключали электричество. Я достал настоящий мультиметр, и он показал, что прибор разряжен. Несмотря на то, что измеритель напряжения всё ещё светился. Проверьте с помощью настоящего измерителя. Это вполне может изменить ситуацию.

Комментарии:
  • J

    +1 в противовес минусу, который кто-то поставил. Бесконтактные тестеры напряжения не являются точными устройствами для определения фазы и нейтрали.