0
Вопрос

Рама выступает за пределы плиты на 3 дюйма и не прикреплена к опорным болтам

Я нанял подрядчика для строительства нового дома площадью 2000 квадратных футов. Одна из секций дома выглядит подозрительно. Фундаментная плита явно залита с избытком, и, похоже, это усугубилось из-за некачественной работы строителей каркаса. Две секции длиной 5 футов не прикреплены к болтам на плите (если это то, что вы называете болтами), а угловая опорная планка полностью изогнута. Может ли кто-нибудь сказать мне, нормально это или нет? Мой застройщик сказал, что это не редкость, что это безопасно и что «всё в порядке», но я немного опасаюсь оставлять всё как есть. Мой банк скоро приедет с проверкой, так что стоит ли мне сообщить им об этом или вызвать стороннего инспектора? Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, я открыт для предложений. Я добавляю сюда несколько фотографий:


Изображение 1 — поворот направо


Изображение 2 — вид снизу


Изображение 3 — вид сбоку


Изображение 4. Болты крепления плиты срезаны


Комментарии:
E

На вашем месте я бы выяснил, кто из муниципальных инспекторов по надзору за соблюдением норм и правил, и как можно скорее сообщил бы ему, что, по вашему мнению, это неправильно. Я бы был рядом с ним во время его следующего визита.

F

А если стойки расположены не прямо над фундаментом, а консольно опираются на OSB, то стойки 2x4 имеют ширину 3,5 дюйма и выступают на 3 дюйма над листом OSB толщиной 1 1/8 дюйма. Это означает, что при небольшом повышении влажности нижняя обвязка будет опираться на грунт, когда черновой пол просядет.

F

Похоже, подрядчики, занимающиеся фундаментом, умеют заливать трапеции, параллелограммы и другие четырёхугольники, но ещё не освоили квадраты и прямоугольники. Преимущество строителей каркасных домов в том, что черновой пол представляет собой правильные прямоугольники с углами в 90 градусов на каждом углу, так что они укладывают материал квадратно, если не измеряют его на самом деле. Ну и ну, койот... Ага, чихуахуа. Не знаю, где вы находитесь, но это здание не соответствует нормам сейсмостойкости, особенно если оно не привязано к фундаменту.

b

Возможно, это не редкость среди недобросовестных строителей, но это всё равно неправильно. Болты и ремни нужны не просто так, и неправильно их соединять. Небольшие перекосы допустимы, но это уже смешно.


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

Это не является нормальным или приемлемым качеством работы. Правильным решением в случае, когда фундамент настолько не соответствует требованиям, было бы потребовать от подрядчиков по строительству фундамента демонтировать его и начать заново, либо не платить им. Очевидно, что этот момент был упущен.

Более серьёзная проблема заключается в том, что вы уже заключили договор с некомпетентным и лживым застройщиком. Я бы посоветовал вам обратиться к юристу/адвокату, чтобы он рассмотрел ваши варианты в соответствии с условиями вашего договора. К сожалению, я не вижу особых надежд на благоприятный исход. И да, вызывайте инспекторов, уведомляйте банк и т. д.

Комментарии:
  • S

    Мы выбрали подрядчика. Местный строитель, судя по отзывам и построенным им домам, показался нам подходящим.

  • i

    Из любопытства: HUD сам выбрал подрядчика?

  • S

    Спасибо всем за ваши комментарии — они подтверждают то, о чём мы думали с самого начала. В договоре ничего не сказано о том, что я должен вызвать инспектора. Я позвонил в Управление жилищного строительства, и они уже назначили человека, который приедет и проверит этап сушки в пятницу. Похоже, что во время проверки будет присутствовать строитель, поэтому я попросил их сообщить мне, когда они приедут. Возможно, это немного неловко, но я должен это сделать.

0
S

Большое вам спасибо за советы и комментарии. Инспектор пришёл вчера и подтвердил наши опасения! Он собирается не допустить нас к проверке каркаса и составил протокол по всем пунктам, которые нас интересовали. Мы будем внимательно следить за любыми проблемами в дальнейшем.

Комментарии:
  • E

    ...много месяцев спустя мне стало любопытно, чем всё это закончилось.

0

Это нехорошо, но то, как вы с этим справитесь, зависит от вашей агрессивности. Когда я строил свой предыдущий дом в 1996 году, я отправлял подрядчику еженедельный факс, который всегда был не меньше страницы в длину. Мы с женой закрывали дом каждый вечер, возвращаясь в наше временное жильё. Качество работы также зависит от вас. Мой подрядчик почти не следовал чертежам, которые составил их инженер. Как и в большинстве других сфер услуг, например в техподдержке, качество обслуживания в основном зависит от того, кому вы попадётесь. В конце концов, после нескольких серьёзных проблем и угроз со стороны прораба, я нанял собственного архитектора, который взялся за работу с благословения строительного инспектора, который был смущён тем, что его отдел пропустил полдюжины нарушений, выявленных моим новым архитектором. Строительство дома — занятие не для слабонервных.

Комментарии:
  • S

    Спасибо! Что касается обновления... Я позвонил местному инспектору и записался на приём на завтрашнее утро! В ответ на мои объяснения он сказал: «3 дюйма?! Это неправильно».