Расплавленные проволочные гайки на встраиваемых галогенных лампах MR16
В одной из комнат квартиры, которую мы снимаем, установлено встраиваемое галогенное освещение MR16 на 12 В. Есть 3 разные цепи с диммерами.
Я заметил, что две лампочки громко гудели, даже когда яркость была на максимуме. Одна лампочка постоянно выключалась, включалась и мигала.
Я присмотрелся и увидел, что соединения между входящими проводами на 12 В и короткими проводами, идущими к розетке, в плохом состоянии. Эти соединения, по-видимому, были сделаны с помощью клеммных колодок, и пластик на колодках полностью расплавился. На одной лампе вообще не осталось пластика, торчали оголённые провода, заключённые в металлические спирали клеммных колодок. На другой лампе один провод выглядел так же, а на другом осталась половина пластиковой крышки. Смотрите фотографии.
Как правильно и безопасно с точки зрения нагрева соединить провода в этом случае? Там не так много места, смотрите четвёртое фото ниже. Обычно я использую рычажные соединители WAGO вместо клеммных колодок, когда что-то подключаю, и я собирался сделать то же самое здесь, когда буду переделывать соединения, но я не уверен, что они будут лучше работать при нагреве.
Я также подумываю о том, чтобы заменить галогенные лампы на светодиодные, так что в будущем они будут нагреваться немного меньше (кстати, есть ли какие-нибудь советы по выбору светодиодных ламп MR12?).
Как это обычно делается? Насколько я понимаю, при такой потолочной установке часто возникает необходимость подключать входящие провода в непосредственной близости от (нагревающейся) лампочки?




Marc Liyanage
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Благодаря комментарию Tester101 к моему вопросу я узнал о керамических высокотемпературных кабельных наконечниках. В итоге я использовал такие: http://www.amazon.com/dp/B0071NCSA4 для проводов сечением 18–14 AWG (те, что я упомянул в своём комментарии выше, были слишком большими, они предназначены для проводов сечением 12–10 AWG и плохо удерживают провода).
Я где-то читал, что галогенные лампы нагреваются до температуры выше 300 °C, поэтому упомянутые выше пластиковые высокотемпературные клеммные колодки не подходят, так как рассчитаны только на температуру до 150 °C. Клеммные колодки WAGO, которые я собирался использовать, тоже не подошли, так как рассчитаны только на температуру до 105 °C.
Раз уж я был там, то заодно заменил патроны для ламп на эти: http://www.amazon.com/dp/B0055D2Y2E, потому что металлические контакты в старых патронах окислились.
Результат выглядит так, как показано ниже, и работает отлично: больше никакого мерцания или гула.
Должен сказать, что эти керамические гайки немного неудобны в установке, вероятно, потому, что в них нет металлической спирали, как в обычных пластиковых гайках. В одном случае я слишком сильно затянул гайку, и она просто перерезала провода. Другая гайка плохо держалась на проводах и отвалилась, так что мне пришлось выбросить её и использовать другую из той же партии. Если кто-то знает более подходящий тип высокотемпературной гайки, возможно, с металлической спиралью внутри, не стесняйтесь, пишите в комментариях.

Похожие вопросы
Срок службы галогенных ламп в потолочных светильниках увелич...
1 ответ
24.12.2025Как спрятать провода самодельного потолочного светильника?...
3 ответа
26.12.2025Должен ли тестер начать мигать, когда я прикоснусь к верхней...
1 ответ
25.12.2025Почему после выхода из строя старого светильника новый не вк...
1 ответ
31.12.2025Как установить потолочный светильник скрытого монтажа?...
2 ответа
31.12.2025
Marc Liyanage
Ещё раз спасибо @Tester101 и Fiasco Labs. Я заказал эти керамические гайки: amazon.com/gp/product/B0071NCTYY
Fiasco Labs
Галогенное освещение = интенсивное тепловое излучение. Есть причина, по которой розетки делают из керамики, а любые проводные соединения рядом с ними должны быть из того же материала, иначе вы получите ожидаемый результат, с которым вы и столкнулись. Провода с изоляцией из стекловолокна или высокотемпературной тканой керамики обычно не сращиваются внутри светильника, а выводятся в зону с более низкой температурой, где мало тепла. Я задаюсь вопросом, почему так сделано.
Tester101
Кроме того, обратите внимание на маркировку UL на светильнике, чтобы убедиться, что он предназначен для использования с галогенными лампами.
Marc Liyanage
Спасибо, @Tester101, я разберусь с этим. Чтобы было понятно: я не устанавливал существующие розетки, они были там, когда мы въехали.
Tester101
Вероятно, вам следовало использовать высокотемпературный соединитель для скручивания проводов, эти модели рассчитаны на температуру до 150 °C (302 °F). Или вы могли бы использовать керамические соединители для скручивания проводов, которые рассчитаны на температуру до 1000 °F.