0
Вопрос

Расположение газопровода для газовой сушилки для белья

Каковы в США стандартные требования к расположению газовой сушилки для белья относительно газопровода, а также к длине и расстоянию между стеной и сушилкой для гибкого газопровода?


В частности, есть ли требование к расположению газопровода для сушильной машины — непосредственно за сушильной машиной? Я заметил это требование «должно быть сзади» при установке сушильной машины в Home Depot и задался вопросом, является ли это требованием к расположению газопровода или требованием Home Depot.


Я спрашиваю, потому что наша нынешняя сушильная машина встроена в «уголок» в прачечной, но газопровод выходит из стены справа от этого «уголка». Гибкий газовый шланг прикреплён к газопроводу, он изгибается назад и влево примерно на 12 дюймов, проходит через 2-дюймовый зазор между сушильной машиной и правой стенкой «уголка» и, наконец, подсоединяется к сушильной машине. Смотрите ниже (извините за ASCII-графику).




||============||

|| ||

|| "nook" ***||

|| * *||

|| ---------*||

|| | |*|=====||

|| | |* ||

|| | dryer |*****--|| <- gas line comes out here (* = flexible gas tubing)

|| | | ||

|| | | ||




Ниша явно была пристроена предыдущим владельцем дома своими руками (например, стены в задней части ниши сделаны из фанеры!). Над газопроводом есть встроенные полки, так что никто не наступит на газопровод, но это не значит, что всё сделано по правилам! ;-) Судя по (плохо) заделанным дырам в линолеуме, изначально сушилка стояла прямо за газопроводом, как и рекомендует Home Depot, но я бы предпочёл оставить её на прежнем месте, потому что так в нашей маленькой прачечной будет больше места.


Комментарии:
S

Также необходимо учитывать технические характеристики прибора. Обычно в инструкции к прибору указаны допустимые места для подключения газопровода.


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Есть несколько моментов, которые вам стоит принять во внимание

Международный кодекс по топливным газам 2012 Глава 4. Монтаж газопроводов Раздел 411 — Подключение бытовой техники и готовых домов

411.1.2 Защита от повреждений. Соединители и трубки должны быть установлены таким образом, чтобы быть защищенными от физических повреждений.

411.1.3.1 Максимальная длина. Общая длина соединителей не должна превышать 6 футов (1829 мм). Измерение производится по центральной линии соединителя. Для каждого прибора используется только один соединитель.

411.1.3.4 Запорный клапан. Перед соединителем должен быть установлен запорный клапан номинальным размером не менее размера соединителя в соответствии с разделом 409.5.

Пока перед соединителем установлен запорный клапан, соединитель защищен от физических повреждений, а его длина составляет менее 6 дюймов. Проблем возникнуть не должно.

Дополнительный код

Раздел 404 — Монтаж трубопроводной системы

404.16 Расположение выводов. Необработанные части выводов трубопроводов должны выступать не менее чем на 1 дюйм (25 мм) за пределы готовых потолков и стен, а при прокладке через полы, наружные террасы и плиты — не менее чем на 2 дюйма (51 мм) над ними. Выпускной фитинг или трубопровод должны быть надежно закреплены. Выводы не должны располагаться за дверями. Выводы должны находиться в помещении или зоне, где установлен прибор.

0
w

В Международном кодексе по топливным газам не упоминаются какие-либо требования к прокладке трубопроводов. (См. раздел 613.)

На вашем месте я бы закрепил деревянную прокладку, чтобы защитить газопровод от защемления сушилкой, если она будет двигаться или её передвинут. Вероятно, её следует разместить вдоль правого края ниши, особенно спереди, а также спереди с правой стороны от первоначального пространства. Двух досок, прислонённых к стене, будет более чем достаточно.

Комментарии:
  • E

    Насколько мне известно, существует требование, согласно которому длина гибкого соединительного элемента для бытовой техники не должна превышать 6 футов.