0
Вопрос

Разделение автоматического выключателя на несколько линий

Недавно я обнаружил, что несколько комнат в моём доме, судя по всему, подключены к одному автоматическому выключателю.


Настройка:
Моя жена была в ванной, сушила волосы, и я решил, что самое время разогреть обед в микроволновке. Это заняло всего несколько секунд, и большая часть верхнего этажа погрузилась во тьму. Повозившись с несколькими выключателями, я обнаружил, что вся кухня, ванная и большая часть гостиной подключены к одной цепи. Это меня обеспокоило, поскольку несколько устройств (микроволновая печь, духовка, холодильник, посудомоечная машина, телевизор, фен, щипцы для завивки, несколько светильников и другие предметы) подключены к одной цепи.


Вопрос:
Итак, мой вопрос заключается в следующем... насколько сложно отследить и разделить цепь на два выключателя? Обычно для этого требуется электрик? и как мне определить главный кабель на верхнем этаже, который ведёт к распределительному щиту? Я достаточно хорошо разбираюсь в электромонтажных работах, чтобы устанавливать новые розетки, устройства, подключать выключатели и осветительные приборы. Можно ли справиться с такой задачей самостоятельно?


Комментарии:
F

Может быть, это так же просто, как вынуть провод из перегруженного автоматического выключателя и подключить его к другому автоматическому выключателю. Может быть, там только один чёрный провод, а не два, как положено?

J

Если вы разбираете что-то на части, подумайте о том, чтобы проложить кабель, например, от распределительного щита до чердака? Один кабель для питания, другой для передачи данных. Вы также можете проложить кабель снаружи дома.

T

Вот почему в подвалах рекомендуется устанавливать подвесные потолки. Возможно, это не самый лучший вариант, но вы будете рады, что сделали это, когда в первый раз получите доступ к коммуникациям.

u

@Tester101, к сожалению, в подвале только что сделали ремонт, так что, возможно, мне придётся искать другой способ протянуть там проволоку. У меня есть клейкая лента, так что, возможно, это выход.

u

@Jay ... да ... люди, которые работали над этим домом, были ... не совсем профессионалами ... я не знал, что здесь всё устроено таким образом, пока не столкнулся с этим ... когда я обнаружил это, было довольно вульгарно.

J

Вы хотите сказать, что одна цепь на 15 А питает всю вашу кухню и ванную комнату?

s

Пользователь @Tester101 во многом прав: в большинстве случаев дешевле всего проложить дополнительный провод, подключённый к отдельному выключателю.

T

Сложность будет зависеть от доступа. Если это одноэтажный дом с недостроенным цокольным этажом, то всё может оказаться не так сложно. Если это многоуровневый дом с готовым цокольным этажом, то может потребоваться много отверстий и гораздо больше работы. Проводка обычно не прокладывается по принципу «магистраль и ответвления» (как водопровод). У вас будет линия, идущая от одной розетки к другой. Таким образом, у вас будет приёмник, который питает следующий приёмник, который питает приёмник, который питает приёмник и т. д. и т. п.


Ваш ответ

3 ответа 3
0
A

Теоретически это очень просто. Проблема в том, что, особенно в старых домах, теория и практика несколько отличаются. Вам просто нужно проследить за этим. Я рекомендую использовать бесконтактный тестер напряжения, отключить все автоматические выключатели, кроме того, который вас интересует, а затем проследить за ним, насколько это возможно. Да, это займёт много времени и да, это будет сложно, но другого способа сделать это нет. Вы также можете отметить (для удобства при составлении карты), какие розетки являются концевыми (только одна чёрная и одна белая), а какие — нет (две чёрных и две белых).

0
S

Похоже, это довольно распространённая проблема, особенно в старых домах.

Если ваш подвал не отделан, то работы может оказаться не так много. Если подвал отделан, то задача усложняется, и вам точно придётся делать отверстия в стенах/потолке.

Первое, что вам нужно выяснить, — это что именно вы собираетесь разделить. В большинстве случаев для каждой розетки на кухне требуется отдельная цепь на 20 ампер, поэтому вместо того, чтобы пытаться разделить несколько других цепей, проще всего будет провести новые отдельные цепи для кухни. Следует помнить, что не всегда допустимо использовать несколько цепей в одной электротехнической коробке, поэтому, возможно, будет проще установить новые розетки, а не пытаться изменить существующие.

Установить новый выключатель и розетку не так уж сложно, но при работе с электричеством всегда нужно помнить о безопасности. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше доверить эту работу электрику. Или, если вы просто хотите подстраховаться, попросите его проверить вашу работу после её завершения.

Как всегда, перед работой с электрощитом обязательно отключайте питание. Я знаю, что многие вставляют предохранители при включенном питании, но я предпочитаю не прикасаться к токоведущим частям.

Удачи вам!

Комментарии:
  • E

    Ого, много положительных отзывов и несколько отрицательных! Информация. Согласно действующим нормам, на каждую розетку должно приходиться по 2 цепи по 20 ампер, а не по одной. Обе цепи можно подключить к одной двухместной розетке. Я делаю так в домах премиум-класса уже много лет.

  • J

    Мне нравится этот пост. Недавно я сделал нечто подобное (на самом деле я всё ещё работаю над этим). Я предлагаю создать простую таблицу, в которой будет указано, что контролирует каждая цепь. Затем добавьте столбец с номером цепи, которую вы хотите изменить. В итоге у меня получилось что-то такое. Затем я постепенно внедрял новые функции, чтобы не было длительных простоев. Например: добавьте новый провод для микроволновой печи, затем подключите его к коробке.

  • u

    Согласен... В таком случае я бы отключил питание всего блока... похоже, мне придётся это сделать... к сожалению, подвал недавно отремонтировали, так что мне придётся действовать аккуратно... не хочу сильно повредить потолок. Спасибо!

0
M

Если в вашей панели есть место для установки небольшого блока распределения питания, например на 10 или 15 ампер, вы можете это сделать
. Или, в зависимости от того, какой блок распределения питания у вас уже есть, вы можете увеличить количество ампер, чтобы заменить блок распределения питания. Однако не стоит перегружать распределительный щит.

Комментарии:
  • m

    -1, увеличивать номинал автоматического выключателя, не убедившись, что ВСЕ провода в цепи рассчитаны на более высокую силу тока, — значит напрашиваться на пожар

  • N

    Это действительно ужасный совет. Увеличение силы тока может привести к пожару, если провод не рассчитан на это.