0
Разделение цепи внутри панели
В моей главной панели есть цепь, в которой фазный провод разделяется внутри панели.

Я исследовал эту схему, потому что из любого динамика, подключённого к розетке в этой цепи, доносился гул. Я увидел это и подумал, что выглядит странно. Меня интересуют две вещи:
- Является ли схема, представленная на рисунке, безопасной/рекомендуемой
- Может ли это вызывать помехи в работе устройств, подключенных к схеме
В цепи 9 розеток и один выключатель, а автоматический выключатель — двухполюсный (два по 15 ампер в горизонтальной конфигурации).
Steve Mallory
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Проверьте, правильно ли подключены розетки и не перепутаны ли фаза и нейтраль. Что касается схемы, то единственное, что мне кажется странным, — это то, что в правой цепи нейтраль и заземление подключены к одной шине. Они должны быть подключены так, как показано на схеме слева. Поскольку две шины в конечном счёте соединены, это не опасно, но может привести к образованию небольшого контура заземления и, возможно, к появлению шума в аудиосистеме.
Кроме того, я предполагаю, что вы подключаете динамик с питанием. Если источник звука подключен к другой цепи, особенно если это другая фаза, неправильное заземление может привести к появлению гула.
Сообщите нам, что помогло вам решить проблему.
Комментарии:
-
S
Для справки: гул возникал из-за того, что нейтральные провода были подключены к заземляющей шине, а заземляющие — к нейтральной шине. Когда я переподключил провода так, чтобы каждый тип провода шёл к соответствующей шине, гул исчез. Я также переподключил фазные провода так, чтобы они не соединялись в панели, и, хотя мне от этого стало спокойнее, на гул это не повлияло.
-
S
Если это главная распределительная панель, то нейтраль и заземление соединены, а шины идентичны. Если это дополнительная панель, то да, они должны быть на отдельных шинах, которые не соединены
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Можно ли таким образом добавить электрическую розетку?...
2 ответа
25.12.2025
Brad Gilbert
Если система нейтрали и заземления подключена не там, то да, это может привести к появлению помех.
user4302
Гул, который вы слышите, может быть вызван множеством причин. Одна из них — непостоянное напряжение. Это может быть вызвано использованием аудиооборудования в полностью загруженной цепи, нестабильным питанием и другими причинами. Возможно, стоит подключить устройство к качественному сетевому фильтру, который также выполняет фильтрацию линии (не все сетевые фильтры это делают). Кроме того, девять розеток — это много. Я не уверен, что говорится в правилах, но слышал, что шесть — это хорошая верхняя граница.
BlueRaja - Danny Pflughoeft
Это не опасно, но точно не является стандартом, и, возможно, это не связано с кодом (я не уверен). Исходя из того немногого, что я знаю об аудиоэлектронике, я полагаю, что это может быть причиной помех в вашей линии.