0
Вопрос

Раздельные выключатели для вентилятора и освещения?

Немного о том, что я пытаюсь сделать:


Этот вопрос чем-то похож на Можно ли управлять вытяжкой в ванной отдельно от освещения?, однако в моём случае, как мне кажется, изначально проводка была раздельной, а позже её переделали для совместного управления, поэтому нужно проложить новые провода и установить двойной выключатель


В ванной комнате есть тройная розетка с двумя дублирующими друг друга выключателями... если включен один или оба выключателя (направлены вверх), работают И подсветка зеркала, и вентилятор. (Третий выключатель управляет потолочным светильником). Мы хотели бы управлять вентилятором и подсветкой зеркала независимо друг от друга, чтобы можно было установить диммер для подсветки, а также включать вентилятор без подсветки в дневное время.


Хотя установка диммера в другой ванной комнате, где выключатели не были подключены друг к другу, не вызвала затруднений, перед установкой диммера необходимо правильно отключить вентилятор и подсветку зеркала, чтобы не повредить вентилятор.


Настоящий вопрос:


Как изменить подключение существующего блока переключателей, чтобы соединить два переключателя? Я надеюсь увидеть схему подключения, которая показывает, как обычно подключают такой набор переключателей, а также схему, показывающую, как изменить подключение, чтобы соединить переключатели.


Edit:
вот фотография блока переключателей:

введите описание изображения здесь


А поскольку там действительно сложно что-то разглядеть, вот совершенно непрофессиональная схема проводов, которые легко отследить/найти нужные. Маленькие квадратики в центре переключателей на моей схеме — это отверстия на задней панели переключателей, а маленькие квадратики сбоку от переключателей — это винты. Жёлтые штуки — это клеммные колодки, к каждой из которых подключено множество проводов, и сложно понять, что куда идёт, потому что всё склеено краской. но мне кажется, что провод, обозначенный оранжевым цветом, должен идти к отверстию на задней панели среднего переключателя, а провод, обозначенный красным, нужно отсоединить?


введите описание изображения здесь


правка 2: после ослабления винтовой клеммы на левом переключателе выяснилось, что оранжевый и красный провода на моей схеме на самом деле представляют собой один провод, с которого был снят дюйм изоляции, чтобы обернуть его вокруг винтовой клеммы. Подойдет ли изолента для замены отсутствующей изоляции? Или нужно использовать термоусадочную трубку или обрезать провод и зажать его проволочной гайкой?


Комментарии:
m

Поскольку красный провод короткий, вы, вероятно, можете сдвинуть красную изоляцию вниз, чтобы закрыть зазор, а затем заизолировать/обмотать стык термоусадочной трубкой. Код? Не уверен.

m

fwiw ... ванная комната сконфигурирована таким образом, чтобы потолочный светильник освещал душевую кабину? Если это так, я склонен думать, что в прошлом кто-то (ы) в доме "забывал" включить вентилятор во время использования душа, поэтому они были соединены, вероятно, из-за того, что вентилятор был подключен к зеркалу, а не к потолочному светильнику.

J

Я уверен, что это, скорее всего, была не «правильная» схема подключения, а какой-то кустарный способ, которым кто-то изменил проводку, чтобы свет не включался без вентилятора. Я добавил схему и фото, чтобы было понятнее

T

То, что переключатели «соединены», — это чья-то ошибка, а не правильная схема подключения. Что касается правильной схемы подключения, см. первое изображение в этом ответе. Если говорить конкретнее, правильная схема подключения должна выглядеть примерно так это

J

проводка — это настоящее крысиное гнездо, но сейчас меня больше интересует типичная схема подключения, при которой провода соединяются или разъединяются между собой

T

Пожалуйста, предоставьте либо изображение текущей проводки, либо какую-либо схему, на которой показаны все провода в коробке, места их подключения и назначения. На этот вопрос в том виде, в котором он написан, невозможно дать однозначный ответ, поскольку информации недостаточно.

b

Кроме того, можете ли вы (безопасно) сфотографировать кабели в коробке?

b

Когда вы говорите включено одно или оба, вы имеете в виду вверх? Или вы имеете в виду, что при переключении с верхнего положения на нижнее включаются свет и вентилятор?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Если вы уверены, что изначально проводка была раздельной: один кабель шёл к зеркальному фонарю, а другой — к вентилятору, то да, вы можете разъединить провода в коробке, где они подключаются. Вам нужно будет определить, какие провода «горячие», а какие — переключаемые. Это можно сделать с помощью простого вольтметра. Дело в том, что вам нужно разделить только провода, которые питают вентилятор и зеркальный фонарь. Вам не нужно разделять «горячие» контакты;
два выключателя по-прежнему будут использовать общий «горячий» контакт, но только один выключатель будет независимо управлять каждым устройством.
Но если свет и вентилятор были подключены вместе в другом месте, например в распределительной коробке за зеркалом, то это совсем другая история.

0

Вот как должна выглядеть проводка...

Проводка с тремя переключателями

Обратите внимание, что входящий незаземлённый (фазный) провод соединён с каждым выключателем. Незаземлённые (фазные) провода от светильников подключены к другой стороне выключателей. Заземлённый (нейтральный) провод соединён с заземлёнными (нейтральными) проводами, идущими к светильникам, а все заземляющие провода соединены между собой и с коробкой (если она металлическая).