Разница в размерах заземляющих проводов центрального кондиционера
Я отключил центральный кондиционер ещё на начальном этапе ремонта в доме. Я собираюсь снова подключить его и вызвать специалиста, чтобы он посмотрел, в чём дело. Изначально был проложен провод 10/3 с заземлением, но заземляющий провод был 14-го калибра. Изначально в подвале установили небольшую распределительную коробку с другим проводом, идущим к внешнему щиту. Я купил новый провод 10/3 для участка после распределительной коробки и заметил, что заземление выполнено проводом 10-го калибра (что неудивительно). Не возникнет ли проблем при использовании в такой цепи (выделенной) нового заземляющего провода сечением 10 мм² со старым проводом сечением 14 мм²?
Evan
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Можно использовать заземляющий провод большего сечения. Раньше для заземления часто использовали провод меньшего сечения, но сейчас это неправильно. Сечение заземляющего провода должно быть не меньше сечения других проводов.