Вопрос

Разрешает ли NEC прокладывать электропроводку рядом с вентиляционным каналом?

26.12.2025 18:58

Я собираюсь установить вытяжку на кухне, чтобы выводить воздух наружу. В той же перегородке, где будет установлена вытяжка, проходит электрический провод (несколько проводов 12/2 NM и низковольтный акустический провод).


Нужно ли мне делать что-то особенное, чтобы провод не касался вентиляционного отверстия? Я не могу представить, что в этом есть проблема (мне это никогда не приходило в голову), но мой тесть поинтересовался, есть ли в «кодексе» что-то по этому поводу.

a
auujay
Автор вопроса

Комментарии:
a
auujay
26.12.2025 18:58

@Tim Пост: Вентиляционное отверстие находится внутри металлического воздуховода и не использует воздушное пространство переборки. Через переборку проходит металлическая трубка, а ребокс находится в той же переборке, но не в самом металлическом воздуховоде.

T
Tim Post
26.12.2025 18:58

Будет ли воздуховод проходить через подвесной потолок (например, используется ли тот же воздуховод, что и для кабелей?) Выходит ли вентиляционное отверстие непосредственно из печи и не зависит ли оно от воздушного пространства в перегородке, чтобы выйти наружу?


Ваш ответ

2 ответа
0
Лучший ответ
K
26.12.2025 18:58

Есть несколько вещей, которые я могу найти в NEC, которые могут быть применимы здесь. Статья 300.8 NEC гласит, что ни в одной дорожке качения или кабельном лотке не могут быть элементы какой-либо другой системы, кроме электрической: ни водопровода, ни топливного газа, ни воздуховодов. Это означает, что нельзя использовать саму вентиляционную шахту или любое из её крепёжных приспособлений для поддержки кабеля. Если провод и воздуховод какое-то время идут в одном направлении, для каждой системы нужны собственные опоры, подключённые к несущим элементам конструкции, независимо от опор для других подсистем в здании.

В стандарте NEC 300.22 особое внимание уделяется проводке в помещениях, через которые проходят выхлопные газы или воздух из окружающей среды. По сути, в выхлопной трубе не должно быть никакой электропроводки. Ни неметаллической, ни из самонесущего композитного материала, ни в жёстком кабелепроводе — ничего. То есть вы не можете просверлить отверстие и протянуть кабель через вентиляционное отверстие вытяжки. Это связано с тем, что вентиляционная линия отводит выхлопные газы и твёрдые частицы, которые могут быть легковоспламеняющимися (в случае с вытяжкой это в основном частицы жира, взвешенные в горячем воздухе от жарки, а также несгоревший природный газ), и наличие провода, который в каком-то маловероятном случае может вызвать искру, крайне нежелательно в линии, по которой проходят легковоспламеняющиеся газы или твёрдые частицы.

Кроме того, для подачи окружающего воздуха (как в вашей системе ОВКВ) NEC просто заявляет, что кабель должен быть рассчитан на приток воздуха, чтобы его можно было использовать на открытом пространстве, используемом для приточно-вытяжной вентиляции, и должен быть каким-либо образом защищен при установке внутри металлического воздуховода.

Кроме того, стандарт NEC 300.4 предусматривает базовую защиту неметаллических проводов от повреждений. Сюда входят такие меры, как минимальная глубина установки в стене, правильное крепление электрического провода к элементам конструкции и т. д., а также защита провода от острых металлических краёв. В воздуховодах может быть довольно много острых металлических краёв. Для любого кабеля, который проходит достаточно близко к воздуховоду и т. д., чтобы можно было опасаться контакта, рекомендуется и/или требуется дополнительная защита, например втулки и жёсткие кабельные каналы.

Если вы будете следовать рекомендациям из этих трёх статей, то не найдёте ничего, что указывало бы на то, что Romex не может находиться в непосредственной близости от воздуховодов. Я бы просто не допускал прямого контакта кабелепровода с воздуховодом, закрепив его на ближайшем элементе конструкции, и защитил бы его пластиковым или металлическим жёстким кабелепроводом, если контакт с металлическим воздуховодом неизбежен.

Комментарии:
  • K
    KeithS
    26.12.2025 18:58

    Я бы не стал слишком беспокоиться по этому поводу. Провод Romex рассчитан на температуру до 90 °C, то есть до 194 °F. Температура принудительной вентиляции обычно не превышает 80 °F. Летом этот провод нагревается сильнее, чем при прокладке рядом с отопительным каналом. А вот прокладка рядом с радиатором, через который проходит пар, может вызывать опасения.

  • l
    lmat - Reinstate Monica
    26.12.2025 18:58

    Вы ничего не сказали об этом прямо, но есть ли проблемы с отоплением? Похоже, что воздуховоды, по которым зимой поступает горячий воздух, могут в конечном счёте расплавить кабельную проводку?

0
26.12.2025 18:58

Правила электромонтажа IEE BS 7671, раздел 522.2.1 (i) (ii) (iii) и (iv): для защиты от нагрева размещайте оборудование на достаточном расстоянии от источника тепла и выбирайте систему с учетом дополнительной температуры. Таким образом, вам потребуется установить защитный экран вокруг кабелей, чтобы защитить их от возможного теплового излучения.

Комментарии:
  • l
    lmat - Reinstate Monica
    26.12.2025 18:58

    Логично, но что по этому поводу говорит NEC?

  • S
    Speedy Petey
    26.12.2025 18:58

    Поскольку автор оригинального плаката имеет в виду 12/2NM, очевидно, что он находится в Северной Америке. Британский стандарт здесь не применяется.