Я собираюсь провести электропроводку в своей ванной комнате, которая нуждается в ремонте, и рассматриваю варианты освещения. С одной стороны у меня есть стена, в которой есть углубление размером 5,75 дюйма (это было сделано для встраиваемых полок в соседней комнате. Моя жена предложила использовать в этом углублении встраиваемые светильники, чтобы они выглядели как бра, утопленные в стену. Мне нравится эта идея, но я не могу найти никакой информации о том, кто-нибудь делал что-то подобное или можно ли установить новый корпус светильника вертикально.
Кто-нибудь знает, соответствует ли эта идея нормам NEC? Достаточно ли прочен корпус встраиваемого светильника, чтобы его можно было разместить вертикально на стойках каркаса, а не горизонтально на балках?
Grimes
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Я несколько раз устанавливал канистры вертикально. Как при ремонте, так и при строительстве с нуля. У вас не должно возникнуть проблем с инспектором, если вы используете канистры с маркировкой IC, а если вы живёте в многоквартирном доме, то, скорее всего, вам нужно будет установить вокруг канистры защиту от искр. По сути, это означает, что вы обшиваете (закрываете) отсек гипсокартоном толщиной 5/8 дюйма. Удачи
p.s. обратите внимание на светильники Elco или Nora, они оба производят герметичные светильники высотой 5,5 дюймов. Это с учётом фланца, так что на самом деле 5 дюймов будут находиться внутри ниши под гипсокартоном.
0
Как отметили в комментариях ниже Скаперен и Лонгнек, NEC требует использовать перечисленные устройства в соответствии с инструкциями производителя. То есть, если указано, что устройство предназначено для установки в потолке, то, согласно нормам, его можно использовать только в потолке. Все встраиваемые светильники, которые я видел, производители описывают как потолочные (но, возможно, существуют версии без этого ограничения). Если вы продолжите использовать их, то можете нарушить нормы и получить замечание от инспектора.
Если вы всё же решите использовать этот подход, вам нужно убедиться, что в стене достаточно места для установки устройства. Большинство ниш для стоек имеют глубину 3,5 или 5,5 дюймов, а большинство устройств имеют большую глубину (обычно 7 дюймов и более).
Вы упомянули новые строительные блоки с распорками, доходящими до стоек. Если у вас открытая стена или вы готовы её открыть, опорные кронштейны должны легко удерживать блок в устойчивом положении (хотя на кронштейны может оказываться некоторое давление, направленное на скручивание).
Существуют светильники, специально предназначенные для наклонных потолков. Как правило, это новые модели с монтажными кронштейнами, а не переделанные версии с пружинными зажимами. Если установить их на стене, они могут обеспечить наклон вниз, который вам нужен.
Если вы рассматриваете возможность установки стандартных встраиваемых потолочных светильников, то можете столкнуться с проблемой, связанной с тем, что в большинстве случаев для фиксации устройства на месте используются пружинные зажимы. При потолочном монтаже вес равномерно распределяется по ободу на все зажимы. Если вы устанавливаете такие светильники на стене, то под весом устройства задняя часть будет опускаться, выталкивая нижнюю часть светильника.
Пружины могут быть достаточно прочными, чтобы удерживать устройство заподлицо с поверхностью, но вам, вероятно, придётся попробовать установить его на образец сухой стены, чтобы убедиться в этом. В инструкции к устройству Halo говорится о том, что нужно вкрутить винт в корпус, чтобы зафиксировать пружину, и это может помочь. У других брендов могут быть аналогичные функции. В общем, я не думаю, что проблема в коде, но у вас может возникнуть локальная реакция, и вам нужно убедиться, что вы можете надёжно закрепить устройство.
Существуют комплекты для отделки, которые представляют собой настенные рассеиватели, направляющие свет в одну сторону (в вашем случае — вниз), и они могут хорошо подойти. Кроме того, устройства меньшего размера, например 3- или 4-дюймовые, будут легче и могут вызвать меньше проблем при установке. Также убедитесь, что вы используете версии с изоляционным контактом, если в стене есть изоляция, которая может соприкасаться с корпусом.
Вы также можете рассмотреть возможность установки небольших встраиваемых светодиодных светильников, которые значительно меньше по глубине, чем обычные встраиваемые светильники. Их также можно устанавливать не только на потолке (или горизонтально), и они с большей вероятностью будут соответствовать нормативным требованиям.
Комментарии:
Похожие вопросы
Почему существует несколько стандартов силы тока?...
5 ответов
24.12.2025Можно ли в рамках одного кода собрать электрическую цепь на ...
2 ответа
25.12.2025Имеет ли значение, если я перепутаю нейтраль и заземление на...
3 ответа
29.12.2025Срок службы галогенных ламп в потолочных светильниках увелич...
1 ответ
24.12.2025Противоречит ли нормам использование компонентов на 15 ампер...
12 ответов
25.12.2025
bib
@longneck Отличная мысль. Я добавлю комментарий к ответу.
bib
@Skaperen Отличная мысль. Я добавлю комментарий к ответу.
longneck
В частности, NEC требует использовать перечисленные устройства в соответствии с инструкциями производителя. То есть, если указано, что устройство предназначено для установки в потолке, используйте его только в потолке.
Skaperen
Здесь больше внимания следует уделить маркировке безопасности устройства. Если оно маркировано как потолочное, то его можно использовать только на потолке. NEC требует использовать устройства, маркированные соответствующим образом.
bib
Если дерево соприкасается с корпусом, обязательно используйте устройства с классом изоляции IC (изоляционный контакт).
Grimes
Стена уже разобрана, так что с креплением светильника проблем не возникнет. Мне нужно будет посмотреть на некоторые крепления, чтобы понять, достаточно ли они прочные, чтобы выдержать вес светильника в вертикальном положении... Кроме того, я думаю, что можно добавить опорную доску 2x4, чтобы предотвратить возможный изгиб.