Разрешено ли прокладывать кабель Ethernet через воздуховод в соответствии с нормами США?
25.12.2025 17:26Я хочу провести электропроводку на втором этаже своего дома, и обратный воздуховод обеспечивает удобный прямой путь от кабинета до подсобного помещения. Безопасно ли прокладывать кабель Ethernet в воздуховоде и соответствует ли это нормам?
Воздуховоды — это не металлические трубы, а просто открытые полости в стойках.
Этот вопрос касается исключительно прокладки сетевого кабеля через воздуховод. Решения о проводном/беспроводном подключении и различных вариантах проводного подключения уже приняты.
Freiheit
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Национальный электротехнический кодекс 2008300.22 Прокладка проводов в воздуховодах, камерах и других помещениях для обработки воздуха.
(B) Воздуховоды или камеры, используемые для подачи наружного воздуха. В воздуховодах или камерах,
специально изготовленных для подачи наружного воздуха, следует прокладывать только кабели типа MI, кабели типа MC с гладкой
или гофрированной непроницаемой металлической оболочкой без общего неметаллического
покрытия, электрические металлические трубки, гибкие металлические трубки,
промежуточные металлические кабелепроводы или жесткие металлические кабелепроводы без общего
неметаллического покрытия. Допускается использование гибких металлических
воздуховодов длиной не более 1,2 м (4 футов) для
подключения физически регулируемого оборудования и устройств, которые могут находиться в
этих воздуховодах и приточных камерах. Соединители, используемые с гибкими
металлическими воздуховодами, должны эффективно закрывать все отверстия в соединении.
Оборудование и устройства могут находиться в таких воздуховодах или приточных
камерах только в том случае, если они необходимы для непосредственного воздействия на
содержащийся в них воздух или его измерения. Там, где установлено оборудование или устройства и
требуется освещение для облегчения обслуживания и ремонта,
допускается использование закрытых светильников с уплотнителем.
Это означает, что НЕТ. В воздуховодах допускается прокладывать только ту проводку, которая необходима для непосредственного воздействия на содержащийся в них воздух или его восприятия.
Майк Холт хорошо объясняет это в видео на YouTube.
Если вы прочитаете статью 725, то увидите, что она отсылает к разделу 300.22.
Комментарии:
-
l
lensovet
25.12.2025 17:26Глава 3 не относится к низковольтной проводке, к которой относится и кабель Ethernet. Относится только глава 8.
-
T
Tester101
25.12.2025 17:26@Kaz Можешь попробовать, но я готов поспорить, что инспектор скажет «нет».
-
K
Kaz
25.12.2025 17:26В абзаце не говорится о том, что единственной целью проводов должно быть измерение содержания воздуха. Следовательно, если в сети есть такая функция мониторинга (управляемая каким-либо приложением, работающим на сервере) и она одновременно обслуживает носители информации, мультиплексированные в одном потоке данных по одному и тому же физическому проводу, то требование выполняется.
-
K
Karl Katzke
25.12.2025 17:26Спасибо, но в моём регионе действует только NEC 2008, а поскольку я не электрик, то не особо слежу за тем, что разрешено в моём регионе.
0
В Национальном электротехническом кодексе 2011 года, представляющем интерес упоминается NFPA 90A-2009:
В разделе 4.3.4 стандарта NFPA 90A-2009 говорится, что «проводка не должна прокладываться в воздуховодах», за исключением случаев, когда она «непосредственно связана с системой распределения воздуха и не превышает 1,22 м (4 фута)».
У меня нет доступа к полному тексту документа, но, судя по примечаниям к изменениям в NEC 2011, в воздуховодах или «других пространствах, используемых для подачи воздуха», можно прокладывать кабель CMP (для прокладки в помещениях) в соответствии с таблицей на странице 15 «Применение коммуникационных проводов и кабелей». Все остальные кабели должны прокладываться в кабельном канале... кроме CMUC (под ковром) и кабелей с питанием, которые полностью запрещены.
Я бы лично обратился к местному инспектору — только он знает, как местные власти интерпретируют правила. Если вы используете что-то, что не требует проверки, я бы рекомендовал использовать кабель для прокладки в закрытых помещениях — при возгорании его оболочка не выделяет токсичных паров, так что у вас будет шанс спастись от пожара, не отравившись.
0
Да, в США разрешено прокладывать низковольтные провода внутри воздуховода (он же вентиляционная камера). Вы даже можете найти кабель, предназначенный для использования в вентиляционных камерах, то есть с огнестойкой оболочкой, который специально предназначен для использования в вентиляционных камерах, где любой пожар может быстро стать опасным для жизни из-за токсичных испарений, а вероятность того, что кабель наткнётся на острые края или будет слишком сильно растянут при прокладке, ниже. (Однако я бы всё равно использовал обычный кабель, потому что протянуть кабель через вентиляционную шахту, даже через вентиляционную шахту, сложно, если только вы не протягиваете его в большой связке и не обладаете соответствующими знаниями.)
Источник: NEC 2008: глава 7, статья 725
Комментарии:
-
l
lensovet
25.12.2025 17:26Похоже, вы оба ошибаетесь. Кабель Ethernet относится к главе 8, а не к главе 7, поэтому 725 (и, следовательно, 300.22) здесь совершенно неуместны. В стандарте 2005 800.154(A) указано, что кабели, проложенные в воздуховодах, вентиляционных камерах и других пространствах, используемых для подачи воздуха, должны быть типа CMP. В этом есть смысл: практически в каждом коммерческом здании проводка Cat проложена в пространстве подвесного потолка, которое часто используется в качестве вентиляционной камеры. Разве это не является грубым нарушением правил?
-
T
Tester101
25.12.2025 17:26В статье 725 упоминается раздел 300.22, в котором говорится, что в воздуховодах не должно быть проводов.
-
K
Karl Katzke
25.12.2025 17:26NEC 2008: глава 7, статья 725
-
F
Freiheit
25.12.2025 17:26Можете ли вы процитировать этот фрагмент кода?
-
g
gregmac
25.12.2025 17:26Пленочный кабель на самом деле огнестойкий: он изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ) с низким дымовыделением или из фторированного этиленполимера (FEP). Он более жёсткий и немного более хрупкий, чем стояковый кабель (который имеет более низкий класс огнестойкости, но рассчитан на прокладку между этажами), который, в свою очередь, немного более хрупкий, чем патч-кабель. Патч-кабель не предназначен для прокладки в стенах, его можно увидеть на патч-панелях или на кабеле, идущем от стены к компьютеру или чему-то ещё.
Похожие вопросы
Есть ли законные основания для установки прямого вентиляцион...
3 ответа
24.12.2025Как подключить сушильную машину к вентиляционному отверстию?...
2 ответа
24.12.2025Какие системы отопления/охлаждения рекомендуются для этого н...
4 ответа
24.12.2025Действительно ли новые «малошумные» вентиляторы для всего до...
4 ответа
24.12.2025Существуют ли эффективные способы подачи воздуха для горения...
4 ответа
24.12.2025
Tester101
25.12.2025 17:26@freiheit Похоже, я дал вам плохой совет. Пожалуйста, ознакомьтесь с моим обновлённым ответом, чтобы получить более точную информацию.
Mike B
25.12.2025 17:26Если беспроводная связь невозможна, почему бы не использовать сеть Powerline?
Loren Pechtel
25.12.2025 17:26Вы возвращаете воздух в код?!?!