В последнее время на сайте появилось несколько вопросов, связанных с использованием блокировочных комплектов с портативными генераторами.


Блокировка на сервисной панели


Это вдохновило меня на прочтение статьи 702 «Дополнительные системы резервного копирования» в NEC (она короткая, так что особых усилий не потребовалось), в которой я нашёл следующие пункты, показавшиеся мне важными.



NEC 2008
702.5 Мощность и номинал.
(B) Мощность системы.
(1) Оборудование для ручной перекачки. Если используется оборудование для ручной перекачки, резервная система должна иметь достаточную мощность и
номинал для питания всего оборудования, которое планируется использовать в одно
время. Пользователь резервной системы должен иметь возможность
выбирать нагрузку, подключенную к системе.



То есть в случае блокировки генератор должен быть рассчитан на питание всего дома или только тех приборов, которые пользователь хочет использовать (что может измениться в любой момент)?



702.6 Передающее оборудование. Передающее оборудование должно соответствовать своему назначению, а также быть спроектировано и установлено таким образом, чтобы предотвратить
случайное соединение основного и резервного источников питания
при любой операции с передающим оборудованием.



Правильно установленная блокировка, по-видимому, соответствует этому требованию, так что ничто не мешает её использовать. Однако из этого правила есть исключение, которое может запрещать использование блокировок в жилых помещениях.



Исключение: временное подключение переносного генератора без переходного оборудования допускается в тех случаях, когда условия технического обслуживания
и контроля обеспечивают обслуживание
установки только квалифицированными специалистами и когда нормальное электроснабжение физически изолировано с помощью
запирающегося разъединителя или путем отсоединения проводников нормального электроснабжения
от сети.



На мой взгляд, это предложение "где условия технического обслуживания и надзора гарантируют, что установку обслуживают только квалифицированные специалисты". Это означало бы, что блокировка не может быть установлена в жилой панели, потому что нет никакого способа помешать домовладельцу обслуживать установку.


Являются ли замки недорогим и простым решением для домовладельцев или их нельзя использовать в жилых помещениях?


Обновить

Я нашёл этот интересный ответ в этой ветке на сетевом форуме подрядчиков в сфере электромонтажных работ. Судя по всему, он принадлежит представителю компании, которая производит подобные устройства.


Запись на Форуме


По сути, это означает, что устройство соответствует требованиям NEC, поскольку передающим оборудованием является пользователь, а не само устройство.


Я также нашёл в NEC раздел, который частично связан с темой, но не имеет отношения к рассматриваемому вопросу.



408.36 Защита от перегрузки по току.
(D) Устройства с обратной связью. Вставные устройства защиты от перегрузки по току или вставные узлы главных контактов, которые имеют обратную связь и используются для
подключения полевых незаземленных проводников питания, должны быть
закреплены с помощью дополнительного крепежного элемента, для отсоединения которого от монтажного узла на панели требуется не
потянуть, а выполнить другое действие.



Это значит, что если вы подаёте питание через прерыватель, то вам нужно будет как-то закрепить прерыватель на месте.


Комментарии:
g

Я видел только ручные переключатели резерва в виде дополнительных панелей (с 2–12 контурами), с механическими переключателями, которые переключаются в одну сторону для питания от генератора, а в другую — для питания от сети (при этом конструкция переключателя не позволяет использовать оба варианта). Это также ограничивает возможности генератора: он может питать только дополнительную панель, к которой обычно подключены холодильник, морозильная камера, вентилятор печи, дренажные/колодезные насосы (если применимо) и, возможно, пара светильников. Я согласен с @bcworkz, эта хлипкая металлическая крышка выглядит ненадёжно. Не говоря уже о том, что для предотвращения перегрузки генератора, похоже, нужно вручную отключать ненужные цепи.

b

«Пользователь — это передатчик энергии». Боже мой! Если бы эта логика была ещё более запутанной, она бы сама себя уничтожила, превратившись в субатомную чёрную дыру! Единственный возможный передатчик энергии в данном случае — это несчастный работник коммунальных служб. Передающее оборудование явно предназначено для переключения тока, а не для того, чтобы быть хрупким и легко выводимым из строя куском листового металла. Надо признать, это довольно умно, но я почти уверен, что ни один поставщик электроэнергии не даст никому разрешения на использование этого метода.

T

@maple_shaft Я думаю, что цель этого исключения — не дать неквалифицированному специалисту включить основное оборудование, пока подключен генератор. Это можно легко сделать, если снять крышку с панели во время обслуживания установки (блокировки отключаются при снятии крышки с панели).

m

На мой взгляд, ключевыми словами здесь являются Temporary connection of a portable generator означающие, что передающее оборудование здесь может даже не использоваться. Портативные генераторы, что ж... они портативные. Если я установлю подходящее передающее оборудование, то, на мой взгляд, это будет не временная, а в основном постоянная установка генератора в режиме ожидания. Однако, судя по всему, не допускается, чтобы неквалифицированный мастер-любитель вручную подключал основную линию к существующему распределительному щиту без передающего оборудования.

u

Я лично видел блокировку на панели, и она далеко не дешёвая. Она сделана из нержавеющей стали и очень прочная. Что касается эксплуатации, то перед тем, как включить автоматический выключатель генератора, нужно отключить основное питание. Затем включите цепи, которые предназначены только для аварийного питания. Единственное, что может выйти из строя, если владелец дома не будет правильно эксплуатировать генератор, — это сам генератор стоимостью 1000 долларов.


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

Похоже, что решение в конечном счёте остаётся за органом, обладающим юрисдикцией (ОЮ), при условии, что с помощью устройства можно «достичь эквивалентных целей».

Национальный электротехнический кодекс 2008 СТАТЬЯ 100. Определения

Одобрено. Принято органом, обладающим соответствующими полномочиями.

Орган, обладающий юрисдикцией (ОЮ). Организация, учреждение или физическое лицо, ответственное за соблюдение требований кодекса или
стандарта, а также за утверждение оборудования, материалов, установки или
процедуры.

СТАТЬЯ 110. Требования к электроустановкам

110.2 Утверждение. Проводники и оборудование, которые требуются или разрешены настоящим Кодексом, могут использоваться только при наличии соответствующего разрешения.

СТАТЬЯ 90. Введение

90.4 Правоприменение. Настоящий Кодекс предназначен для обязательного применения государственными органами, осуществляющими право
юрисдикцию в отношении электроустановок, включая системы сигнализации и
связи, а также для использования страховыми инспекторами. Органы,
осуществляющие юрисдикцию в отношении правоприменения Кодекса,
несут ответственность за толкование правил, принятие решений
о допуске оборудования и материалов, а также за выдачу
специальных разрешений, предусмотренных рядом правил.

При наличии специального разрешения орган, обладающий юрисдикцией, может отменить
конкретные требования настоящего Кодекса или разрешить использование альтернативных методов, если
есть уверенность в том, что эквивалентные цели могут быть достигнуты путем
обеспечения и поддержания эффективной безопасности.

Настоящий Кодекс может предусматривать использование новых изделий, конструкций или материалов, которые
могут быть недоступны на момент принятия Кодекса. В таком
случае орган, обладающий юрисдикцией, может разрешить использование
изделий, конструкций или материалов, соответствующих последней
редакции настоящего Кодекса, принятой в данной юрисдикции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Хотя эти устройства могут быть одобрены AHJ, они не являются лучшим доступным решением. Они не предотвращают перегрузку генератора пользователем, поскольку выбор нагрузки производится пользователем динамически во время работы. Лучшим и безопасным решением является установка ручных или автоматических переключателей передач. Это позволяет предварительно выбирать нагрузки, что делает его более удобным для пользователя.

Комментарии:
  • E

    +1 — на подобные вопросы можно ответить, только поговорив с местным представителем AHJ.

  • r

    Я помогал устанавливать несколько генераторов, всегда с ручным или автоматическим переключателем. Никогда не сталкивался с тем, чтобы можно было выбирать или менять нагрузку во время работы. Я даже не думал, что такое возможно, но, похоже, это проблема :O

0

Для мастера-электрика комплекты блокировок — отличный вариант, и если они прошли испытания в UL или других организациях, таких как CSA, то, как правило, принимаются в государственных учреждениях. Я бы не стал покупать дешёвые непроверенные комплекты, но вы можете приобрести их у производителей оригинального оборудования и получить протокол испытаний вместе с комплектом.

0

На основе цитаты:

Временное подключение переносного генератора без использования переходного оборудования допускается в тех случаях, когда условия технического обслуживания и контроля обеспечивают обслуживание установки только квалифицированными специалистами, а нормальное электроснабжение физически изолировано с помощью запирающегося разъединителя или путем отсоединения проводников нормального электроснабжения.

НЕТ

Я бы сказал, что любой домовладелец, не имеющий лицензии электрика, НЕ МОЖЕТ установить блокировку. Единственный безопасный способ установить временную блокировку для портативного генератора — например, в случае отключения электроэнергии — это отключить дом от основной электросети (даже если для этого нужно просто выключить основное питание).

Среднестатистический домовладелец не обладает необходимыми знаниями, чтобы помнить об этом правиле безопасности.

Кроме того, как указано в комментариях, среднестатистический домовладелец может легко снять крышку панели, что приведёт к отключению блокировки и позволит одновременно включить генератор и основную цепь.